Sziasztok!
Érdeklődnék, hogy mi a tapasztalatotok az INIM SmartLine típusú tűzjelző központokkal kapcsolatban?
Az elmúlt év óta telepítettünk három ilyen rendszert, és többször előfordult hogy az érzékelők (S100)
tévesen tűzjelzést adtak. Az érzékelők teljesen tiszták voltak, semmi téves jelzésre utaló jel, és a jelzés után nem is indultak újra az érzékelők.
Esetleg ha valaki telepített ilyen rendszert és hasonló problémával találkozott, írjon.
Köszi,Szabolcs
-
Szia!
Nem szeretek általánosítani, de valljuk be őszintén, hogy az olasz biztonságtechnikai cuccok többsége nem a megbízhatóságáról híres... :-X
-
Szia
Ezt a fajtát nem ismerem főleg System Sensort, de Schrackot, Aritechet is szoktam telepíteni. Sokszor tapasztalom hogy huzatra vagy rázkódásra is bejeleznek. Főként a System Sensornál történt nem egyszer akksi üzemből vissza állva 230v. téves jelzés hoz
-
Nekünk 1 ilyen átvett rendszerünk van, havi 1-2 indokolatlan téves............. :'(
-
Nekünk van 5 db felszerelve Inimből. Lehet,hogy szerencsénk van ,de megbizhatóan müködik mindegyik. Egy-egy vakriasztás jött,de olyankor kiderült,hogy intenziv takarítás,illetve dohányzás volt afő ok. Szóval mi megvagyunk vele elégedve.
-
No,azért látom hogy N.Pál kivételével mindenkinek vannak gondjai.
És ti mit tesztek ezek ellen a téves riasztások ellen.Az elején még csak csak kimagyarázza az ember de amikor két héttel karbantartás után - amikor minden érzékelőt végig tisztítottunk- téves jelzés jön eléggé ég az ember orcája.Azt mégsem mondhatom hogy nem megbízható ez az "olasz".
Programozáskor ti "szűrt" vonalnak állítottátok a zóna bemeneteket?Én már csak ebben bízom....
Üdv,Szabolcs
-
És ti mit tesztek ezek ellen a téves riasztások ellen.
Nem használjuk ezt a terméket :)
-
Az elmúlt év óta telepítettünk három ilyen rendszert, és többször előfordult hogy az érzékelők (S100)
tévesen tűzjelzést adtak. Az érzékelők teljesen tiszták voltak, semmi téves jelzésre utaló jel, és a jelzés után nem is indultak újra az érzékelők.
Nem ismerem ezt a családot, de azt olvastam (http://www.riarex.hu/dl_f.rfs?&id=15639), hogy az IMT-ID100 (http://www.agora-group.hu/index.rfs?&md=pr&id=3865) füstérzékelő érzékenysége az EDRV1000-el állítható és a riasztás előtti 5 perc értékét is képes kiolvasni. Ráadásul az ID100 picivel olcsóbb is, mint az S100. Érdemes lenne megkeresni a forgalmazót, hogy mit javasolnak a problémád megoldására...
-
Üdv Mindenkinek!
Nekünk komoly jogvitánk van kialakulóban a forgalmazóval. A telepített rendszer INIM SmartLoop 2080G 3 – 4 hónapi működött kifogástalanul, azóta eszméletlen mennyiségben ontja a hibákat, téves jelzéseket. Természetesen a forgalmazó nem tud semmiben sem segíteni. CSAK CSERÉLGETI AZ ESZKÖZÖKET! Amellett, hogy értelmetlen levelezgetéseket folytat, minden szakmaiságot nélkülözve. Szeretném, ha mi szakemberek szakcégek összefognánk és egy közös megoldást találnak ezekre a problémákra. Legyen az jogi vagy szakmai. Szerencsére mi a visszatartásaink miatt nem egyenlítettük ki a vételárat teljesen és nem is fogjuk, míg ilyen gondok vannak. A rendszer elég nagy 450 érzékelő 4 hurok ez csak bonyolítja a dolgot. Akit érdekel az összefogás kérem keressen meg a regisztrációnkban található email címen. A szakmai hírnevünk forog veszélyben!
