Sziasztok!
Satelesek felé küldenék egy nekik bagatel kérdést.
CA-6 központ távfelügyeletre programozásnál, ha a jelentés formátuma "0F" Contakt ID minden kód, akkor a jelentéskódokat külön-külön be kell pötyögni mindenhova, vagy a központ automatikusan generálja azokat, mint pl. az SP központoknál?
Köszönöm,Szabi
-
A satel-6 0F-nél automatikusan küldi a kódokat, míg 0E- nél ki kell tölteni a küldendő kódokat.
Vigyázzál, mert nem minden ügyelet tudja jól fogadni a kommunikálását, volt ahol lecseréltem.
-
Köszönöm a választ. A "0F"-et úgy írom be hogy "0*5". Ugye? Bocs az alap kérdéseket de nem sok Satelt kell peogramoznunk.
-
A 0F az 0*6
előzmény: Szabolcsr2d4 #3 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1298.msg15715#msg15715)
-
Köszönöm az infót!
előzmény: Szilco #4 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1298.msg15716#msg15716)
-
Helló!
Most megkeveredtem a hexadecimális számozással.
Sateles leírásban "*5"-öt találtam mint "F". (0=A 1=B 2=c 3=D 4=E 5=F)
DSC-ben a számozást 1 től kezdi. Ott "*6" az "F". (1=A 2=B 3=c 4=d 5=E 6=F)
Satel CA-6-nál most mi az igazi? Köszönöm,Szabolcs
előzmény: Szabolcsr2d4 #5 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1298.msg15718#msg15718)
-
Bocs, a satelt nem ismerem. Tudomásom szerint mindenhol úgy számozzák a hexa-t, mint a DSC-nél, azért mondtam, amit mondtam. Ezek szerint a Satel kivétel. :O
Akkor reméljük egy Sateles megmondja a tutit! :D
előzmény: Szabolcsr2d4 #6 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1298.msg15719#msg15719)
-
A panelazonosító kódnál (távfelügyelet felé) a Paradoxnál is "A"-t kell beírni a "0" helyett.
-
Köszönöm a segítséget. Az átjelzés jó lett. F=5.
-
Valaki emlékszik rá, hogy melyik Sateles leírásban van ez a csillagos hexa infó és a LED-es kezelőn történő visszafejtés leírása (1-4 LED/első sor binárisból 1. digit, 5-6 LED/második sor binárisból 2. digit...)? A múltkor egy CA6 programozásnál kerestem, de a CA6 és a CA10 leírásaiban sem találtam meg! Amikor pár évente szükség lenne rá, mindig bajban vagyok, mert soha nem találom ezt az infót és egy csomó időt elbaxva mindig úgy kell intuitív módon kitökölni a megfejtést. :'( Ha egyszer végre megtalálnám, akkor azt szövegkiemelővel megjelölném a leírásban és/vagy odaírnám, hogy melyik másikban kell keresni... ;D
előzmény: Szabolcsr2d4 #9 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1298.msg15731#msg15731)
-
http://leiras.lantech.hu/leirasok/satel/CA-5%20programlista.pdf (http://leiras.lantech.hu/leirasok/satel/CA-5%20programlista.pdf)
Második oldal.
előzmény: eXtra #10 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1298.msg15734#msg15734)
-
Köszi! CA6-tól felfelé is így van, csak ott már kétsoros a kijelző. :) Pár év alatt mindig elfelejtem, hogy az alsó vagy a felső sor a kezdő digit (amúgy a felső) és legközelebb kezdődik megint a keresgélés, de a gyári leírásokban eddig még nem találtam meg, ezért ha valaki véletlenül rábukkan (CA6-tól), továbbra is érdekelne! ;D
előzmény: Szabolcsr2d4 #11 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1298.msg15738#msg15738)