Tűz- és behatolásjelzés => Központok és kiegészítőik => A témát indította: padisah - 2018. Július 23. - 08:19:25

Cím: Cooper Menvier DF6100 hiba
Írta: padisah - 2018. Július 23. - 08:19:25
Sziasztok!
Kérnék szépen egy kis segítséget:
Megörököltem karbantartásra egy tűzjelző rendszert  DF6100-as tűzjelző központtal (digitális, címezhető érzékelőkkel).
Van egy hibaüzenet, ami _néha_ előjön, nem áll fenn folyamatosan, egy-két naponta előjön, hibatörléssel megszűnik. "Szakadás a negatív ágban" Mit jelent ez a hibaüzenet, hogy "fogjam meg" a hibát? Mozgassak végig minden fejet a foglalatokban?  Vagy mi egyebet lehet ezzel csinálni? Az zavar, hogy _időnként_ jön elő, nem áll fenn állandóan. Vagy csak egy laza csavarkötés a központban? Ilyesmi hibát keresgéljek?
Tűzjelzőben szinte semmi gyakorlatom nincs.
Cím: Re: Cooper Menvier DF6100 hiba
Írta: bcslaci - 2018. Július 23. - 09:58:48
Múlt szombaton szívtunk ugyanilyennel. Kontakthiba, kiteker, beteker és egyszer csak jó lesz, egy ideig.
Cím: Re: Cooper Menvier DF6100 hiba
Írta: padisah - 2018. Július 23. - 13:16:46
Mit kiteker-beteker? Végig az összes fejet tekerjem ki és vissza? Vagy a csavarkötésekre gondolsz a panel sorkapcsán?

előzmény: bcslaci #2 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1338.msg16421#msg16421)
Cím: Re: Cooper Menvier DF6100 hiba
Írta: bcslaci - 2018. Július 23. - 17:30:27
Fejeket.

Szombaton délelőtt 10-től délután 6-ig kerestük a hibát. Nálunk voltak ismeretlen eszközök, kettős címzés, szakadás egy működő rendszeren központcsere után. Nem volt vicces.

Azóta jó, még.
előzmény: padisah #3 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1338.msg16422#msg16422)
Cím: Re: Cooper Menvier DF6100 hiba
Írta: mormogipapa - 2018. Július 23. - 20:06:39
Amikor a hiba fent állt a központ rendesen kiadta a 24 voltot a hurokra? A hurok ellenállás mennyi volt, az érzékelők, kézijelzésadók vagy modulok izolátorosak? Esetleg túlságosan meghúzott ajzat vagy laza kötés, esetleg van valahol rossz toldás a kábelezésbe, ezeket nézném először
Cím: Re: Cooper Menvier DF6100 hiba
Írta: bcslaci - 2018. Július 23. - 23:36:01
Amikor ez a hiba előjön telepítő/karbantartó a közelben nincs :D
Mikor kimész minden jó és az is marad míg ott vagy, távozás után 10 perccel jön elő :D
előzmény: mormogipapa #5 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1338.msg16424#msg16424)
Cím: Re: Cooper Menvier DF6100 hiba
Írta: padisah - 2018. Július 24. - 06:54:40
Valóban nem voltam a közelében, nem tudtam semmit mérni. Csak rövid ideig fennálló ismétlődő hiba. Viszont, ha ilyen digitális csoda címezhető fejekkel, akkor miért nem képes kiírni, hogy ez a hiba melyik fejnél van? Volt egy elkoszolódott fej, azt bezzeg kiírta.

előzmény: bcslaci #4 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1338.msg16423#msg16423)
Cím: Re: Cooper Menvier DF6100 hiba
Írta: handras - 2018. Július 24. - 09:39:52
Mert a fej állapotát a fej méri, és digitálisan kommunikálja a központ felé, a kontaktusba meg "analóg" azt a központnak kellene tudnia mérni és kiszámolni, szerintem.
előzmény: padisah #7 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1338.msg16426#msg16426)
Cím: Re: Cooper Menvier DF6100 hiba
Írta: mormogipapa - 2018. Július 24. - 11:58:17
Sajnos ez így szokott lenni, ennyiből jobb a Notifier-System Sensor rendszer mert ott megmondja a központ nem csak azt ha koszos az érzékelő hanem azt is ha nem látja vagy ha elromlott. Ez az érintőképernyős Menvier központ? 
előzmény: bcslaci #6 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1338.msg16425#msg16425)
Cím: Re: Cooper Menvier DF6100 hiba
Írta: padisah - 2018. Július 24. - 14:30:48
 Igen, az érintős Menvier

