Szerző Téma: nővérhívó  (Megtekintve 7319 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Lacy

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 562
Re:nővérhívó
#15 2018. Október 27. - 21:41:00
0
amúgy VAN 48 ledes is meg 20 ledes is kezelőből nekem :)
és viheti bárki én amúgy sosem használtam. kispálya egy ilyen központhoz, ráadásul akkor vagy 4-5 ezer ft volt a különbség, egy olyan rendszernél ahol az ár százezrekben jáccik ez nem tétel.

48 pgm tartásban és egy - házilag összefurkált ledes  kijelző
igen olyasmire gondoltam :)

Nem elérhető vgabor

  • Szakember
  • Teljes tag
  • *****
  • Hozzászólások: 66
Re:nővérhívó
#14 2018. Október 27. - 20:54:12
+1
Oké Lacy! Csak csipkedtelek :)  Tényleg nincs Digipex LED kezelőd?

Gondolom térképes LEDes tablóra gondoltál! (házilag furkált...)
előzmény: Lacy #13

Nem elérhető Lacy

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 562
Re:nővérhívó
#13 2018. Október 26. - 21:50:42
+2
olvasási képességed ma különösen rossz volt.
Ki beszélt itt LED kezelőről?
én egy LED-es tábláról beszámozva a 48 !! figyi mondta 48 ember kell, szóval az marad a led ott égve amíg nem törli pl kóddal, egy modern dizájnos K641+ LCD kezelővel :)
48 pgm tartásban és egy - házilag összefurkált ledes  kijelző


előzmény: vgabor #12

Nem elérhető vgabor

  • Szakember
  • Teljes tag
  • *****
  • Hozzászólások: 66
Re:nővérhívó
#12 2018. Október 26. - 08:08:02
+1
Szerintem akkor kedvesen és pontosabban írd le, hogy működik a nővérhívó szerinted. Nem mindenki csinált ilyet! És akkor esetleg kitaláljuk helyetted, hogy lehet megcsinálni!

Bár szerintem Kero& Lacy már összerakta neked!

Én olyan Legrand nővérhívót láttam, ahol a szobákban minden jeladó fölött volt egy kijelző, hogy megnyomtad és volt egy nyugtázó gomb. A folyosón pedig az ajtó felett egy villogó. A nővéreknél csak hangjelzést lehet nyugtázni. Ki kellet menni hogy nyugtázzák a fényjelzéseket is!

Ez azért kicsit tovább mutat mint a RTX3ak + LEDes kezelőnél! Van itt egy két probléma...RTX3 hiánycikk LED kezelő meg már nincs a Digiplexnek... (új)  (Tudjuk Lacy neked van raktáron  ;) de nem adsz ;D )
Mondjuk a törléshez nem kéne feltétlenül kód, jó lehet egy nyomó gomb is ha már egyszerűsíteni akarsz.

Ha eltekintünk a helyszíni nyugtázástól akkor én az alábbi konfigot használnám. 
Kijelzésere PGM82+RTX3 (ha lenne)+EVO192. Kis terület Max 32. zóna! esetén összejöhet MG5000+LED kezelővel. Jeladónak jeladó valamelyik rádiós nyitásérzékelő. (Kero)+ nyomógomb.
Be kell mérni térerőre bár az se jelent sajnos semmit ma már!

Remélem segítettem!
ui.
Mi a nyugtázási feltétel?  Hogy kérik a kijelzést...Átjelzést?
előzmény: bolyt #11
« Utoljára szerkesztve: 2018. Október 26. - 08:21:47 írta vgabor »

Nem elérhető bolyt

  • Teljes tag
  • ***
  • Hozzászólások: 55
Re:nővérhívó
#11 2018. Október 25. - 21:02:46
0
Szerintem leírtam mi a konkrét feladat. Alapvetően gyári nővérhívót kellene csinálnom, de mint írtam a kábelezés macerás(legrand-ot csináltam egymillio kábel kell 24 szobához). Ezért kérdeztem hogy konkrétan milyen rendszert csináljak?
előzmény: vlezlee #10

