Szerző Téma: Cooper Menvier DF6100 hiba  (Megtekintve 4559 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető bcslaci

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 672
Re: Cooper Menvier DF6100 hiba
#6 2018. Július 23. - 23:36:01
0
Amikor ez a hiba előjön telepítő/karbantartó a közelben nincs :D
Mikor kimész minden jó és az is marad míg ott vagy, távozás után 10 perccel jön elő :D
előzmény: mormogipapa #5

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 180
Re: Cooper Menvier DF6100 hiba
#5 2018. Július 23. - 20:06:39
0
Amikor a hiba fent állt a központ rendesen kiadta a 24 voltot a hurokra? A hurok ellenállás mennyi volt, az érzékelők, kézijelzésadók vagy modulok izolátorosak? Esetleg túlságosan meghúzott ajzat vagy laza kötés, esetleg van valahol rossz toldás a kábelezésbe, ezeket nézném először

Nem elérhető bcslaci

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 672
Re: Cooper Menvier DF6100 hiba
#4 2018. Július 23. - 17:30:27
0
Fejeket.

Szombaton délelőtt 10-től délután 6-ig kerestük a hibát. Nálunk voltak ismeretlen eszközök, kettős címzés, szakadás egy működő rendszeren központcsere után. Nem volt vicces.

Azóta jó, még.
előzmény: padisah #3

Nem elérhető padisah

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 540
Re: Cooper Menvier DF6100 hiba
#3 2018. Július 23. - 13:16:46
0
Mit kiteker-beteker? Végig az összes fejet tekerjem ki és vissza? Vagy a csavarkötésekre gondolsz a panel sorkapcsán?

előzmény: bcslaci #2

Nem elérhető bcslaci

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 672
Re: Cooper Menvier DF6100 hiba
#2 2018. Július 23. - 09:58:48
0
Múlt szombaton szívtunk ugyanilyennel. Kontakthiba, kiteker, beteker és egyszer csak jó lesz, egy ideig.

Nem elérhető padisah

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 540
Cooper Menvier DF6100 hiba
#1 2018. Július 23. - 08:19:25
0
Sziasztok!
Kérnék szépen egy kis segítséget:
Megörököltem karbantartásra egy tűzjelző rendszert  DF6100-as tűzjelző központtal (digitális, címezhető érzékelőkkel).
Van egy hibaüzenet, ami _néha_ előjön, nem áll fenn folyamatosan, egy-két naponta előjön, hibatörléssel megszűnik. "Szakadás a negatív ágban" Mit jelent ez a hibaüzenet, hogy "fogjam meg" a hibát? Mozgassak végig minden fejet a foglalatokban?  Vagy mi egyebet lehet ezzel csinálni? Az zavar, hogy _időnként_ jön elő, nem áll fenn állandóan. Vagy csak egy laza csavarkötés a központban? Ilyesmi hibát keresgéljek?
Tűzjelzőben szinte semmi gyakorlatom nincs.

 