SPC 1728-hoz keresnék V 1.23 programlapot, esetleg leírást is!
Paradoox honlapján az archívumban is csak V 2-es leírások vannak. :o
-
már kaptál :P ez itt már zárható :)
-
Igen, és itt is köszönöm! :)
előzmény: handras #1 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg1123#msg1123)
-
Sziasztok.
Lenne egy problémám...
Szeretnék egy- vagy több zónát 2 partícióhoz hozzárendelni spectra 4000-res központnál, és egyszerűen nem tudom megcsinálni a telepítői leírás szerint...Csak külön kezeli, bármit programozok.
Hiába ütöm be külön az 1,2,3-as, vagy csak a 3-as, vagy 1,2-es partíciót választásnál, csak az egyik opciót viszi...
Ez különös gondot okoz, távkapcsolós élesítés esetén (Satel távkütyü).
Lenne esetleg valami javaslat??
Előre is köszönöm:
Marczy
-
ENTER utána installer kód
- 3 digites zónaszám (pl 001)
- 2 digites zónadefiníció a táblázat szerint
- Partícióhoz rendelés (1 1es,2 2es, 3 mindkettő)
- Zóna opciók szintén a táblázat szerint
újabb enter és jöhet a következő zóna
[700]-as memóriacímen az 1-es opciót még be kell kapcsolni (partíciózás engedélyezése) és kb ennyi a történet.
előzmény: marczy #4 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg1597#msg1597)
-
Satel távkütyü SP-hez? suxxxx :-\
Azzal amúgy max csak az egyik terület kapcsolható.
előzmény: marczy #4 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg1597#msg1597)
-
Na igen, miért pont satel távkütyü, mikor gyakorlatilag ugyanabban az árban van, mint egy paradox rx1+rem15 és azt legalább lehet normálisan programozni...
előzmény: Lacy #6 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg1599#msg1599)
-
ugyan így csinálom, ahogy leírtad, de csak egy partíciót kapcsol...Azért nem értem én sem, mert könyv szerint megyek végig.
több mint másfél órát játszottam vele, és vagy 1. vagy 2. partíción érzékel az infra. Próbáltam SP 5500-is.
Biztos én vagyok balfax, csak azt nem tudom hol...
előzmény: vlezlee #5 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg1598#msg1598)
-
azért satel van, mert a 728-ason megfelelt az illetőnek, teljes lakást zárt, nyitott, azt hittem itt is műxik...
előzmény: Lacy #6 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg1599#msg1599)
-
Satel kütyüvel, mint már korábban is írták CSAK 1 partíciót tudsz kapcsolni, kivéve talán ha 2 csatornás és 2 zónabemenetet áldozol fel kulcsos kapcsolónak.
előzmény: marczy #8 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg1607#msg1607)
-
Sziasztok!
K636 -os kezelőn csak az 1-es partíciót látod.
"Az Egy-gombos szolgáltatásokkal a felhasználók műveleteket hajthatnak végre belépőkód begépelése nélkül. A rendszer
élesítéséhez, tartsa nyomva a megfelelő gombot (fent), 3 másodpercig. Ha a rendszer partíciózott, az élesíteni kívánt partícióhoz
tartozó gombot is meg kell nyomni."
EZT ENGEDÉLYEZNI KELL
"Partíciózás
Szekció [700]: Általános opciók
Opció [1] KI = Partíciózás tiltva (alap)
Opció [1] BE =Partíciózás engedélyezett
A központ rendelkezik partíciózás szolgáltatással, mellyel felosztható a riasztórendszer két külön területre, Partíció 1 és 2 néven.
A partíciózás olyan rendszereknél hasznos, ahol az osztott biztonsági rendszer célszerűbb, például iroda/raktár épület. Amikor a
rendszer partíciózott, minden zóna, felhasználókód (Belépõkódok a(z) 21. oldalon) és a legtöbb rendszerjellemző egy vagy
mindkét partícióhoz rendelhető. Ha a rendszer nincs partícionálva, minden Felhasználókód és szolgáltatás Partíció 1-hez
tartozik.
• A felhasználók csak a hozzájuk rendelt partíciókat élesíthetik vagy hatástalaníthatják.
• Csak a 1. partícióhoz tartozó zónák élesednek vagy hatástalanodnak amikor a 1. partíciót élesítik vagy hatástalanítják.
• Csak a 2. partícióhoz tartozó zónák élesednek vagy hatástalanodnak amikor a 2. partíciót élesítik vagy hatástalanítják.
• Mindkét partícióhoz hozzárendelt zónák akkor élesednek, amikor mindkét partíciót élesítik, és akkor hatástalanítanak, amikor
legalább az egyik partíciót hatástalanítják.
• A következő szolgáltatásokat partíciónként külön kell programozni: Belépés/Kilépés késleltetés időzítő, Auto-élesítés opciók,
Sziréna letiltás időzítő, Átváltás Stay élesítésre, PGM események és Ügyfélszámok.
Ha a rendszer nincs partícionálva, minden zóna, felhasználókód és szolgáltatás Partíció 1-hez tartozik. A 2.
partícióhoz manuálisan rendelt zónák nem működnek tovább."
Rendszer mesterkódnál ki kell választani az élesítendő területet, ha jól emlékszem 1, 2, vagy 3 -as gombokkal.
A többi kódot partícióhoz kell rendelni.
Üdv: Gergely
előzmény: marczy #4 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg1597#msg1597)
-
Ez mind igaz, de hol írta marczy hogy 636-os a kezelője?
