Szerző Téma: Siemens OP720 fura hiba(?)  (Megtekintve 795 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Szabolcsr2d4

  • Törzstag
  • ****
  • Hozzászólások: 147
Siemens OP720 fura hiba(?)
#1 2018. Január 07. - 19:49:24
0
Sziasztok!
Siemens FC722 tűzjelzőközpont érdekes hibát produkált OP720-as optikai füstérzékelő áthelyezésénél:
Egy ipari csarnokban OP720-as érzékelőkkel van megoldva a füstérzékelés.
Egy belső fal építése miatt 3 db. érzékelőt 2,5 méterrel, a szomszédos szelemenre kellett átszerelni. Jelvonalat szoftveresen kikapcsoltuk, kábeleket rendben megtoldottuk,első érzékelőt áthelyeztük. Érzékelő bekötése és jelvonal visszakapcsolása után az érzékelő "eszköz sorrend hibát" jelzett. Csak ez az egy eszköz.Az érzékelő ugyanaz két eszköz közé kerül vissza mint előtte, a változás a bejövő és elmenő kábel toldása volt csak. A hiba csak az eszköz új eszközre való cseréje után állt helyre.
Második eszköz ugyanúgy szomszéd szelemenre áthelyeztünk.Ez simán ment, semmi hiba.
A harmadiknál ismét jött a hiba. Ismét cserével oldódott csak meg.
Kérdezném találkozott-e már valaki ilyennel, vagy mit ronthattunk el?
Köszönöm.Szabolcs

 

Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!
Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!