Tűz- és behatolásjelzés > Központok és kiegészítőik
Paradox zóna
Wineman:
Én programoztam már SP5500-ra így kulcsos kapcsolót. A kulcsos kapcsoló azt hiszem, az 5-ös volt, a kezelői zóna (K10) pedig a 10-es lett. Kb. 3 éve működik.
vlezlee:
--- Idézetet írta: padisah - 2019. Április 13. - 08:09:03 ---Én úgy tudom, hogy a kulcsos zóna párja nem használható. (Bár egyszer amíg én ezt nem tudtam, sikerült egy SP4000 8-as, tehát felső zónáját kulcsos kapcsolóra programozni.)
előzmény: kero #2
--- Idézet vége ---
Már miért ne lenne használható? Lehet valamelyik v1 firmware még nem tudta, de most működik.
EVO-nál kell csak arra figyelni, hogy ha kulcsoskapcsolónak programozod, akkor ne vedd fel a zónakistába, különben nem fog működni.előzmény: padisah #3
biro67zoltan:
Nekem úgy rémlik, hogy kulcsos kapcsoló zónát az alsó zónákból lehet csinálni és a felső párja is működik. Egyszer csináltam ilyet.előzmény: eXtra #7
eXtra:
--- Idézetet írta: padisah - 2019. Április 13. - 08:09:03 ---Én úgy tudom, hogy a kulcsos zóna párja nem használható. (Bár egyszer amíg én ezt nem tudtam, sikerült egy SP4000 8-as, tehát felső zónáját kulcsos kapcsolóra programozni.)
--- Idézet vége ---
Nekem is úgy rémlik, hogy régebben sz0ptam már ilyennel és végül egygombos ON/OFF-ot kellett belőle csinálni, mert az ATZ 2. zónája nem működött... ::fejel::előzmény: padisah #3
padisah:
Ezt tudom, de a kérdésem leginkább arra irányult, hogy kulcsos kapcsoló zóna párjára lehet-e programozni?
előzmény: H. József #5
Navigáció
[#] Következő oldal
Teljes verzió megtekintése