Szerző Téma: Paradox EVOHD  (Megtekintve 6844 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Ryki

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 317
Re:Paradox EVOHD
#10 2016. Október 13. - 19:28:27
0
Csak hallottam boltban, hogy valaki evvel szívott...
Normál (nem Bus-os) érzékelőnél össze vissza küldözgette a jelzéseket a HD központ.
Nem tudom neki milyen beállítása volt, vagy hogy hogyan programozta, de azt mondta azután javult meg hogy teljesen kilőtte az anti maskot a 3029nél és minden egyes érzékelőnél  a 0400 szekcióban a Bővített zóna opcióknál (4).  :-\



előzmény: bcslaci #9

Nem elérhető bcslaci

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 672
Re:Paradox EVOHD
#9 2016. Október 13. - 19:05:11
+1
Ha nem buszos az érzékelő akkor ennek mi a jelentősége?
előzmény: Ryki #8

Nem elérhető Ryki

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 317
Re:Paradox EVOHD
#8 2016. Október 13. - 16:38:28
0
A 3029 szekcióban az anti mask be van kapcsolva?

előzmény: vlezlee #4

Nem elérhető vg

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 113
Re:Paradox EVOHD
#7 2016. Október 13. - 09:37:24
0
Zárd le átmenetileg az infrasorompóban a bemenetet.
előzmény: vlezlee #6

Nem elérhető vlezlee

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 957
Re:Paradox EVOHD
#6 2016. Október 12. - 22:00:10
0
Köszi a tippet, de sajnos minden bemenet 40x15ms-ra van állítva.

Nekem az infrasorompók gyanúsak, de sajnos a bosch lelkivilágát nem ismerem, a többi alkatrészt évek óta használom, eddig semmi ilyesmi probléma nem adódott (KX15DT2 érzékelők, TANE MET200ARM nyitások)

előzmény: Lacy #5

Nem elérhető Lacy

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 562
Re:Paradox EVOHD
#5 2016. Október 12. - 20:56:29
0
Egyszer régen egy messzi messzi galax... akarom mondani volt olyan hogy a ZX 8 bővítő zónaidőzítését alapból nullára állították és így adták ki, aztán ha a telepítő ezt nem ellenőrizte, akkor voltak hasonló gondok, mikor is a 0 msec-es időzítés nagyjából semmilyen védelmet nem nyújtva gyártotta a szabotázs riasztásokat.
Tudom, hogy ez túl eccerű lenne de én megnézném ezt (is)
előzmény: vlezlee #4

Nem elérhető vlezlee

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 957
Re:Paradox EVOHD
#4 2016. Október 12. - 19:32:28
0
Kollégák, nekem is kezd meggyűlni a bajom egy evohd-val, már ott tartok, hogy lerugdosom a falról és felgyújtom  >:(

Adott egy evohd, 1db IP150, 2db k641+ kezelő, 1db zx8 bővítő, a bővítővel egy dobozban egy ps817 táp, G4-hez ügyeletre kötve, gprs-t ők adták. Minden eszközön a legfrissebb firmware.
A központnál minden rendben, de a bővítőnél már 2 bemenet is azt csinálja, hogy teljesen hektikusan rendszertelen időközönként elkezd szabotázsjelzéseket küldözgetni.
A bemeneteken zónaduplázás használatban van, egy bosch 4 sugaras infrasorompó és 1 nyitásérzékelő van sorbakötve, az infrasorompók szabotázskapcsolói most ideiglenesen ki vannak kötve.

Korábban az egyik fizikai bemenetre csak az infrasorompót kötöttem 2k2 zónalezárással és 1k EOL-al, erre az alacsonyabb zónaszámú zóna kezdet jelezgetni össze-vissza, mikor az fizikailag rá sem volt kötve a központra, most meg ez az orrba-szájba szabotázs.
Mikor kinnt vagyok, akkor természetesen minden tökéletesen működik, mérve minden jónak tűnik, de pár hetente gondol egyet és elkezd össze-vissza jelezni, kezdem feladni :(

Nem elérhető czegany

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 316
Re:Paradox EVOHD
#3 2016. Szeptember 26. - 23:09:55
0
Szia!
Nem tudom mennyi időd van próbálkozni a rendszeren, de én próbálnám indítani csak egy darab kezelővel. ha így is lassú, akkor a bus hálózat nem használt részét is leválasztanám (ekkor megvan a hiba).
Ha így jó, akkor haladnék tovább. Még egy kezelő, ha így belasúl, bus leválasztás, ha nem jöhet a következő kezelő.....
De szerintem valamelyik kezelő szoftvere, vagy szoftververziója nem jó, esetleg a bővítő modul szoftververziója túl régi.
Zónaduplázást használsz?
előzmény: Bluesman #1

Nem elérhető vlezlee

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 957
Re:Paradox EVOHD
#2 2016. Szeptember 26. - 14:53:10
0
Milyen kábelezés és milyen firmware verziók vannak?
EVOHD nagyon nem szereti pl, ha UTP-vel van lefűzve a busz...
előzmény: Bluesman #1

Nem elérhető Bluesman

  • Teljes tag
  • ***
  • Hozzászólások: 82
Paradox EVOHD
#1 2016. Szeptember 26. - 08:12:45
0
Kedves kollégák!
EVOHD központ, 3 db K641+, és egy 8as zónabővítő a konfig.
3 partíció, minden kezelő egy partíció.

A gondom a rendszerrel:
- A Babyware elsőre  nem látta az egyik kezelőt. Az újraindítás után megcsinálta a modulvizsgálatot, ennek ellenére nem látta, csak onnantól, ha a kézi modulkeresést elindítottam.
- A Babyware nem elég gyorsan mutatja a zóna állapotokat, Egy nyitott zónát, van hogy egyáltalán nem, máskor 20-03 másodperc múlva látja nyitottnak.
-A kezelők sem követik az állapotváltozásokat: A  zónák nyugalmi helyzetében a kezelő zöld LED-je jelzi a ready állapotot, de az LCD csak sokkal később, 20-30 másodperc múlva mutatja a partíció állapotát, a zóna nyitottságot meg csak akkor mutatja, ha a nyilakkal görgetek.
- volt hogy lefagyott az egyik kezelő, élesítés közben, csak hidegindítással lehetett működésre bírni.

Olyan mintha a busz volna lassú. A busz vezetékezése egészséges, és rövid, max 40 méter az egész busz.
A régi rendszer kifogástalanul ment ezen a kábelhálózaton. 

Van valakinek ezzel tapasztalata? EVO 192-ben elég nagy a gyakorlatom, de  EVOHD-vel  ez az első.

 

Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!
Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!