Tűz- és behatolásjelzés > Központok és kiegészítőik
Paradox Spectra
vlezlee:
ENTER utána installer kód
- 3 digites zónaszám (pl 001)
- 2 digites zónadefiníció a táblázat szerint
- Partícióhoz rendelés (1 1es,2 2es, 3 mindkettő)
- Zóna opciók szintén a táblázat szerint
újabb enter és jöhet a következő zóna
[700]-as memóriacímen az 1-es opciót még be kell kapcsolni (partíciózás engedélyezése) és kb ennyi a történet.előzmény: marczy #4
marczy:
Sziasztok.
Lenne egy problémám...
Szeretnék egy- vagy több zónát 2 partícióhoz hozzárendelni spectra 4000-res központnál, és egyszerűen nem tudom megcsinálni a telepítői leírás szerint...Csak külön kezeli, bármit programozok.
Hiába ütöm be külön az 1,2,3-as, vagy csak a 3-as, vagy 1,2-es partíciót választásnál, csak az egyik opciót viszi...
Ez különös gondot okoz, távkapcsolós élesítés esetén (Satel távkütyü).
Lenne esetleg valami javaslat??
Előre is köszönöm:
Marczy
handras:
Igen, és itt is köszönöm! :) előzmény: handras #1
Lacy:
már kaptál :P ez itt már zárható :)
handras:
SOS!
SPC 1728-hoz keresnék V 1.23 programlapot, esetleg leírást is!
Paradoox honlapján az archívumban is csak V 2-es leírások vannak. :o