Biztonságtechnika Fórum

Tűz- és behatolásjelzés => Érzékelők => A témát indította: biro67zoltan - 2019. Január 10. - 23:34:56

Cím: Optikai füst
Írta: biro67zoltan - 2019. Január 10. - 23:34:56
Üdv Kollégák!

Promatt CX32 tűzjelző központ egyik hurkát bővítettem 2 db DSC601P érzékelővel. Előtte és mögötte is van még érzékelő, amik System Sensor 2351 optikai érzékelők. Érzékelő eltávolítására hurokhiba rendben. Érzékelő riasztására semmi! Mögöttük lévő System Sensor riasztása rendben. Mi lehet a hiba??
Cím: Re:Optikai füst
Írta: eXtra - 2019. Január 11. - 11:31:02
Szia,

Cseréld le őket System Sensorra, de vedd figyelembe a központ ajánlását, ha az áramokat nem akarod kiszámolni!
https://promatt.victorinet.hu/index.php?id=127
előzmény: biro67zoltan #1 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1387.msg17092#msg17092)
Cím: Re:Optikai füst
Írta: vg - 2019. Január 11. - 15:18:20
A CX32-n te allithatod be a hiba es riasztasi ertekeket, azaz a zona tulajdonsagokat Te konfiguralod szabadon. Tuti, hogy  DSC riasztasi arama alacsonyabb, mint a SS-e. Ergo ha lusta vagy megtanulni a programozast, akkor a parallal indikator helyere tegyel be 1-1 2,2K-s ellenallast es jo lesz...
A sörökhoz a cimet kuldom.
 :P
előzmény: biro67zoltan #1 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1387.msg17092#msg17092)
Cím: Re:Optikai füst
Írta: biro67zoltan - 2019. Január 11. - 18:49:33
Köszönöm a hozzászólásokat, segítséget!!! :) :) :)
előzmény: vg #3 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1387.msg17094#msg17094)