Csak külön kezeli, bármit programozok.
ebből az következik, hogy amúgy látja csak nem megy neki együtt. a többit meg leírtuk már pl satel kütyü :)
előzmény: kovacsger #11 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg1615#msg1615)
-
Belátom igazad van, este már egy kicsit elfáradtam... :)
636-os valóban nem írta, de mivel kis központról van szó, ezért feltételeztem kis kezelőt, és mint tényként írtam ezzel nem célszerű a partíciózás.
előzmény: Lacy #12 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg1618#msg1618)
-
Egy kis problém a kezelőkkel és a központokkal. A 636 ez KEZELŐ, méghozzá az Esprit Ultra látja. Az SP 4000 és az SP 5500 központok kezelője MG 10 LED (gyári alap)! A Spectra SP sorozatú központok kezelői MG sorozatúak. Ezek mindkettő partíciót kezelik és mutatják is. Kódokról: rendszer mesterkód mindkét partíciót kezelheti, Mester 1 csak az1 partíciót, a Mester 2 a 2 partíciót és a felhasználókódok pedig a felhasználó opciók program szerint engedelmeskednek (404-432).
előzmény: kovacsger #13 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg1625#msg1625)
-
#11-ben K636 szerepel, #13-ban már rövidített a szaktárs, a K636 nem jó az ULTRA-hoz
pl: http://defloc.hu/Biztonsagtechnika/Riasztokozpontok/Paradox/Esprit/kezelok/Paradox-K636-kezelo (http://defloc.hu/Biztonsagtechnika/Riasztokozpontok/Paradox/Esprit/kezelok/Paradox-K636-kezelo)
előzmény: tibitoth #14 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg1668#msg1668)
-
Sziasztok,
Felmerült egy probléma nálam
Paradox SP1728as központon azt szeretném beállitani, hogy a kültéri sziréna égője villogjon élesitett állapotban...a PGM programozásnál az aktiválási esemény: Partició élesités, mig a deaktiválsi esemény zóna nyitva, vagy partició hatástalanitva (mindketőt próbáltam). Bekapcsolás után egy ideig villog az égő, de kb 5 perc után kikapcsol. Egy ujabb nyitás zárás után ujra aktiválódik az égő, majd egy idő után lekapcsol!!! mi lehet a probléma, vagy mit kell programoznom PGMre?
-
A PGM időzítése az gyárilag 005 másodperc. Át kell írnod 000-ra akkor lesz olyan hogy eseményvezérelt legyen és nem időzített.
előzmény: dzadze #16 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg2147#msg2147)
-
Kifelejtettem az irásomból, hogy a PGM időzitést már 000ra programoztam, és jelentkezik a probléma...
előzmény: Lacy #17 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg2148#msg2148)
-
Akkor valszeg a sziréna villogó kimenete időzít le..
előzmény: dzadze #18 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg2149#msg2149)
-
Igen ha van olyan neki
Másrészt egyszerű a megoldás, mérni kellene a pgm-et mikor a villogó abbahagyja hogy ad-e még ki feszt, ha igen akkor a sziréna kapcsolt le ha nem akkor meg a központ pgm-e. oszt jónap probléma felderítve :P
előzmény: vg #19 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg2151#msg2151)
-
Még ha a probléma felderülne...de hol a megoldás? Több PGM aktiválási-deaktiválási opciót beállitottam, a szituáció ugyanaz...lekapcsol...megnéztem a műszaki jellemzőket - a PGM1 és PGM2 is 150mA terhelhetőségü!!! azért ezt egy villogtatással nem lépem túl, esetleg még a PGM2 kimenetet felprogramozom, s meglátom hogy ennél fellép e ugyanaz a probléma...jó ötlet a mérés...még egy utolsó lendületet veszek a központon...több ötletem nincs
-
gabi0219-nek üzenem, hogy megtelt a fiókja és nem lehet neki pü-t küldeni.
A választ már valszeg mástól is megkaptad, hogy a paneled lockolt, POWER/Trióda segít a reset-ben.
-
sziasztok.
Sp5500-nál tapasztaltam párszor, hogy "0 bővítő modul hibát" hoz. Lenne valami ötlet, hogy mitől lehet, mert az infrákon, kelezőn (1), és a kommunikátoron kívül semmi nincs a rendszeren...
Köszi előre is.
-
[955]
legtöbször nemtalál egy bus eszközt ami régebben ott volt.
Pl egy kezelő.
előzmény: marczy #23 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg8918#msg8918)
-
de egy gyári panelről van szó... az a fura... a kezelőnél a 955-ös menüvel ezt ki tudom küszöbölni, azért nem értem... lehet valamit én ütöttem félre.
előzmény: SLC #24 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg8919#msg8919)
-
Nem kell meglepődni, nekem volt olyan hogy power matricás "szűz" SP 6000 központban be volt állítva az automata élesedés. Ez azért volt vicces mert amikor az ügyfél lefeküdt és STAY üzemmódban hagyta, a rendszer Teljesen élesítette magát abban az időpontban ami benne maradt a programban és mikor éjjel kiment WC-re megszólalt a sziréna :P
előzmény: marczy #25 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg8920#msg8920)
-
Már elég régi dolog az, hogy még az új panelt is mikor először áram alá helyezzük, akkor resettel indítjuk el, így ha mégis maradt volna benne valami "turpisság", az így nem fog beleszólni a dolgokba.
Anno még mikor a Cadillac volt a dealer, az öreg szervezett tanfolyamokat fiataloknak meg persze idősebbeknek is, akkortájt pl rendszeres volt, hogy elprogramozott panelek kerültek újként a forgalomba, mert arra nem volt eszük, hogy resetet csináljanak a gyakorlati oktatás után.
Nekem volt akkoriban több kódzáras és programozói kód nem gyári panelem, volt, hogy a Powerbe emiatt mentek be a fiuk vagyis 1 fiu hogy adjon helyette másikat.
Azért szerencsére ez (legalábbis Powernél) már nemigen van előfordulva, a Triódás cuccokról nincs infóm, mert náluk én nemigen vásárolok meg nem is akarok meg nem is fogok mert hazudtak átvertek nekem.
-
Sziasztok!
Segítségeteket kérném.
Adott egy SP 6000 két K32 LCD kezelővel, két partícióval. Hogy lehet azt megoldani, hogy mindegyik partíció, csak a saját kezelőjén csipogjon? Pillanatnyilag mindkettő csipog "mindenre", és zavarja a lakókat, ha a másik elmegy és élesíti a saját területét.
