Szerző Téma: Futura időzítés  (Megtekintve 10728 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető regenyid

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 18
Re:Futura időzítés
#23 2020. Május 29. - 09:07:56
0
@mormogipapa
Nem, ez nem ott van. Miért, ott is hasonló a probléma? :)
előzmény: mormogipapa #22

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 180
Re:Futura időzítés
#22 2020. Május 28. - 21:06:06
0
Regenyid: Ez a rendszer esetleg a Svábhegyen van egy irodaházba?
előzmény: regenyid #20

Nem elérhető regenyid

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 18
Re:Futura időzítés
#21 2020. Május 28. - 09:12:25
0
Közben sikerült megoldani.
A tápegység okozta a hibát. A kültériek kaptak annyi feszültséget, hogy a táp visszajelző LED-ek működtek, viszont a beltéri nem látta a BUS-on egyiket se. A probléma csak ott van, hogy emellett kábeltörés is van a szépen térkövezett előkert alatt :D..
előzmény: regenyid #20

Nem elérhető regenyid

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 18
Re:Futura időzítés
#20 2020. Május 25. - 20:09:24
0
Sziasztok,

Lenne egy Futura rendszerem amiben kérnék egy kis segítséget.
A rendszer úgy épül fel, hogy van 1 beltéri és 2 kültéri egység és mindez egy VDT-DPS (DT-DPS) busz illesztő tápegység leválasztóval kombinálva.
Az ügyfél elmondása szerint hol működik hol nem.. Nálam nyílván nem működött. Első körben kábelhibára gyanakodtam, de áthidalva az eredeti kábelt sem működött.
A tápot egy külső kapcsolóüzemű tápegységről kapja viszont ennek a kimenetén csak 18V-ot mértem. Ennek a buszleválasztónak viszont 24V kell..
A beltéri és a kültéri egységek is látszólag működnek. A beltéri biztosan, viszont abszolút nem látja a kültéri egységeket.
Az én elképzelésem, hogy ez a 18V kevés a kültéri egységeknek, és a táp lehet a probléma. Ez megmagyarázná azt is hogy hol működik hol nem, illetve hogy 2-3 éven keresztül hiba nélkül ment. Gondolom a táp már nem terhelhető, és terhelés alatt mégjobban leesik a kapocsfeszültség ami annyira még elég hogy a kültéri egységeken világítson az üzemi állapotot jelző LED, de arra már nem elég, hogy a beltéri lássa őket a BUS-on.

Mi a véleményetek?

Nem elérhető Szilco

  • Törzstag
  • ****
  • Hozzászólások: 165
Re:Futura időzítés
#19 2019. Január 02. - 08:46:57
+1
Bocs, csak most vettem észre ezt a témát.
Az igényekhez valóban a legtökéletesebb az impulzusos zár, csak 2 dologra kell odafigyelni.
1. Kis áramú zár kell
2. Az impulzus ideje 1 max. 2 mp legyen.

Sok Futurát szerelünk. Nem mondom, hogy a legtökéletesebb rendszer, de azért elég jól működnek. A Dial-Compban nagyon segítőkészek, tényleg jó csapat. Nekünk sose mondtak olyat, hogy nem jó az impulzusos zár, sőt több olyan kültérihez is azt ajánlják, amelyiknél nem lehet a záridőt állítani, ha nyomógombról akarok nyitni.

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 180
Re:Futura időzítés
#18 2019. Január 01. - 22:08:30
0
Találtam az Yli Román oldalán egy rajzot az időzítő panelról, holnap ha lesz időm össze rakom, persze ha van javaslat szívesen elfogadom  ;) :P


előzmény: eXtra #17

Nem elérhető eXtra

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 509
Re:Futura időzítés
#17 2019. Január 01. - 21:37:23
+1
A memóriás zárak tekercsét impulzusüzemre tervezték, ezért nem érdemes őket több másodpercig működtetni, mert úgy nagyon hamar leégnek...
előzmény: mormogipapa #16

