handras:
Köszi. Én is hasonlóan járok el.előzmény: vg #2

vg:
Notifier remdszereknel en jellemzoen eleve a mert ertekek kiolvasasaval szoktam kezdeni, hogy lassam a szennyezettseguket. Ezek alapjan megcsinalom a tisztitasukat es csak ezt kovetoen szoktam tesztelni. Igy nekem meg nem vilt gondom, de az is fontos, hogy 60-70 erzekelo folotti huroknal akar 15-25 sec is lehet a teagalasi ideje az erzekelonek, szoval rajtatartom a tesztert addig.előzmény: handras #1

handras:
Hosszú évek óta Solo no climb szettet használok tűzjelző rendszerek karbantartásánál.
Korábban másod vonalbeli rendszereknél vettem észre, hogy esetleg nem vagy csak nagy dózisban reagáltak csak a teszt sprayre. Viszont legutóbb egy Notifier rendszernél is belefutottam egy érzékelőbe ( ráadásul relatív új darabba) ami nem billent be. Megfigyeltem azt is , hogy ha az érzékelők áramtalanítva lettek ( kivettem majd vissza raktam az aljzatba), akkor már szaporábban bejeleztek. Gondolom a kompenzációjuk törődött...
Van másnak is hasonló tapasztalata?