-
SP-vel sehogy. Paradoxból csak az EVO tudja amit szeretnél.
előzmény: klaci #28 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg10137#msg10137)
-
Köszönöm.
előzmény: bcslaci #29 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg10139#msg10139)
-
Mi furi a képen? :)
-
AC másik fele, akku kábel, bell nincs lezárva?
előzmény: Lacy #31 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg10437#msg10437)
-
A sorkapocs egy lyukkal odébb lett ültetve. :o
off
A tárcsás telefonok idejében pirosodott a cimborám arca, mikor egy női hang azt mondta neki a felhívott számon, hogy "Szagolja meg az ujját, mert egy lyukkal lejjebb nyúlt." :D
On
előzmény: biro67zoltan #32 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg10438#msg10438)
-
ja egyik a sokkból :)
ez még az épülés folyamata volt mikor szembe sültem :)
még jó, hogy a pgm 1 nem kellett mert biztos nem élte túl a 17V AC-t..
de előtte volt kis csodálkozás hogy van AC oszt mégse indul a központ.
Gyanús.. lehet hogy ezt is már Kínában forrasztják? :P
előzmény: biro67zoltan #32 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg10438#msg10438)
-
Valóban!
előzmény: Lacy #34 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg10440#msg10440)
-
Ez meg néhány SASO infra a Deltonból. Rendeltem 10 darabot, mondván kipróbálom őket milyenek. A 10-ből 5 db ilyen volt!! :o
előzmény: biro67zoltan #35 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg10441#msg10441)
-
Mi ez a fostalicska??? :o :o
Anno 1990-ben az ellen lop cég az AEI RSSI mini (ha még emlékszik valaki erre a központra :) ) próbálkozott hasonló sorkapocspótló szarivadékkal, és mikor 1 héten belül az ÖSSZES központot visszavitték a telepítők, hogy az kösse be akinek 8 anyja volt, akkor nagyon hamar leszoktak erről.
Amúgy több helyen is, pl Izraelben vagy Angliában nem kötelező a szabotázsvédelem.
Az is akkortájt volt hogy cimbi berendelt egy rakat Crow MH10-et és azt is elrontották és szabotázs nélküli verzió jött.
Nem küldte vissza hanem mi forrasztattunk bele kapcsolót és sorkapcsot, mert olcsóbb volt mint küldözgetni :) na meg gyorsabb is.
Ja igen a Delton meg kb az összes riasztóbolt pont akármi után jön közvetlenül oda szagember nem jár szvsz ....
előzmény: biro67zoltan #36 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg10442#msg10442)
-
A Cerberus ADI-jában is ilyen csatlakozó van, 20 év alatt egyszer volt kontakt hiba a területemen. Ezek szerint van akinek sikerül. :)
előzmény: Lacy #37 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg10443#msg10443)
-
Miért utálod ennyire a deltont?
előzmény: Lacy #37 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg10443#msg10443)
-
régi történet és sok indok majd egyszer leírom vagy elmesélem :)
előzmény: vlezlee #39 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg10447#msg10447)
-
Pédául, mert ők, se hagynak elég margin-t a telepítőknek.
előzmény: vlezlee #39 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg10447#msg10447)
-
Üdv!
Van egy ügyfelem - egy idősebb hölgy - akinél állítólag már másodszor fordul elő, hogy élesíti a riasztót, még az ajtóban is hallja, hogy pittyeg és amikor hazaér nincs élesítve. Na ezt nem nagyon akarom elhinni. A programját majd csak hétfőn tudom megnézni. Esetleg találkozott már valaki ilyennel? A rendszer: SP5500 +RTX3+rádiós érzékelők és kezelő és van egy REM2-es távirányítója is. Be lehet egyáltalán állítani automatikus kikapcsolást? Én nem láttam sehol, meg hülyeségnek is tartom.
Azért hétfőn, ha kimegyek hozzá, nézek egy eseménynaplót, bár ennek nem olyan részletes, mint az EVO-nak, abból több minden kiderül...
előzmény: handras #41 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg10467#msg10467)
-
Automatikus kikapcsolás opció nincs, nagy valószínűséggel a távirányító kikapcs gombját nyomja meg.
előzmény: Wineman #42 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11792#msg11792)
-
"... élesíti a riasztót, még az ajtóban is hallja, hogy pittyeg..."
Én azért ezeket az ügyfél "beszámolókat" fenntartással fogadom.
Volt már nekem is hasonló, aztán kiderült, hogy nyitott ajtónál próbáltak élesíteni, sípolni ugyan sípolt a kezelő, de természetesen nem úgy, ahogyan kellett volna.
előzmény: Wineman #42 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11792#msg11792)
-
Én is hasonlóra gyanakodok. Vagy be se kapcsolta, csak úgy emlékszik, vagy a távirányítóval kinyitotta... Csak mivel ismerős, óvatosan kell vele közölni, hogy a képességei nem a régiek.
előzmény: kero #44 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11795#msg11795)
-
mondjuk ha távirányítóval kapcsolta ki akkor az látszik majd az eseménylistában is
előzmény: Wineman #45 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11801#msg11801)
-
Üdv Urak!
Van egy sp4000 kp, k10 kezelővel. Egyik olyan 40 méterre levő nyitásérzékelőt újra kellett kábelezni kb 8 méteres szakaszon, UTP-t használtam, ha ez számít. Lehet így?
Egy úttal a nyitásérzékelőt PIR-re cseréltem. Sajnos így jön a hibakód 2,3 formában, tehát "aux túlterhelés a központon"
Lehet, hogy az UTP miatt, vagy csak simán az infrát nem bírja, míg a reed mehetne?
-
SP4000 elbaxott egy jószág, kb 400mA-t bír a tápja, a kezelő ebből 100mA emellé szerintem a procija is jóval gyengébb a többinél és valamiért 307USB adapterrel nálam ez az egy típus nem nagyon szeret kommunikálni én ezek miatt kerülöm, ahol lehet.
Mi van még a központra kötve?
előzmény: kissp79 #47 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11933#msg11933)
-
Többször hallottam már erről a Sp4000 táp problémáról.