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 180
Re:Futura időzítés
#16 2019. Január 01. - 18:00:04
0
Milyen feszültséggel (AC|DC/V?) és mekkora impulzussal (sec) tápláltad a zárat?
előzmény: mormogipapa #14

12 volt DC, 300ma, 5 sec és raktam rá diódát

Nem elérhető eXtra

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 509
Re:Futura időzítés
#15 2019. Január 01. - 16:12:28
0
Milyen feszültséggel (AC|DC/V?) és mekkora impulzussal (sec) tápláltad a zárat?
előzmény: mormogipapa #14

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 180
Re:Futura időzítés
#14 2018. December 31. - 17:48:35
0
Eddig bírta az impulzusos zár, hívnak ma hogy nem nyit csak búg a mágnes, rámérek 2 volt kikötöm 12,3 volt. Bekötök egy másik nem impulzusos zárat hibátlanul működik. Most már érdekel miért nem szereti a Futura az időzítést   

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 180
Re:Futura időzítés
#13 2018. December 28. - 20:30:50
+1
A Futura eseteben 1-9s (8021-8029) kozott beallithato a zarnyitasi ido. Ez nem eleg az ugyfelnek? Azert az nem keves, megha mozgaskorlatozott se  :o
előzmény: mormogipapa #10

Amit említesz az a beltériről történő nyitás ideje. Végül impulzus zárral oldottam meg ha lesz időm összerakom az időzítőt és megosztom veletek. Ja és az ünnepek után hívom a Dialcompot és megkérdem miért nem akarják hogy impulzus zárral működjön

Nem elérhető vg

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 113
Re:Futura időzítés
#12 2018. December 28. - 18:43:39
0
A Futura eseteben 1-9s (8021-8029) kozott beallithato a zarnyitasi ido. Ez nem eleg az ugyfelnek? Azert az nem keves, megha mozgaskorlatozott se  :o
előzmény: mormogipapa #10

Nem elérhető kero

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 450
Re:Futura időzítés
#11 2018. December 27. - 23:10:22
0
Akkor nem értem, hogy mi a probléma?
Mondjuk nem lenne baj, ha az időzítő relé dupla morzés lenne, de egy plusz relét biztosan meg tudsz hajtani az időzítő panel reléjével párhuzamosan.
Tápláld meg az időzítőt a plusz tápról! A két relé NO/NC érintkezőivel szakíts meg a kaputelefonról jövő zárvezérlést és az egyikkel rá tudod adni a zárra a pluszt, a másikkal a mínuszt az időzítés ideje alatt.
előzmény: mormogipapa #10

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 180
Re:Futura időzítés
#10 2018. December 27. - 22:39:10
0
Nincs jelen amikor nyitás van akkor kapcsolja rá a feszt. Igen van fent plusz táp
előzmény: kero #9

Nem elérhető kero

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 450
Re:Futura időzítés
#9 2018. December 27. - 22:31:36
0
Az impulzusos zárakkal az a legnagyobb probléma, hogy ha nem csak tényleg épp egy rövid impulzusnyi a vezérlő jel, és még húzza a zárat amikor a kaput kinyitják, akkor visszacsukás után nyitva marad a zárbetét. Sok helyen szívtam már én is ezzel. Nem lehet elvárni az ügyféltől, hogy minden egyes kapunyitás után nyissa ki újra és csukja vissza a kapuszárnyat.  A legtöbb zárvezérlőnél nem lehet 1mp alá állítani a zárnyitási időt, és ha a kaputelefon kültérije nincs esetleg kicsit messzebb a kaputól, akkor jó esély van rá, hogy a zár még húz, amikor a kapuszárnyat kinyitja a beengedett személy. Az időzítős megoldással meg az a gond, hogy a kaputelefon kültérijén alapesetben nem biztos, hogy jelen van a 12V (nem ismerem a Futurát ebből a szempontból) tehát az időzítő modulhoz (és az általa végzett zárnyitáshoz) külön tápfesz szükséges.
Kérdés, hogy adott esetben ez jelen van-e?

