Tűz- és behatolásjelzés > Hangjelzők
Bentel Wave/WSB + Spectra SP6000
tati:
OK, köszi!előzmény: matrixlaci #25
matrixlaci:
Igen.
Vagy telepítői gyorsmenüben pgm típus: "5. bell követés." És utána állítsd át 261-ben NC -re a pgm 1-et.
előzmény: tati #24
tati:
A sziréna követésen azt érted, hogy
aktiválási esemény = sziréna BE
deaktiválási esemény = sziréna KI ?
matrixlaci:
Bocs mégsem. Csak belenéztem az olasz papírba is.
Neked a második bekötési rajz lesz jó.
Tehát: földelés jel = aux -
B+ = bell +
A- = pgm 1 (pgm-et sziréna követésre és NO helyett NC-re programozd, tehát alapban legyen rajta negatív, riasztáskor meg vegye el. )
J3 jumpec : ON -ba
A bell- t meg zárd le 1 K val. Ha nincs belső sziréna rajta.
előzmény: matrixlaci #21
tati:
Köszi!előzmény: matrixlaci #21