Itt viszont nem ezt látom, hogy is van ez?(http://kepfeltoltes.hu/thumb/151122/Screenshot_2015-11-22-09-38-33_www.kepfeltoltes.hu_.jpg) (http://kepfeltoltes.hu/view/151122/Screenshot_2015-11-22-09-38-33_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu (http://www.kepfeltoltes.hu)
előzmény: vlezlee #48 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11934#msg11934)
-
Szerintem kicsit csaltak vele, akkutöltés+sziréna kimenet+aux együtt talán tud 1,1A-t :D
előzmény: handras #49 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11935#msg11935)
-
Értem, de ugyanezt írják az 5500-ra is.
előzmény: vlezlee #50 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11936#msg11936)
-
Saját tapasztalat: Egy SP4000 nem bírja el, ha van rajta 8db mozgásérzékelő, egy kültéri sziréna, és egy GPRS kommunikátor. A kommunikátor rendszeresen leülteti a tápját. Egyéb bővítés (IP150, és RTX3) miatt a panel le lett cserélve egy 5500-ra, azóta stabilan üzemel. Az SP4000 is stabil max 4-5 érzékelővel, de bármilyen egyéb nagyobb energiaigényű eszközt külön tápról kell üzemeltetni.
előzmény: handras #51 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11937#msg11937)
-
Nah akkor kipróbálok neki helyi tápot. Egyébként lehet baj, hogy van ez a hibakód? Most az, hogy világít a tbl nem annyira izgat, csak ne legyen gond.
Egyébként nekem pár dolláros kínai UART kábellel tökéletes a kapcsolat.
előzmény: vlezlee #48 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11934#msg11934)
-
Nem találtam meg az áramigényeket. Szerinted egy lcd+ tasztot, egy ip150-et és két mw/pír érzékelőt még elbírhat?
előzmény: syn7h37ic #52 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11938#msg11938)
-
Nem találtam meg az áramigényeket. Szerinted egy lcd+ tasztot, egy ip150-et és két mw/pír érzékelőt még elbírhat?
előzmény: syn7h37ic #52 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11938#msg11938)
Szerintem bőven el kellene bírnia:
LCD+ taszt kb 100mA
IP150 szintén 100mA
MW/PIR érzékelők darabonként kb 30mA
előzmény: handras #54 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11940#msg11940)
-
más lesz ott a baj...
Én nem használok SP4000-et csak akkor ha régi 728-as ESP panelt kell kicserélni és nem akarja az ügyfél (sem) :) átépíttetni meg nekem sincs kedvem :)
Vagy pont elég ennyi zóna
szóval van olyan 4000-es ami a 728 helyén viszi a két kezelőt, a 6 infrát és még az akkus szirénát is tölti.
na jó nincs rajta IP modul sem saját tápos gsm... azaz ebben nem vagyok biztos, hogy az egyiken nincs-e, de leginkább a gsm ha külső és nem PCS250 akkor a Bell+ és az AUX - között nem a 400 mA-s kimenetet terheli
-
Kezeli a régebbi tasztokat?
előzmény: Lacy #56 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11942#msg11942)
-
Nem! SP/MG sorozathoz csak az új kezelők jók, a "++ szériás kezelők meg már nem winload kompatibilisek.
A 728 - 738 sajnos kuka, nagyon jó kis központok voltak, de már se alkatrész, se kezelő stb nincs hozzá.
Az ultra központokat unlockolni is macerásabb mint a sima "+" -t .
SP4000 és 5500 között elenyésző az ár különbség, ahhoz képest amilyen szívásokat tud a 4000 okozni.
A modulokkal nehezenkommunikaál, kicsi a tápja, nem megy winloaddal stb.
A 4000 egy nagyon butított kis riasztó ami pont jó 4.emeleti lakásba két infra+nyitáshoz vagy egy butikba. De családi házra nem tenném.
Pl a 728 simán lekezelt egy 3A tölcséres szirénát, az sp4000 meg leül és nyöszörög tőle, így egy-egyben cserére sem tökéletes.
előzmény: handras #57 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11943#msg11943)
-
Magamnak lenne, lebeszéltetek róla! ;-)
előzmény: SLC #58 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11945#msg11945)
-
Magadnak? Ne a suszter cipője legyen! :o ;D :P :-*
Dobj fel egy EVO-t és akkor minden eladhatót meg tudsz mutatni az ügyfélnek 8)
Nekem is 256Plus panelem van ;) , mondjuk a tapipadtól személy szerint hányok, csak divatb@zulásnak tartom jelenleg.
::peace:: ::hide:: ::kalapal::
előzmény: handras #59 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11946#msg11946)
-
Kb 2000-2200 ft a difi az 5500 javára, én tuti nem szaroznék a 4000-el.
A másik hogy valóban egy EVO meg LCD-vel is csak alig 9000-el drágább mint az 5500 de a tudását tekintve azért...
vicces :) az SP7000 + LCD+ taszt ippeg kicsit drágább mint az EVO LCD-vel... eddig nem is tűnt fel...
Soha többet SP7000 :)
előzmény: handras #59 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11946#msg11946)
-
A húsz éves Summit helyett a három darab érzékelőmhöz elég lesz az 5500 is.
előzmény: vg #60 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg11947#msg11947)
-
Sziasztok!
A SP6000-nek csak a fizikai zónái lehetnek kulcsos kapcsolóra programozhatóak? A duplázottak nem?
A WinLoadban láttam, hogy 8 feletti (duplázott) zónáknál a 25 és 26 zónajellemzők mellé n.a. -t ír a program.
Az 1-8-ig bármelyikbe belépve ott van a kulcsos kapcsoló zóna megnevezés.
Azért furcsa, mert pl. a SP4000 tudja duplázott zónára is a kulcsos kapcsolót.
A SP4000 beállításait Babyware-ben néztem. a 6000-est nem néztem babyware-al.
Vagy ez winload hiba lenne?
-
Megnéztem Babyware-al az felhozza 15-ös ónára a kulcsos kapcsoló beállítás lehetőségét. Eszerint winload hiba.
előzmény: padisah #63 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg12267#msg12267)
-
Babyware -el óvatosan ;)
Pl PGM progit meg se próbáljátok BW-el ;)
előzmény: padisah #64 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg12268#msg12268)
-
Bővebben?
előzmény: SLC #65 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg12273#msg12273)
-
PGM programozás BW-el lehetetlen.