előzmény: handras #8 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1338.msg16427#msg16427)
Cím: Re: Cooper Menvier DF6100 hiba
Írta: syn7h37ic - 2018. Július 24. - 16:56:43
Jaj de rühellem ezt a tűzjelzőt! Volt párhoz szerencsém, építettünk nulláról néhányat.
Olcsó vacak. A címzése úgy történik, hogy az érzékelő belső sorozatszáma alapján történik a címzés. Az összes elvileg izolátoros is egyben, ezért is nehéz kideríteni, hogy hol a gond. Euzt úgy szoktuk keresni , hogy a visszatérő ágat megszakítjuk, és ahonnan eltűnnek az eszközök, ott lesz a hiba. Ezt mindkét irányból el kell játszani, hogy biztos legyen.
Az érintője meg külön rémálom. hol működik, hol nem. inkább nem. A szoftvere ingyenes, sima 9 tűs teljes bekötésű kábel kell hozzá, ahol az Rx-Tx meg van fordítva az egyik fejben. De túl sokat a szoftver sem tud, inkább csak zónázásra, és név kiosztásra jó. Egyébre nem igazán.
És ami még tud bonyodalmat okozni, hogy a régebbi és újabb eszközök nem hajlandóak együtt dolgozni, vagy nem ismeri fel rendesen a fejet, vagy leszórja a régieket. Ha pedig az érzékenységet visszavesszük, mert minden szarra bejelez, akkor a következő fokozata olyan, hogy tömény füstre sem fog jelezni.
Cím: Re: Cooper Menvier DF6100 hiba
Írta: mormogipapa - 2018. Július 24. - 17:21:23
Plusz adalék szar az érintős kijelző 
előzmény: syn7h37ic #11 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1338.msg16431#msg16431)
Cím: Re:Cooper Menvier DF6100 hiba
Írta: bcslaci - 2018. Július 24. - 20:57:02
Ha fennáll a hiba akkor valóban kereshető így, de ennél az átoknál csak egy pillanatra szakad meg, törlés után már újra jó. Tömény szopás.
előzmény: syn7h37ic #11 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1338.msg16431#msg16431)
Cím: Re:Cooper Menvier DF6100 hiba
Írta: padisah - 2018. Szeptember 25. - 17:42:03
Na egyelőre végignéztem az összes fejet. Szerencsére csak 20 db fej van és 6 kézi jelzésadó. Meghúztam minden csatlakozást, volt olyan, aminek a csavarján másfél fordulatot tudtam húzni. Hogy mi lesz belőle, még nem tudom, egyelőre jó.
Másik kérdésem ezzel a központtal kapcsolatban: van benne 2 db AUX relé, az AUX 1 és AUX 2. Lehet-e úgy programozni a központot, hogy ezekre  a relékontaktusokra az AUX1-re kiadja a tűzjelzást, az AUX2_re meg a hibajelzést.
Nem kötelezett tűzjelző, a relékontaktusok egy TELL GSM bemenetét "izgatnák" és tűz illetve hiba esetén csak az illetékesnek küldene jelzést.
előzmény: syn7h37ic #11 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1338.msg16431#msg16431)
Cím: Re:Cooper Menvier DF6100 hiba
Írta: bcslaci - 2018. Szeptember 25. - 18:02:28

(https://thumb.ibb.co/j2QNe9/cf_mardf6_releova_deska_original.jpg) (https://ibb.co/j2QNe9)
Nem.
Kell hozzá egy MARDF6 kimeneti modul. Alapesetben az összesített tűz és összesített hiba OC kimeneten van.
előzmény: padisah #14 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1338.msg16714#msg16714)
Cím: Re:Cooper Menvier DF6100 hiba
Írta: padisah - 2018. Szeptember 25. - 18:36:10
Azt az OC kimenetet nem lehet simán megrelézni?

előzmény: bcslaci #15 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1338.msg16715#msg16715)