előzmény: mormogipapa #8

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 180
Re:Futura időzítés
#8 2018. December 27. - 22:08:45
0
Hi! Nem pontosa értem a problémát, de gondolom az ügyfeled lasabban mozog.
Miért nem teszel fel impulzussql működő memóriás zárat, ami egy nyitást mindig enged?
előzmény: mormogipapa #5

Nem tudom miért de a Dialcompnál azt mondták hogy nem lehet impulzusost rakni rá én se értem miért. Ki fogom próbálni

Nem elérhető vg

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 113
Re:Futura időzítés
#7 2018. December 27. - 18:46:49
+1
Gyere a facera is, ott ez mar ki lett targyalva  :P
előzmény: czegany #6

Nem elérhető czegany

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 316
Re:Futura időzítés
#6 2018. December 27. - 09:29:21
0
Hi! Nem pontosa értem a problémát, de gondolom az ügyfeled lasabban mozog.
Miért nem teszel fel impulzussql működő memóriás zárat, ami egy nyitást mindig enged?
előzmény: mormogipapa #5

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 180
Re:Futura időzítés
#5 2018. December 26. - 18:00:17
0
Én is de most nem volt időm rá sajnos, ezért kértem egy kis segítséget de ha gond akkor törölje az admin
előzmény: vg #4

Nem elérhető vg

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 113
Re:Futura időzítés
#4 2018. December 26. - 06:03:45
0
Es azon 1 valaszom alapjan nem jott ossze? :o 8) :P Amugy en ha csak lehet a probakat igyekszem meg a muhelyben megejteni, hogy lehetoleg ne az ugyfel elott menjen a "szerencsetlenkedes"...
előzmény: mormogipapa #3

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 180
Re:Futura időzítés
#3 2018. December 25. - 20:24:08
0
Így van kérdeztem de ott csak 1 válasz volt rá. Föl van rakva mert az ünnepekbe nem akartak kiszaladgálni be engedni a vendégséget. Az S1+ csak akkor jön fesz ha bent megnyomják a gombot a lakáskészülékbe így azt küldi a mágnesre.

előzmény: mormogipapa #1

Nem elérhető vg

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 113
Re:Futura időzítés
#2 2018. December 25. - 19:58:53
0
Ezt mar irtad a facen is. Szerintem ennek mukodnie kell. Probald ki otthon/muhelyben eloszor az idozitot. Ahogy neztem van pozitiv es negativ indito bemenete is ennek a Bestar idozitonek. A kaputelefonodon valszeg az S1 + kimenet az ami kiadja a vezerlest amikor a nyitogombot megnyomjak (ki tudod merni). Ebben az esetben azt a jelet vezeted az indito bemenetere az idozitonek. Ha netan forditva akkor a negativ indito jelre kotod az S- pontot. Egyikkel mennie kell.
Tehat:
1. teszteld le az idozitot, hogy tenyleg indul a + es - inditojelre
2. merd ki, hogy a kaputelefon + vagy - kiadassal vezerli a magneszarat
3. a vezerelt kimenetet kosd a megfelelo bemenetre
4. dolj hatra elegedetten.
előzmény: mormogipapa #1

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 180
Futura időzítés
#1 2018. December 25. - 17:42:46
0
Sziasztok. Sürgős segítséget kérnék. Raktam egy Futura kaputelefont VDT-595A  ott akadtam el hogy a tulaj mozgás sérült és szeretne egy időztet nyomógombot kültérre. Sehogy nem sikerül összeraknom az időzítést. Volna valakinek ötlete hogyan tudnám megcsinálni? 2 db időzítőm van az egyik egy Yli gyártmányú T100R a másik egy Schneider RE11RMMU de ez lehet hogy nem jó mert 24 voltos. Az YLISnek mellékelek linket. Esetleg valakinek más ötlet az időzítő helyet? Nagyon köszönöm
https://www.yli.hu/catalog/product/view/id/1615/s/T-100R-1-Reles-idozito-modul/category/282/?fbclid=IwAR3tXCm-c9XWn7E9FphyezyivvP7ykdOU9kNSR_OStG0F6cxM0E7ZzRwYAo
« Utoljára szerkesztve: 2018. December 25. - 17:48:14 írta mormogipapa »

 

Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!
Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!