Megcsinálod, rátöltöd a panelra, kezelőn meg le ellenőrzöd és totálisan más beállítás van a riasztóban mint amit a bw-el rátölteni szerettél volna.
Importőrök tudnak a hibáról, jelezték már Kanadának...
előzmény: handras #66 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg12274#msg12274)
-
Na az ilyenek miatt kerültem a paradoxot!
Friss kaland: másfél v éve telepített ip150 egyszercsak nem küld több emailt.
Két órás szopás (reset, smtp csere stb.) végén rányomok egy újabb firmwaret, és még végig se megy a folyamat, már ömlenek a levelek.....
előzmény: SLC #67 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg12277#msg12277)
-
Tegnapelőtt belefutottam én is egy rossz IP150-be:
összerakom megy, majd pár nap után gondol egyet és se email, se iparadox. belső hálón pingre válaszol, de böngészővel nem jeleníti meg a bejelentkező lapot sem.
Kezdek én is kiábrándulni a paradoxból, mostanában egyre több a szoftveres nyűg van velük, az ügyfél meg engem néz hülyének, mert én ajánlottam :(
előzmény: handras #68 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg12279#msg12279)
-
Sziasztok!
Nem vagyok profi telepítő, magamnak raktam össze a rendszert és nem is kívánom másnál :)
Eddig magamat okoltam, hogy az SP7000-es PGM beállítása nem sikerült (BabyWare).
Két PGM-et akarok csak használni: Egyiket élesítéskor, egyet meg riasztáskor (jelenleg egy partíciót használok).
Tesztelés miatt a 3-as PGM-ez zóna nyitás, zárás kijelzésére paramétereztem az összes zónára, de soha nem jelzi a szoftver az állapotát. Fizikailag még nem teszteltem, hogy történik-e zárás...
Mi lehet a célravezető?
Ezek szerint érdemes megpróbálni a kezelő felől programozni?
Informatikusként ezt az opciót eddig teljesen kizártam :)
előzmény: SLC #67 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg12277#msg12277)
-
pedig néha célravezetőbb az egyszerűbb megoldást választani...!
előzmény: hadzsabi #70 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg12394#msg12394)
-
Kinek mi az egyszerű...
A BabyWare-ben ezt 2 perc alatt megtaláltam, beállítottam (csak nem működik).
A kezelő (K35) felől meg már [/size]30-40 perce próbálkozok beállítani egy nyavalyás PGM-et és képtelen vagyok :)
Most fel is adtam átmenetileg, mert kezd az agyamra menni az értelmetlen csipogása.
Amit csináltam:
[Enter] + telepítő kód + 224 + 01 + 99 Ez lenne a zóna nyitás
[Enter] + telepítő kód + 225 + 00 + 99 Ez meg a zóna visszaállás[/size]
[/size]
A 224 után még jelzi valami csippanás, hogy ezt vette, de a utána kész elvesztem...[/size]
világítani kezdenek zónakijelző számok is és nem értem mit kéne tenni, illetve mivel zárnám le a végén, persze el sem érek a végére, mert a 99 leütésénél már olyan csipogás van, ami hibát sejtet velem.[/size]
[/size]
Persze nem vagyok egy C3PO, hogy teljes biztonsággal értsem R2D2 nyelvét :([/size]
Nincs hír a BabyWare javításáról?[/size]
előzmény: H. József #71 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg12398#msg12398)
-
Hűűűhaaaaa, szerintem annak a szerencsétlen panelnak nyomj egy RESET-et és kezd újra, ki tudja mik vannak már bele pötyögve :D
Nem kell minden új programcím előtt telepítői kód :D programozásba elég egyszer belépni, megcsinálni amit kell és utána kilépni :D
Vagy PC telepítésnél a "tovább" gomb helyett is a ki/bekapcsoló gombot nyomkodod? ;D ;D ;D ;D
Bocs, de ez így késő este sok(k) volt :D
előzmény: hadzsabi #72 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg12399#msg12399)
-
Kinek mi az egyszerű...
A BabyWare-ben ezt 2 perc alatt megtaláltam, beállítottam (csak nem működik).
A kezelő (K35) felől meg már 30-40 perce próbálkozok beállítani egy nyavalyás PGM-et és képtelen vagyok :)
Most fel is adtam átmenetileg, mert kezd az agyamra menni az értelmetlen csipogása.
Amit csináltam:
[Enter] + telepítő kód + 224 + 01 + 99 Ez lenne a zóna nyitás
[Enter] + telepítő kód + 225 + 00 + 99 Ez meg a zóna visszaállás
előzmény: H. József #71 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg12398#msg12398)
Ha a kezedbe veszel egy programozási füzetet, akkor láthatod hogy kimarad a partíciószám. Ezért sípol össze vissza... Plusz mert nem kell ennyiszer telepítő kód.
Pl. 224 Szekció után kell az Eseménycsoport, majd az Alcsoport, végül a Partíciószám...
Programozási füzet 19 oldal.
-
Most próbáltam ugyan evo val,de möködik a Babyware-llel is
előzmény: hadzsabi #70 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg12394#msg12394)
-
Programozói leírás elején "Telepítői gyors menü - PGM kimenetek" Egyszerűen és gyorsan beállítható.
előzmény: hadzsabi #72 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg12399#msg12399)
-
Sziasztok!
Magellan MG5000-AS központ SR150 a kültéri sziréna, elemcsere után
aktiv hiba-modul felügyelet vesztés. A sziréna panelján a status led villog
Mi lehet probléma?
Köszi
-
Üdv!
