Biztonságtechnika Fórum

Nem szakmabelieknek => Barkácsoláshoz segítséget kérek => A témát indította: szalaco - 2019. Január 02. - 10:26:57

Cím: AMC Blade 01 sziréna bekötés
Írta: szalaco - 2019. Január 02. - 10:26:57
Kedves Segítők!

Szirénát cserélek egy meglévő rendszeren (Paradox SP4000) és segítségeteket szeretném kérni a sziréna bekötéséhez. A sziréna egy egy AMC Blade 01. Kipróbáltam néhány alap bekötést, de nem tudtam megszólaltatni a teszt közben.
Ezek az 5 db bekötési lehetőség a szirénán:
+, -, S, tamper, tamper
Van 3 kapcsoló is a szirénán: DIP1, DIP2 és DIP3, melyek beállításához is szeretnék segítséget kérni.

DIP2 és DIP3 OFF = missing positive
DIP2 és DIP3 ON = missing negative
DIP2 ON és DIP3 OFF = giving positive
DIP2 OFF és DIP3 ON = giving negative

Nagyon köszönöm a segítséget előre is!



Cím: Re:AMC Blade 01 sziréna bekötés
Írta: bolyt - 2019. Január 02. - 10:56:21
Hello

Én sp4000-et nem szerelek, de tudomásom szerint csak + sziréna indítást tud.
Tehát:
+ - : aux + -
s: bell+

dip2,3: on, off
Elvileg így indulnia kell.
Tampert pedig bekötöd valamelyik zónának.
előzmény: szalaco #1 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1383.msg17040#msg17040)
Cím: Re:AMC Blade 01 sziréna bekötés
Írta: szalaco - 2019. Január 02. - 13:22:42
Szia!

Nagyon köszönöm. Először a leírásod szerint kipróbálva nem szólt és aztán hirtelen beugrott, hogy az ellenállást lehet hogy be kéne még rakni a bell +,- kimenetre. Úgy pedig tökéletesen kezdett működni :)

A tampert esetleg tudnád kérlek még pontosítani, hogy melyiket hova kössem? Illetve ha kell ellenállás, akkor azokat hova kössem? Jelenleg a 4-es zónába kötöttem az egyik tampert, a másik tampert pedig egy ellenállással összekötöttem a szirénán lévő -12V táppal. A kezelőre felprogramoztam a 4-es zónát 24órás betörés definícióval. Így most a kezelőn folyamatosan világít a 4-es gomb és emiatt nem is tudom élesíteni a riasztót. Lehet hogy a bekötés most jó és csak a programozással van valami gond?
Az egyes zónára tettem egy mozgásérzékelőt, ami jól működik.

Köszönöm!


előzmény: bolyt #2 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1383.msg17041#msg17041)
Cím: Re:AMC Blade 01 sziréna bekötés
Írta: RLB - 2019. Január 02. - 20:28:46
Szia? Hogyan van felprogramozva a központ zónabemenete ( EOL ) A kezelőre felprogramoztad mit jelent ? Kezelői zónának ?
előzmény: szalaco #3 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1383.msg17042#msg17042)
Cím: Re:AMC Blade 01 sziréna bekötés
Írta: szalaco - 2019. Január 02. - 21:45:12
Szia!

A 4-es zóna nincs kezelői zónának programozva. Egyik zóna sem kezelői zóna, mert csak egy kezelő van a rendszeren. A programozói módban (Enter + 0000) a 4-es zóna 16-os definícióval (24 órás betörés) az 1-es partíción az 1 és 2 zónaopciókkal van beállítva. És ha kilépek a telepítői módból, akkor folyamatosan világít a 4-es gomb. :(
Ha törlöm ezt a 4es programozott zónát akkor - kilépve a programozói módból - már nem világít a 4-es gomb.
Gondolom, hogy ez normális. Mert, ha üresen hagyom a 4-es zóna bekötési pontját azaz nincs kábel belekötve, akkor is így viselkedik a kezelő, ha felprogramozom/definiálom a 4-es zónát.

