Paradox Magellan
pappzs:
Ès kèsz. Központ csere megoldotta. Kezelő maradt. Köszi.előzmény: pappzs #105
pappzs:
Kezelői zóna kezdte a billegèst. Azóta már központ vezetèkes zónái is. Ma jutok oda este. Van nálam felprogizott központ + kezelő.előzmény: vlezlee #104
vlezlee:
--- Idézetet írta: pappzs - 2023. November 09. - 15:39:28 ---Sziasztok
Mg 5050 + K32Lcd.
Távfelügyeletre 1 és 2 es zóna szabotázs billeg. Kezelő riasztás állapotban felakadva. Rem2 működik teljesen.
Újraindítás után ugyanaz a jelenség.
Laptop nem volt nálam.
Valami ötlet???
Előre is köszi.
--- Idézet vége ---
Az 1-2 zónák a pnelen vannak, kezelői zónák vagy vezeték nélküliejk?
Használsz zónaduplázást a fizikai bemeneteken? Kábelen milyen ellenállásértékeket mérsz?előzmény: pappzs #101
bcslaci:
Kezelő 10 centis kábelen a központnál működik?
Rádiós vagy vezetékes zónák szabotálnak? előzmény: pappzs #102
pappzs:
Firmware frissítés megvolt.
Változás nincs.
Azóta mèg pár zóna szabotázson.
Kezelő felakadva.
?
előzmény: pappzs #101