A minap olyan történt az egyik ügyfelemmel, hogy amikor hazaért és kikapcsolta a riasztót, a szirénája ugyan nem szólalt meg, de a távfelügyeletre ment betörésjelzés. A rendszer: SP5500+RTX3+K37. Én arra tudok gondolni, hogy a rádiós késleltetés miatt alapból későn kezd el sípolni a kezelő és emiatt ő az utolsó pillanatban üthette be a kódját (vagy az utolsó pillanatban jutott el a kp-hoz a rádió miatt) és ez okozta a dolgot. Nektek volt már ilyen tapasztalatotok?
előzmény: dolf #77 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg12427#msg12427)
-
Meg kell kérdezni a távfelügytől, hogy mennyi idő telt a riasztás és a kikapcsolás között. Továbbá, melyik zóna küldte a riasztást. Én úgy jártam, hogy szerencsétlen módon, valahogy, bebillent egy másik infra is, mikor belépett a tulaj, és az okozott riasztást.
A rádiós kezelőnek elég hosszú a feléledési ideje, ha rövid a késleltetés, az is okozhat hasonlót, mint ahogy írtad.
előzmény: Wineman #78 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg12774#msg12774)
-
SP és MG esetében a kezelő címkék módosíthatóak? Valami reklámot be lehetne csempészni ide :D
előzmény: syn7h37ic #79 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg12787#msg12787)
-
Igen :)
előzmény: Wineman #80 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg13046#msg13046)
-
Oké és hol lehet átírni?
előzmény: vlezlee #81 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg13047#msg13047)
-
Babayware: dupla klikk a kezelőre és a messages részben.
Kezelőről passz
előzmény: Wineman #82 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg13048#msg13048)
-
Ezt eddig észre sem vettem :)
A "tettes" egy SP 1641 LCD kezelő a régmúltból
Azért a vénszivar idejében mintha nem csak az öreg emigráns felejtett volna el magyarul Jászberényben :)
-
A vajdasági magyarok is jobbára csak a beszélt magyar nyelvvel találkoztak a határon túl, ezért nekik pl. lehet, hogy nem jó a helyesírásuk, de cserébe akár 3-4 nyelven is megértetik magukat... ;) :)
előzmény: Lacy #84 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg13148#msg13148)
-
Ezt Te nem érted, hogy nézne ki, a Lyászberénynek írnák, ezért inkább így írják hüjén ;)
előzmény: Lacy #84 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg13148#msg13148)
-
Sziasztok!
Kaptam egy SP 4000 riasztó központot kezelővel. Arra kértek, hogy szereljem be a tulaj boltjába. Ezt egy lakásból szedték le, amit vásároltak, gondolták, jó lesz a boltba. Reset után (PGM-Zone1 rövidzár és táp + utána akksi). A zónák alapba estek, vagyis nincs reakció, de a kódok valahogy nem lettek gyáriak. Nincs 6nulla és 1-6 sem. Talán ezek sem nullázódnak le? Az angol leírásban írva van az ID és PC azonosító nem változik. Vagy ajánljak új panelt? Egyébként 11-es kiadású. Kinek mi a javaslata?
-
Babyware-rel megpróbálni letölteni. Ha nem megy, kuka. Amúgy is kuka az SP4000, a minimum szint legalább az SP5500, amit már riasztónak lehet nevezni, mert a 4000 az elriasztó csak.
Továbbá az SP4000 csak négy jegyű alapból... a 6 digites kódot külön kell beállítani.
előzmény: tibitoth #87 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg13173#msg13173)
-
Nekem is ez a tapasztalatom. Köszönöm a jó tanácsot, a BabyWare-t alapból még kipróbálom.
előzmény: syn7h37ic #88 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg13174#msg13174)
-
Kétszer háromszor ismételni PGM1-Zona1 reset és egyszer csak sikerül.
SP4000 néha csinál ilyet a többi nem :-)
SP5500-tól jók , inkább cseréld le!
előzmény: tibitoth #87 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg13173#msg13173)
-
Azóta sikerült a problémát megoldani :) . BabyWare volt a megoldás, de az is többszöri PGM1-Zona1 reset után. Köszönöm a segítségeteket.
előzmény: SLC #90 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg13177#msg13177)
-
Sziasztok!
SP4000-nél, ha használok EOL-t, tehát 2db ellenállást egy zónán, akkor kell valamit állítani. EOl alapértelmezett? Csak azért, mert a kijelzőn világítanak a zónák mozgás nélkül.
-
Az eol nem alapértelmezett. Programozni kell.
706 szekcio, 2-es.
előzmény: kissp79 #92 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg13259#msg13259)
-
Üdv!
Ha sp4000 központon letiltom a gyors kilépést, és kóddal lehet csak beriasztani, akkor vissza lehet nézni, hogy mikor melyik kóddal élesítettek?
Más központ is számításba jöhet, illetve minden megoldás érdekel. A kezelő meg egy nem szakmabelinek gondolom jobb lenne LCD-s leolvasni az adatokat.
-
Ha az egy gombos élesítést letiltod az az egyszerübb.
Nem szakmabelinek én ip150-et és neware-t tennék fel 😉
előzmény: kissp79 #94 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg13573#msg13573)
-
OKé köszi!
De egy szakmabeli egy lcd kezelőn vissza tudja nézni?
előzmény: vlezlee #95 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg13574#msg13574)
-
ügyfél is vissza tudja csak nehéz mert nincs dátum csak idő
eleve a panelnek csak óra - perc beállítása van, év -hónap -nap nincs
így aztán erősen számolni kell ha mondjuk egy 6 nappal azelőtti eseményre kíváncsi valaki
előzmény: kissp79 #96 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg13575#msg13575)
-
Én rendesen beállítottam a dátumot is elvileg. A leírásban is úgy volt. :o
előzmény: Lacy #97 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg13576#msg13576)
-
Sziasztok,
Beleszaladtam egy régi Spectra+Led kezelő kombóba. A kezelőn elég gyorsan villog az ARM1 led. Az ügyfél nem tud master/telepítői kódot. Neki egy kódja van amivel be/ki élesít. De most ugyebár nem tud.
Mit lehetne kezdeni vele?