Köszönöm a segítséget!


előzmény: RLB #4 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1383.msg17043#msg17043)
Cím: Re:AMC Blade 01 sziréna bekötés
Írta: RLB - 2019. Január 02. - 22:21:58
Mérted a TMP hurkot?
előzmény: szalaco #5 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1383.msg17044#msg17044)
Cím: Re:AMC Blade 01 sziréna bekötés
Írta: szalaco - 2019. Január 02. - 22:29:38
Nem mértem a TAMP hurkot, mert annyira nem értek hozzá sajnos, hogy kimérjem. De ha van pontos javaslatod a TAMP-ok bekötésére és a programozásra, akkor kérlek oszd meg velem :) Köszönöm.
előzmény: RLB #6 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1383.msg17046#msg17046)
Cím: Re:AMC Blade 01 sziréna bekötés
Írta: RLB - 2019. Január 02. - 22:50:59
Egy multiméter azért kellene hogy ne vaktába ...
előzmény: szalaco #7 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1383.msg17047#msg17047)
Cím: Re:AMC Blade 01 sziréna bekötés
Írta: szalaco - 2019. Január 02. - 22:59:34
Oké. A két tamper kapocs közti feszültséget mérjem meg? Mit javasolsz?
Köszi :)
előzmény: RLB #8 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1383.msg17048#msg17048)
Cím: Re:AMC Blade 01 sziréna bekötés
Írta: RLB - 2019. Január 02. - 23:12:28
Központ oldalon hogy zárt e a tamperköre a szirénának . Ha ahogy írtad EOL ellenállást raktál 1k kellene mérned.
előzmény: szalaco #9 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1383.msg17049#msg17049)
Cím: Re:AMC Blade 01 sziréna bekötés
Írta: Lacy - 2019. Január 02. - 23:27:18
mi van ma itt? az amatőr riasztószerelők kérdezőnapja? komolyan mondom megáll az ész  ::kalapal::
Cím: Re:AMC Blade 01 sziréna bekötés
Írta: kero - 2019. Január 03. - 00:21:50
Egyáltalán, normális dolog szerintetek, hogy egy végfelhasználó témát tud nyitni ebben a fórumban?
előzmény: Lacy #11 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1383.msg17052#msg17052)
Cím: Re:AMC Blade 01 sziréna bekötés
Írta: handras - 2019. Január 03. - 05:16:57
Jobb lenne ha már megnyitott topicba írna?  ;D
előzmény: kero #12 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1383.msg17055#msg17055)
Cím: Re:AMC Blade 01 sziréna bekötés
Írta: vg - 2019. Január 03. - 05:51:15
A topic jo helyen van -forum/nem szakmabelieknek/barkacsolashoz segitseget kerek/AMC Blade... -aki akar segit...-akar a helyszinen is... ;D 8)
előzmény: Lacy #11 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1383.msg17052#msg17052)
Cím: Re:AMC Blade 01 sziréna bekötés
Írta: szalaco - 2019. Január 03. - 09:34:11
Szóval ott tartok, hogy multiméterrel méregetek :)

Idézet
"Központ oldalon hogy zárt e a tamperköre a szirénának."

Itt melyik kettőre gondolsz pontosan, amit mérjek?
Egyelőre megmértem a szirénán két tamper kapocs között és ott van 4,3V és a központon a 4-es zóna és a C kapocs között van 1,2V.

A bekötés még mindig így van:
Idézet
... a 4-es zónába kötöttem az egyik tampert, a másik tampert pedig egy ellenállással összekötöttem a szirénán lévő -12V táppal.

A 4-es zóna programozása most nincs meg, mert ha megteszem akkor folyamatosan világít a 4-es gomb. A méréseket is úgy végeztem, hogy a 4-es zóna nincs definiálva, hogy ne világítson a 4-es gomb.

Mi lenne a javaslatod, hogyan tovább?

Köszi az eddigi segítségeket is :)

előzmény: RLB #10 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1383.msg17050#msg17050)
Cím: Re:AMC Blade 01 sziréna bekötés
Írta: szalaco - 2019. Január 03. - 10:45:56
Köszönöm mindenkinek a segítő kedvességét!
Sikerült, működik a teljes rendszerem. Az egyik tamper be lett kötve a 4-es zónába, a másik tamper pedig a C pontra, ellenállások nélkül. A zónát 24órás-nak definiálva, már jól működik a sziréna szabotázs funkció is.
Már csak be kell húznom és felszerelem :)

Mindenkinek szép napot!
előzmény: szalaco #15 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1383.msg17061#msg17061)