Tűz- és behatolásjelzés > Központok és kiegészítőik

INIM tűzjelző központ

<< < (2/6) > >>

Baha:
Sziasztok!
Pár gondolat, illetve hasznos tanács azoknak, akik INIM tűzjelzővel foglalkoznak, vagy foglalkoztak. Hátha segít nektek.

Az INIM saját címezhető érzékelő családja az ENEA széria. Ezeknek az eszközöknek állítható logikai címe és egyedi hexadecimális fizikai címe van. Ennek az az előnye, hogy a logikai felépítést a telepítő is elvégezheti pontról pontra kézi címző segítségével (EITK2000), vagy autocímzéssel kézi címzővel vagy magával a központtal.
Az egyedi szériaszám pedig arra szolgál, hogy a tűzjelző központ ismerje a hurokeszköz fizikai elhelyezkedését a hurokban.
Hurokeszköz törlésnél pedig az eszközökben definiált logikai címek miatt a nem csúszik el a teljes hurok.

A V100, V200, V350 érzékelők az Argus nevű gyártótól származnak (külső gyártó) és csak logikailag címezhetők. Az INIM intelligens tűzjelző központok az Apollo (XP95, Discovery), Argus (Vega), és INIM (ENEA) protokollokat ismerik. Ez gyakorlatilag állítható a konfig szoftverben.

Indokolatlan téves jelzés megoldási lehetőség:
Mind a hagyományos SmartLine, és mind az intelligens SmartLight és SmartLoop rendszereknek vagy egy riasztás megerősítés (alarm verification) funkciója. Lényege, hogy jelzés esetén az adott pontot (pl érzékelőt) vagy hagyományos vonalat a központ újraindítja és egy beállított időkapu késleltetése alatt (általában 10 perc), ha a jelzés újra előfordul, akkor valóban tűzjelzés keletkezik. Ha ebben az üzemmódban egy érzékelő kamrája ténylegesen füsttel telítődött akkor a jelzés ideje csak minimális mértékben növekszik meg.
Ezt az opciót hurokeszközönként, illetve hagyományos vonalanként kell beállítani. A beállítás érzékelő típusától és gyártójától független.

SmartLine megerősítési idő paraméterezés és engedélyezés:




SmartLight - megerősítési idő paraméterezés a hurokbeállításoknál




SmartLight - eszköznél a megerősítési idő engedélyezése




SmartLoop - megerősítési idő paraméterezése zónánként (10 percnél alacsonyabb időitervallumot nem állíthatsz)




SmartLoop - megerősítési idő engedélyezése az eszközön




SmartLoop - megerősítési idő engedélyezése több eszközön egyszerre:




Remélem tudtam segíteni pár embernek.

eXtra:
Valaki esetleg tudja, hogy mi lett a vége ennek a történetnek? előzmény: wy4tech #9

handras:
Az INIM-hez nem feltétlenül kell címzőgép. Automata módban is szépen felismeri egymás után az eszközöket, fizikai sorrendjükben tárolja le őket. (ha jól emlékszem)előzmény: mormogipapa #18

mormogipapa:
kipróbálva, úgy sem működik. Állítólag a címző gépen lehet állítani, de amikor kiírta, hogy tárolva a cím, le is kapcsolt a gép.előzmény: handras #17

handras:
Kíváncsiságból felcserélnék egy villogót egy nem villogóval, hogy a fej okozza-e a jelenséget.előzmény: mormogipapa #16

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

[*] Előző oldal

Teljes verzió megtekintése