-
A szapora villogás azt jelenti, hogy volt riasztás
A dolog úgy áll, hogy ha reset-et csinálsz, és nincs lockolva, akkor lesz kódod kikapcsolni
Ha nincs kódod, akkor meg minden marad ahogy volt.
miután kb 18 és 30e ft közt van egy ilyet helyettesíteni tudó új SP, lehet hogy nem éri meg játszadozni a régivel, főleg ha lezárt
Azt a részt nem értem, hogy a kódjával mért nem tudja kikapcsolni az ügyfél
előzmény: Janó #99 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg13623#msg13623)
-
Esetleg elrontotta a kód beütést, nem nyomott "cleart" és addig próbálkozott, ameddig letiltott a kezelő? (Csak egy tipp)
Gyárilag úgy emlékszem elég hosszúra van állítva a kezelői kizárás.
Meg kellene próbálni várni vele és később újra megpróbálni a meglévő kóddal!
előzmény: Lacy #100 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg13624#msg13624)
-
Ezt a központot kezeli az új szoftver? vagy csak valami régi DOS-os mókával lehet programozni?
-
melyik új? mert az nincs
van régi winload - az kezeli, meg van kevésbé régi de már vagy 8 éves babyware, ami nem, de az jószerével semmire sem jó de erőltetik a kanadai s..fejek
előzmény: Janó #102 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg13626#msg13626)
-
Na jó jó :) winload-ra gondoltam, megpróbálom vele.
-
Sziasztok. Adott egy sp5500 ami nem jelzi a bell hibát, Legújabb firmware van rajta, hardveres reset megtörtént. Nincs valakinek ötlete?
-
Szervusz!
Üresen nem jelez Bell hibát, vagy van bekötve rá eszköz? Ha van rajta eszköz, mi az, és hogyan van kötve?
Ha ezekre válaszolsz, megpróbálok segíteni. Az utolsó verzió v6.10.002, ha mégsem ez lenne rajta, akkor az InField v4.0.7-el frissíthető.
előzmény: bolyt #117 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14107#msg14107)
-
Most épp a műhely asztalon van. Sehogy sem jelez bell hibát. Én csak 5.18-as firmware-t találtam hozzá. Honnan tudom letölteni a 6.10-et?
előzmény: tomtm #118 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14110#msg14110)
-
Pl www.paradox.com (http://www.paradox.com)
előzmény: bolyt #119 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14111#msg14111)
-
köszi közben megtaláltam.
előzmény: vlezlee #120 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14112#msg14112)
-
Érdemes a Spectrákra rátölteni a legújabb FW-t? Egyáltalán érdemes a Paradoxokat frissíteni?
előzmény: vlezlee #120 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14112#msg14112)
-
Én csak akkor szoktam frissíteni ha muszáj. Általában akkor muszáj ha valami olyan új modul kerül rá, amit a régi FW nem ismer vagy nem kezel. Ami jól működik azt nem b@szogatom :)
előzmény: padisah #122 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14114#msg14114)
-
Én sem hobbiból próbálgatom az firmware-eket, hanem mert adódott ez a hiba és hátha megjavul egy frissítéstől. De sajnos mindegyik fw-el ugyan azt csinálja.
előzmény: bcslaci #123 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14116#msg14116)
-
Összegányolt és [/size]félbehagyott [/font]SP5500-as rendszert kéne rendbe hoznom egy másik cég után. Eleve sz@r meló, ráadásul az ügyfél távfelügyeletet sem akar, csak megcsörgetős GSM-et szeretne. Ezt a megcsörgetős játékot (residential dial) soha nem erőltettem, így nulla [/size]tapasztalatom van vele[/font]... Az SP5500 tud ilyet?[/size]
-
Tud. Mást elvileg nem is kell programozni hozzá, csak a telefonszámokat beállítani. De ehhez "vonalas" telefon, vagy gsm vonalszimulátor kell.
előzmény: eXtra #113 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14299#msg14299)
-
Köszi! Rémlett, hogy valahogy tudja, de most már értem, hogy a winloadban miért nem találtam meg... :D
előzmény: bcslaci #114 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14300#msg14300)
-
és mért nem? mert ott van :P
előzmény: eXtra #115 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14301#msg14301)
-
Tényleg! ::taps:: Ez nem az én napom... ::kalapal::
előzmény: Lacy #116 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14302#msg14302)
-
Sziasztok. Keresek Paradox Sp6000-hez német nyelvű felhasználói leírást.
-
www.paradox.com (http://www.paradox.com)
előzmény: bolyt #118 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14470#msg14470)
-
Ott nem lesz, csak angol, francia, spanyol van minden doksiból, kivéve telepítési, abból van orosz is :)
előzmény: vlezlee #119 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14471#msg14471)
-
Angol spanyol francia nyelv van csak náluk. Német nincs. Sehol. A neten körbenézve nem találkoztam én sem német felhasználói leírással. Ezért dobta fel a fórumtárs a kérdést.
Ha nem csak belinkeled a Paradox oldalát, hanem rá is néztél volna, akkor láthattad volna... ;)
előzmény: vlezlee #119 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14471#msg14471)
-
Pontosan.
előzmény: syn7h37ic #121 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14473#msg14473)
-
Angol spanyol francia nyelv van csak náluk. Német nincs. Sehol. A neten körbenézve nem találkoztam én sem német felhasználói leírással. Ezért dobta fel a fórumtárs a kérdést.
Ha nem csak belinkeled a Paradox oldalát, hanem rá is néztél volna, akkor láthattad volna... ;)
előzmény: vlezlee #119 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14471#msg14471)
Bocsánat, rosszul emlékeztem.
Angolt nem érti meg az ügyfeled? Esetleg az angol lefordítása jutott még eszembe, már ha tud valaki németül és van is rá ideje.
előzmény: syn7h37ic #121 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14473#msg14473)
-
Nem az én ügyfelem ;D
Egyébként a német ajkúak többsége érti az angolt, csak nem szereti használni. Legalább is a tapasztalat osztrák oldalon ez volt.
előzmény: vlezlee #123 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14493#msg14493)
-
Nekem is ez a tapasztalatom, hogy aki németül beszél, az az angolt is megérti, sajnos csak mi magyarok vagyunk erőteljesen lemaradva e téren
előzmény: syn7h37ic #124 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14498#msg14498)
-
Üdv!
