Biztonságtechnika Fórum

Tűz- és behatolásjelzés => Távfelügyelet => A témát indította: szelac - 2013. Január 10. - 14:56:43

Cím: sziget üzemű távfelügyelet
Írta: szelac - 2013. Január 10. - 14:56:43
Sziasztok!
Egy olyan cégnél  tevékenykedem, ahol közel 20 riasztórendszer van üzemben, DSC 510-től Paradox SP6000-ig mindenféle. Mobil kommunikátoron jeleznek a saját rendészeinknek, de csak minimális információ nyerhető ki ilyen módon, nem beszélve a folyamatos kártyafigyelésről, nem merült-e le  feltöltés. Az lenne a kérdésem, hogy van-e valami okos megoldás, hogy ennyi berendezést felügyelhessen a rendész, legalább az élesítés-feloldás,  akkumulátor merülés, riasztás, tápfesz kiesés vonatkozásában. Vezetékes telefon mindenütt van illetve megoldható, a régi berendezések (pld DSC510) ha muszáj cserélhető is. Megnéztem néhány távfelügyeleti eszközt és azokról az áruk miatt lemondtam, akkor marad ez a módszer, legfeljebb lassanként a kommunikátorokat cserélem okosabbakra. Azzal viszont az sms-ek száma nem csökken, sőt ha több információ, akkor több az sms.
Ha van időtök, elmélkedjetek és segítsetek.

Üdv: szelac
Cím: Re:sziget üzemű távfelügyelet
Írta: vg - 2013. Január 10. - 18:14:13
Szerintem beszélj Tóth Ferivel a Modern Alarmnál a Jablotronos távfelügyeleti eszközökről.... 8)
Persze sokkal egyszerűbb lenne a helyzet, ha egyforma eszközöket alkalmaznátok, mert saját soros portjuk informáióit sok gyártó kezeli saját távfelügyeleti szoftveren keresztül, csakhát ahány gyártó annyi formátum...
 
előzmény: szelac #1 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=488.msg3992#msg3992)
Cím: Re:sziget üzemű távfelügyelet
Írta: L. Pásztor - 2013. Január 10. - 18:37:56
Ezzel mind mehet:  http://mobilcontrol.hu/index.php?menu=mobilcom-800 (http://mobilcontrol.hu/index.php?menu=mobilcom-800)
GPRS-en megy, vevő oldalon egy számítógép net kapcsolattal, és ilyen kevés központttal nyílt neten is mehet.
Limitált szoft egy celeron szintű számítógépre ami veszi az adást, és ennyi.

Ami központ CID-en kommunikál, azt átjátsza 1:1 -ben.
Amiben nincs kommunikátor, ott meg az átjelző 4 db bemenete CID-re programozható, és mehet 4 db CID jelzés befele.
Ha nem teszed az életjelet 1 percre, akkor ma már egy sim kártya ára nem pénz.