-
Szerintem nem publikus a címed.
előzmény: wy4tech #9 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg924#msg924)
-
Szerintem nem publikus a címed.
előzmény: wy4tech #9 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg924#msg924)
Biztonsági okok miatt a többiek email címét senki nem láthatja, de a fórumon keresztül küldhető email vagy privát üzenet (ha a címzett nem tiltotta le ezeket a lehetőségeket). Sajnos wy4tech nem engedélyezte, hogy számára emailt küldjetek, de a hozzászólása alapján felhatalmazottnak éreztem magam, hogy kipipáljam ezt a lehetőséget, úgyhogy a neve alatt már megjelent az email ikon... ;)
előzmény: handras #10 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg925#msg925)
-
Pedig nem tíltottam :-)
info@wy4tech.eu
miután felvettük a kapcsolatot, úgyis a személyes címemről fogok írni.
-
Köszi admin :)
-
Üdv urak. A következő problémába kérném a segítségeteket. Van egy rendszerünk INIM SmartLoop 2080 g központtal, ma be bővítettünk 3 új fejet megcímeztem fölprogramoztam. A gondom az hogy nem villognak a fejek (v100 optikai fejek) betekerem az aljzatba (vb100) fél percig villognak majd megszűnik a villogás. Megmozgatom villognak majd abba marad. Hiba és tűzjelzés átjön a központra. Van valakinek tapasztalata vagy ötlete evvel kapcsolatba? Köszi szépen
-
Ugyan telepítettem már egy ilyet, de nem nagyon emlékszem.
Szakszerű tanácsot itt kell kapj: http://www.agora-group.hu/ (http://www.agora-group.hu/)
előzmény: mormogipapa #14 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg3664#msg3664)
-
Köszi, ezen már túl vagyok, hívtam az Agorát és a Riarexet is de ők is tanácstalanok voltak. Átnéztem a programot de nem találok benne olyan funkciót hogy led villogás engedélyezés, tiltás >:(
előzmény: handras #15 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg3667#msg3667)
-
Kíváncsiságból felcserélnék egy villogót egy nem villogóval, hogy a fej okozza-e a jelenséget.
előzmény: mormogipapa #16 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg3668#msg3668)
-
kipróbálva, úgy sem működik. Állítólag a címző gépen lehet állítani, de amikor kiírta, hogy tárolva a cím, le is kapcsolt a gép.
előzmény: handras #17 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg3669#msg3669)
-
Az INIM-hez nem feltétlenül kell címzőgép. Automata módban is szépen felismeri egymás után az eszközöket, fizikai sorrendjükben tárolja le őket. (ha jól emlékszem)
előzmény: mormogipapa #18 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg3677#msg3677)
-
Valaki esetleg tudja, hogy mi lett a vége ennek a történetnek?
előzmény: wy4tech #9 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg924#msg924)
-
Sziasztok!
Pár gondolat, illetve hasznos tanács azoknak, akik INIM tűzjelzővel foglalkoznak, vagy foglalkoztak. Hátha segít nektek.
Az INIM saját címezhető érzékelő családja az ENEA széria. Ezeknek az eszközöknek állítható logikai címe és egyedi hexadecimális fizikai címe van. Ennek az az előnye, hogy a logikai felépítést a telepítő is elvégezheti pontról pontra kézi címző segítségével (EITK2000), vagy autocímzéssel kézi címzővel vagy magával a központtal.
Az egyedi szériaszám pedig arra szolgál, hogy a tűzjelző központ ismerje a hurokeszköz fizikai elhelyezkedését a hurokban.
Hurokeszköz törlésnél pedig az eszközökben definiált logikai címek miatt a nem csúszik el a teljes hurok.
A V100, V200, V350 érzékelők az Argus nevű gyártótól származnak (külső gyártó) és csak logikailag címezhetők. Az INIM intelligens tűzjelző központok az Apollo (XP95, Discovery), Argus (Vega), és INIM (ENEA) protokollokat ismerik. Ez gyakorlatilag állítható a konfig szoftverben.