A telepítői leírásban nem találtam arra vonatkozólag infót, hogy hány darab 2vezetékes füstöt lehet SP6000-re tenni Kinek mi ezzel a tapasztalata, mennyit bír el? (9-et kéne tenni egy helyre - SS2351e és SS5351)
-
általában max 10 db szokott lenni, de a fogyasztása a füstöknek számít azt hiszem az meg van adva mennyi lehet összesen
előzmény: Wineman #126 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14565#msg14565)
-
Az érzékelő (http://promatt.victorinet.hu/fileadmin/pdf/ADATLAP/HAGY_ERZ/Series300/ALS300.pdf) és a hozzá való relé ajzat (http://promatt.victorinet.hu/fileadmin/pdf/ADATLAP/HAGY_EGY/AL_B324RL.pdf) műszaki leírása.
előzmény: Lacy #127 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14567#msg14567)
-
közben megolvastam :)
bár ha 50 μ[/size]A a fogyasztás akkor elvben felmehet akár 10 is
ugyan nincs adat de szvsz kb a pgm kimenettel lehet egyforma a terhelhetősége, ami 50mA
-
Pedig végigpörgettem a doksit a "maximum" szövegre keresve, de ezt nem találta meg. Köszi! :)
Az érzékelőt ismerem, inkább B401-el szoktam szerelni, ha 2 vezetékesen megy, vagy ha mind külön zónára megy, akkor 2 relés aljzattal, hogy a kitekerést is jelezni lehessen. De akkor elvileg nem akadály a 9 db.
előzmény: Lacy #129 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14570#msg14570)
-
Pedig végigpörgettem a doksit a "maximum" szövegre keresve, de ezt nem találta meg. Köszi! :)
előzmény: Lacy #129 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14570#msg14570)
feltételezem azért, mert ez képként van a dokuban és így nem találja meg a szöveg kereső :)
-
Ha bekapcsolom az installer kód zárat, akkor a telepítőkóddal ugye be tudok lépni telepítői menübe? Jelenleg valamiért hiába üti be az ügyfelem a jó kódot, hosszú sípszóval elutasítja. SP5500, RTX3, számítógép nincsen rajta, PCS250-el kommunikál GSM-en keresztül a távfelügyelettel. Mi lehet a baj?
-
Igen, a jó kóddal be lehet lépni, panel resetkor nem fog visszaállni alapra a kód.
Partícionálva van? Ha igen, mindkettő ki van kapcsolva?
előzmény: Wineman #132 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14612#msg14612)
-
Áhá! Ez lesz a probléma. Köszi!
előzmény: bcslaci #133 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14613#msg14613)
-
Sziasztok!
Paradox SP rendszernél, a zónáim a legtöbb esetben belépés érzékelése után rögtön "Riasztott" állapotba kerülnek, elindul a riasztás, és rögtön le is áll, és "Riasztott".
Ezt mi okozhatja, hogy kéne beállítanom? Sima teljes élesítésről van szó.
SP5500, és K32LCD+ kezelő, NV5 érzékelők.
Kb 80%-ban történik ez. Érzékelő érzékel, a kezelő elkezd sípolni, Riasztás felirat mellett, kb 500mS alatt meg is áll a sípolás, és Riasztott állapotba kerül.
Pár próbálkozás alapján, úgy vettem észre, hogyha két zóna érzékelője is érzékel, akkor riasztás történik a másodiknál, az elsőnél csak riasztott állapotba kerül a cucc. Persze ez csak pár próbálkozás alapján van, nem 100%.
Zónatípustól függhet? Vagy milyen beállítás lehet ez?
Azon gondolkoztam hogy lehet hogy ez a véletlen riasztások kiszűrésére szolgál? Tehát általában 1. ( és néha 2.) érzékelésnél csak ez a pillanatnyi riasztás van, a következőnél (a cucc élesítve marad közben) meg már rendes.
-
A sziréna is leáll?
Nekem volt ilyenem, de csak a kezelő sípolása állt le, ha a sziréna rá volt kötve, akkor az riasztott rendesen.
Az okát nem tudom, de csak akkor csinálta, ha egymás után több zónát is megsértettem.
előzmény: ssk73 #135 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14687#msg14687)
-
Nagyjából ez a tünet.
De azóta sikerült megoldanom, félig saját hibám volt...
előzmény: kero #136 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14688#msg14688)
-
És mi volt a gond? Csak, hogy okosodjunk mi is, ha már földobtad a témát.
előzmény: ssk73 #137 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14693#msg14693)
-
Triviális hiba, úgyhogy nem hinném hogy belefutnátok, én voltam az idióta...
A központ a riasztás v.állását (vészleállás? ) csinálta - néha-, mert nem volt csatlakoztatva sziréna, csak egy 1KOhm ellenállás. (A rendszer (itthon installáltam) még félkész állapotban volt, csak kipróbálva, a szirénát még nem tudtam feltenni nagymértékű időhiány miatt).
Miután rákötöttem a szirénát, tökéletes a működés. Most jó, de azt még nem tudom hogy miért nem 100%-ban történt ez...
előzmény: kero #138 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14695#msg14695)
-
a normál lezárt szirénakimenet 1 K-val, az nem viselkedhet így...
előzmény: ssk73 #139 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14703#msg14703)
-
Pedig ez megszüntette a problémát 2 teszt alapján.
Valószínűleg a telefonon beszélt dolgok közrejátszanak ;D
előzmény: Lacy #140 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg14704#msg14704)
-
Helló! Win10pro felismeri de nem talál driver a 307usb hez. Szerintetek miért? Tudtok e valahonnan win10 driver? Köszi.
-
(https://i.postimg.cc/BXDk5bp3/307.jpg) (https://postimg.cc/BXDk5bp3)
előzmény: pappzs #142 (https://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg18457#msg18457)
-
Mondjuk a power oldalán, vagy gyári ftdi driver, nekem win10pro-n tökéletesen megy
előzmény: pappzs #142 (https://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg18457#msg18457)
-
Köszi az ftdi oldaláról meglett.
előzmény: vlezlee #144 (https://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=171.msg18459#msg18459)