Nem elérhető vlezlee

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 957
Re:nővérhívó
#10 2018. Október 25. - 18:50:12
0
Kérdés, hogy mi volt pontosan a feladat. Szerintem erre (és nővérhívóra) nem épp ez a legoptimálisabb megoldás, bár működhet...
előzmény: SLC #8

Nem elérhető bolyt

  • Teljes tag
  • ***
  • Hozzászólások: 55
Re:nővérhívó
#9 2018. Október 25. - 11:40:05
0
Hogyan csináltad hogy kijelezze mikor melyik pánikgombot nyomták meg?
előzmény: SLC #8

Nem elérhető SLC

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 757
Re:nővérhívó
#8 2018. Október 25. - 10:51:43
0
BV intézetbe nemrég került
EVO + RTX3-k és pánik gomb. Simán jól működik :-)
PGM-ről meg megy fényjelzés plusszban.

De a solinfot kft szolnokon forgalmaz rádiós nővér / pincérhívót

Nem elérhető Lacy

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 562
Re:nővérhívó
#7 2018. Október 24. - 21:51:06
0
szerintem nem  jó megoldás a kezelő.. a ledek égve maradnak és ha új jelzés jön, akkor az rögtön látszik, hogy új hívás jött pluszban, a taszton ez nem látszik és ha scrolloz az idő.
A led az azonnali
És a törlése is sokkal egyszerűbb, pl egy rövid kód 4x2 vagy akármi törli, míg egy memóriába tett riasztó jel szintén nem egyértelmű az ott dolgozó többnyire em műszaki diplomás személyzetnek :)
előzmény: kero #6

Nem elérhető kero

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 450
Re:nővérhívó
#6 2018. Október 24. - 21:34:34
+1
Én is hasonlóra gondoltam, de nem REM 1-ekkel, hanem rádiós nyitásérzékelőkkel, a bemenetüket nyomógombbal megvezérelve. Egy szobába elég egy, ha kiforrasztod a reed-et akkor két nyomógombbal két külön csatornaként működik (a kórházakban általában az ágy fölött van széles kábelcsati, abban akár összekábelezheted a két nyomógombot meg az adót.
És akkor nem kellenek a PGM modulok sem, mert a kezelő kiírja, hogy melyik zónáról jött a hívás (szoba/ágyszám beprogramozható.)
előzmény: Lacy #4

Nem elérhető vlezlee

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 957
Re:nővérhívó
#5 2018. Október 24. - 21:33:38
0
Wifis IoT megoldás?
Google keresés nővérhívó címszóra.

Nem elérhető Lacy

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 562
Re:nővérhívó
#4 2018. Október 24. - 20:24:37
0
háát drága megoldás de működhet
EVO + taszt
valahová középre egy RTX 3
minden ágyhoz egy REM 1 ugye összesen 48 db.
48 kimeneti PGM modul, felprogramozva tartásra, amit egy, pl beütött kód töröl.
A kimenet vezérelhet ledet, vagy led + sipolóka vagy led személyenként és egy közös buzzer
aztán ennyi


Nem elérhető bolyt

  • Teljes tag
  • ***
  • Hozzászólások: 55
Re:nővérhívó
#3 2018. Október 24. - 19:06:26
0
24 szoba, szobánként 2 ágy, minden ágyhoz kell hívó.
Az épület kb 40x30 méter, 1 szint, sima válaszfalak.
előzmény: Lacy #2

Nem elérhető Lacy

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 562
Re:nővérhívó
#2 2018. Október 24. - 18:48:08
0
ez így kárcsú info
szobánként kell egy, vagy ágyanként pl?

Nem elérhető bolyt

  • Teljes tag
  • ***
  • Hozzászólások: 55
nővérhívó
#1 2018. Október 24. - 09:50:14
0
Sziasztok!

Tanácsot kérnék nővérhívó rendszerhez. Adott egy szociális intézmény amit a nyáron újítottak fel, csak kimaradt a nővérhívó. Utólagos vésés faragás nem nagyon preferált, max kábelcsatorna. Vezeték nélküli vagy olyan vezetékes kellene amihez minimális kábelezés kell. Ne keljen minden hívóhoz 4-5 vezetéket kihúzni mint a legrand-hoz. Valakinek van konkrét javaslata. Köszi.

 

Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!
Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!