Indokolatlan téves jelzés megoldási lehetőség:
Mind a hagyományos SmartLine, és mind az intelligens SmartLight és SmartLoop rendszereknek vagy egy riasztás megerősítés (alarm verification) funkciója. Lényege, hogy jelzés esetén az adott pontot (pl érzékelőt) vagy hagyományos vonalat a központ újraindítja és egy beállított időkapu késleltetése alatt (általában 10 perc), ha a jelzés újra előfordul, akkor valóban tűzjelzés keletkezik. Ha ebben az üzemmódban egy érzékelő kamrája ténylegesen füsttel telítődött akkor a jelzés ideje csak minimális mértékben növekszik meg.
Ezt az opciót hurokeszközönként, illetve hagyományos vonalanként kell beállítani. A beállítás érzékelő típusától és gyártójától független.
SmartLine megerősítési idő paraméterezés és engedélyezés:
(https://i.postimg.cc/McH39Z7S/Smart-Line.png) (https://postimg.cc/McH39Z7S)
SmartLight - megerősítési idő paraméterezés a hurokbeállításoknál
(https://i.postimg.cc/BtN07bD8/Smart-Light-1.png) (https://postimg.cc/BtN07bD8)
SmartLight - eszköznél a megerősítési idő engedélyezése
(https://i.postimg.cc/yJ5JZn6H/Smart-Light-2.png) (https://postimg.cc/yJ5JZn6H)
SmartLoop - megerősítési idő paraméterezése zónánként (10 percnél alacsonyabb időitervallumot nem állíthatsz)
(https://i.postimg.cc/KRr9Fpx4/Smart-Loop-1.png) (https://postimg.cc/KRr9Fpx4)
SmartLoop - megerősítési idő engedélyezése az eszközön
(https://i.postimg.cc/c639k4zR/Smart-Loop-2.png) (https://postimg.cc/c639k4zR)
SmartLoop - megerősítési idő engedélyezése több eszközön egyszerre:
(https://i.postimg.cc/PLBb11TB/Smart-Loop-3.png) (https://postimg.cc/PLBb11TB)
Remélem tudtam segíteni pár embernek.
-
A 10 percek remélem 10 másodpercek akarnak lenni, 10 perces verifikáció több mint vicc.
előzmény: Baha #21 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg17543#msg17543)
-
A 10 perc egy idő kapu, amin belül kell megtörténnie a második jelzésnek. Tehát, ha füstöt kap az érzékelő pár másodperc alatt ígyis, úgyis bebillen.
előzmény: bcslaci #22 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg17544#msg17544)
-
Köszi, így már megértettem :)
előzmény: Baha #23 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg17545#msg17545)
-
Sziasztok!
Küldenék pár linket azoknak a szakembereknek, akiknek jól jöhetnek új magyar nyevű PC programozási útmutatók és új magyar nyelv a konfig szoftverhez.
SmartLine: LINK (http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=hu&dev=HUF&id=42412)
SmartLight: LINK (http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=hu&dev=HUF&id=42419)
SmartLoop: LINK (http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=hu&dev=HUF&id=42408)
SmartLeague program módosított/bővített magyar nyelvvel (szinergiában az útmutatókkal): LINK (http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=hu&dev=HUF&id=42434)
Remélem pár tüzes kollégának tudtam segíteni.
Üdv
-
Sziasztok!
Itt van pár magyar nyelvű útmutató és angol nyelvű oktató videó INIM Previdia Compact központhoz. Remélem tudtam segíteni pár szakembernek.
Previdia Compact - Telepítői leírás HUN: LINK (http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=hu&dev=HUF&id=43152)
Previdia Compact - Üzembe helyezési leírás HUN: LINK (http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=hu&dev=HUF&id=43164)
Previdia Compact - Felhasználói leírás HUN: LINK (http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=hu&dev=HUF&id=43140)
Previdia Compact - Beüzemelés videó ENG: LINK (https://www.youtube.com/watch?v=7S-eY_6R0Sw&feature=youtu.be)
Previdia Compact - Hurok kezelés videó ENG: LINK (https://www.youtube.com/watch?v=FPHijgex-10&feature=youtu.be)
Üdv