Cím: SP4000 probléma
Írta: arf102 - 2012. Augusztus 26. - 20:10:17
Kollégák!

Egy kis segítségre lenne szükségem.

SP4000 központ, belépési zónáján nincs belépési késleltetés. A kilépési idő levágás működik.
Zóna 01-re programozva, belépési késleltetés 020 másodperc.

HELP!!!!
Cím: Re:SP4000 probléma
Írta: Lacy - 2012. Augusztus 26. - 21:15:55
Egy kicsit bővebben kéne
Amúgy melyik zóna van kijelölve? Amúgy a StayD marhaság ugye nincs bekapcsolva?
Cím: Re:SP4000 probléma
Írta: arf102 - 2012. Augusztus 27. - 20:51:12
Helló Lacy!

A 9-es kezelői zóna van kijelölve belépési zónának.ATZ bekapcsolva.
programozása 009 szekció 01,belépési késleltetés 710 szekcióban 020
A StayD funkció beállításait nem állítottam el alapon kell lenniük.
Cím: Re:SP4000 probléma
Írta: Dangabor - 2012. Augusztus 29. - 18:51:45
Marhaságnak tartottam én is a stayD-t amig nemtudtam mi a lényege.
Ha valaki egyedül él egy házban akkor hasznos lehet, főleg időseknél, elfelejtik bekapcsolni...
Cím: Re:SP4000 probléma
Írta: Lacy - 2012. Augusztus 29. - 21:32:03
Hát ez így tulajdonképpen jónak néz ki
De ugye nem felejtetted el hogy 2 db ellenállással kell ezt is lezárni?
Mivel ha nem így van, akkor valóban azonnal fog riasztani :)
előzmény: arf102 #3 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=366.msg2769#msg2769)
Cím: Re:SP4000 probléma
Írta: Lacy - 2012. Augusztus 29. - 21:34:21
Hát valóban nem akkora marhaság, csak éppen nagyon kevés ügyfél építteti ki a körkörös komplett nyitásérzékelős védelmet.
Ha meg már .. akkor már ... a kültéri infrák legalább előbb jeleznek, nem ha már betörték az ajtót-ablakot :)
és még a kerti bútort is védik. Vagy az autót ami nem a garázsban áll.
szóval van azért más lehetőség is
előzmény: Dangabor #4 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=366.msg2783#msg2783)
Cím: Re:SP4000 probléma
Írta: arf102 - 2012. Augusztus 30. - 21:10:02
Probléma megoldva!

1. letöltő szoftver frissítése
2. panel gyári alapra visszaállítás
3. újraprogramozva a központ

és láss csodát  múkodik. ;D
előzmény: Lacy #6 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=366.msg2785#msg2785)
Cím: Re:SP4000 probléma
Írta: arf102 - 2012. Augusztus 30. - 21:12:21
csak azt nem értem,hogy 1 héten belül ez a 3-dik egyező szoftver verzió számú rendszer és a többi jó volt. ::)
előzmény: arf102 #7 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=366.msg2816#msg2816)