Tűz- és behatolásjelzés > Távfelügyelet

Régi Satel központok instabil távfelügyeleti kommunikációja

(1/1)

L. Pásztor:
Mert a gyártók ugyanis mindig betartják a CiD szabványt, és erre vonatkozóan, konkrétan a 100 (+/- 20) msec -ot.
De sokszor futottunk bele ilyesmibe a GSM átjelzőinkkel régen !
Nem győztük a vevők szoftverét állandóan módositgani a sok új központhoz.
Főként a paradox miatt ...   előzmény: eXtra #1

eXtra:
A Satel első generációs központjai (CA5, CA6, CA10) elég instabilan kommunikálnak, de a CA64-ba már tettek néhány advanced opciót, ezért ott némi játék árán megoldhatóvá vált a stabil távfelügyeleti kapcsolat. Nem hagyott nyugodni, hogy a kis Satelok mi a túróért nem képesek normális távfelügyeleti kommunikációra, ezért egy Eldes kommunikátorban szanaszét állítgattam minden opciót, mire rájöttem a megoldásra.  8) Mióta a kissoff delayt 90 ms-ről 80-ra csökkentettem, a korábban rengeteget ismételgető CA5 elkezdett atomstabilan kommunikálni...  ::taps::


Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

Teljes verzió megtekintése