Sziasztok!
A nevezett hangjelzőből egy csarnokba felszerelek 5 darabot. A szervíz szálakat közösíthetem, hogy egy mozdulattal csendesíthetők legyenek vagy mindet külön-külön kell bekötni? (a táp és a vezérlés közös lesz mindegyiknél)
-
Az a biztos, ha diódákkal közösíted.
előzmény: bcslaci #1 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=195.msg1366#msg1366)
-
Szia
Tűzjelzőhöz vagy riasztóhoz akarod használni?
előzmény: bcslaci #1 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=195.msg1366#msg1366)
-
Mivel XF , valószínűleg tűzjelzőhöz :D
előzmény: mormogipapa #3 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=195.msg1369#msg1369)
-
Szia,
Közösíthető, de: érdemes kettétörni a paneleket, és az RS-232-es csatlakozós paneleket a központban felszerelni. Innentől minden egyes szirénát külön-külön is programozhatsz, lekérdezhetsz, letölthetsz. Mivel a szervíz szál egyben a letöltést is szolgáló szál Tx (sziréna felé adó) vonala, így ha közösíted azokat, akkor igaz h egy mozdulattal mindegyik némítva lesz, de így nem lehet programozni, vagy akkufeszt, izzót, hangszórót tesztelni, esemény memóriájukat kiolvasni stb, stb ...
Pedig ebben a szirénában pont az a jó, h a felszerelése után elfelejtheted a felesleges létrázásokat ...
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok Neked és a fórum minden tagjának.
előzmény: bcslaci #1 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=195.msg1366#msg1366)
-
Azért kérdeztem mert vannak érdekes megoldások, láttam már riasztóhoz tűzjelző szirénát rakva. A miértje az egyszerű, ez volt raktáron ;D . Az nem megoldható hogy összefűzöd őket és címezhető modulról vezérled meg őket külön tápegységről hajtva? Solo szirénát vezéreltünk így Notifier tűzjelzővel, csak a modult kell tiltani és máris nem szólal meg. Persze ha a te tűzjelződ tud címzős eszközt kezelni. Persze amit L. Pásztor ír abba is nagy igazság van
-
Köszönöm így már értem, akkor az "upload/service" az rx/tx szál. A problémám az, hogy egy 2x2x0,8 tűzálló kábel áll rendelkezésre, így nem tudom külön bekötni a szirénákat (központ középen, egyik irányba kettő, másikba három sziréna, egyikből a másikba megy a táp és a vezérlés, lezáró ellenállás a végén). Maximum vagyonvédelmi kábelt tudnék még behúzni a tűzálló mellé, de nem tudom ehhez mit szólna a tűzoltó az átvételnél.
előzmény: L. Pásztor #5 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=195.msg1372#msg1372)
-
Mindenképpen kevés a rendelkezésre álló vezetékek száma :( , és a központ sem tud címezni.
Valamint így néznek ki az érzékelők, nem egy steril környezet :D
(Nem mi szereltük, már készen kaptuk karbantartásra :o )
előzmény: mormogipapa #6 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=195.msg1373#msg1373)
-
Nem irigyellek! :-X
előzmény: bcslaci #8 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=195.msg1375#msg1375)
-
Sikerült beüzemelni a rendszert. A 3 legrosszabb helyen levő szirénánál megoldottam a plusz két szálat, valami JB-Y 2x1-es kábellel (enyhén csavart érpár) a szirénák a központtól kb 20-20-40 méterre vannak. Asztalon mindegyiket beállítottam, felszerelve viszont egyikkel sem tudok kommunikálni. A soros portot csatlakoztatva átlép szervíz üzembe viszont a progi nem kommunikál egyikkel sem. Service-upload nincs felcserélve, com port beállítása jó, a csavart kábel lehet a gond? Vagy mi?
-
Hívj fel, ma kb. 14 óráig vagy holnap délelőtt, és segítek.
30-255-7688
előzmény: handras #9 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=195.msg1376#msg1376)
-
Na akkor okulásul az utókornak:
Ismét kiderült, hogy nem az eszköz a "h.lye" ;D
Sikerült beüzemelni a kommunikációt is a szirénákkal, szóval sodrott érpáron is működik. A szirénákhoz a táp és vezérlés 2x2x0,8-as kábelen megy, a kommunikáció egy másik 2x0,75 kábelen, utólag befűzve. Mivel 3 ér kellene a művelethez, megbeszéltük, hogy a GND az árnyékolás, be kell kötni a szirénánál a minuszba. Kedves kolléga kicsit félreértette és nem a 2 eres hanem a 4 eres kábel árnyékolását minuszolta, így persze a kapcsolat meghiúsult, helyre téve a dolgokat pöpecül működik.
Ami még kiderült: ha nincs bekötve a letört panelen a GND akkor az "UPLOAD" és "SERVICE" szálak bármilyen variációjú bekötése szervíz módba kapcsolja az eszközt, viszont ha be van kötve a GND, akkor csak helyesen bekötve jön létre a szervíz mód
U.i.: Köszönöm a telefonos segítséget, utána jött az ihlet :D