Tűz- és behatolásjelzés > Érzékelők

Optikai füst

(1/1)

biro67zoltan:
Köszönöm a hozzászólásokat, segítséget!!! :) :) :)előzmény: vg #3

vg:
A CX32-n te allithatod be a hiba es riasztasi ertekeket, azaz a zona tulajdonsagokat Te konfiguralod szabadon. Tuti, hogy  DSC riasztasi arama alacsonyabb, mint a SS-e. Ergo ha lusta vagy megtanulni a programozast, akkor a parallal indikator helyere tegyel be 1-1 2,2K-s ellenallast es jo lesz...
A sörökhoz a cimet kuldom.
 :Pelőzmény: biro67zoltan #1

eXtra:
Szia,

Cseréld le őket System Sensorra, de vedd figyelembe a központ ajánlását, ha az áramokat nem akarod kiszámolni!
https://promatt.victorinet.hu/index.php?id=127előzmény: biro67zoltan #1

biro67zoltan:
Üdv Kollégák!

Promatt CX32 tűzjelző központ egyik hurkát bővítettem 2 db DSC601P érzékelővel. Előtte és mögötte is van még érzékelő, amik System Sensor 2351 optikai érzékelők. Érzékelő eltávolítására hurokhiba rendben. Érzékelő riasztására semmi! Mögöttük lévő System Sensor riasztása rendben. Mi lehet a hiba??

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

Teljes verzió megtekintése