Sziasztok!
Érdeklődnék, hogy mi a tapasztalatotok az INIM SmartLine típusú tűzjelző központokkal kapcsolatban?
Az elmúlt év óta telepítettünk három ilyen rendszert, és többször előfordult hogy az érzékelők (S100)
tévesen tűzjelzést adtak. Az érzékelők teljesen tiszták voltak, semmi téves jelzésre utaló jel, és a jelzés után nem is indultak újra az érzékelők.
Esetleg ha valaki telepített ilyen rendszert és hasonló problémával találkozott, írjon.
Köszi,Szabolcs
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: eXtra - 2011. Július 26. - 21:32:12
Szia!

Nem szeretek általánosítani, de valljuk be őszintén, hogy az olasz biztonságtechnikai cuccok többsége nem a megbízhatóságáról híres...  :-X
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: mormogipapa - 2011. Július 27. - 20:30:19
Szia

Ezt a fajtát nem ismerem főleg System Sensort, de Schrackot, Aritechet is szoktam telepíteni. Sokszor tapasztalom hogy huzatra vagy rázkódásra is bejeleznek. Főként a System Sensornál történt nem egyszer akksi üzemből vissza állva 230v. téves jelzés hoz 
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: vg - 2011. Július 27. - 21:52:12
Nekünk 1 ilyen átvett rendszerünk van, havi 1-2 indokolatlan téves............. :'(
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: N.Pál - 2011. Július 29. - 06:52:53
Nekünk van 5 db felszerelve Inimből. Lehet,hogy szerencsénk van ,de megbizhatóan müködik mindegyik. Egy-egy vakriasztás jött,de olyankor kiderült,hogy intenziv takarítás,illetve dohányzás volt afő ok. Szóval mi megvagyunk vele elégedve.
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: Szabolcsr2d4 - 2011. Július 29. - 22:45:02
No,azért látom hogy N.Pál kivételével mindenkinek vannak gondjai.
És ti mit tesztek ezek ellen a téves riasztások ellen.Az elején még csak csak kimagyarázza az ember de amikor két héttel karbantartás után - amikor minden érzékelőt végig tisztítottunk- téves jelzés jön eléggé ég az ember orcája.Azt mégsem mondhatom hogy nem megbízható ez az "olasz".
Programozáskor ti "szűrt" vonalnak állítottátok a zóna bemeneteket?Én már csak ebben bízom....
Üdv,Szabolcs
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: Lacy - 2011. Július 30. - 07:43:13
És ti mit tesztek ezek ellen a téves riasztások ellen.

Nem használjuk ezt a terméket :)
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: eXtra - 2011. Július 30. - 11:29:35
Az elmúlt év óta telepítettünk három ilyen rendszert, és többször előfordult hogy az érzékelők (S100)
tévesen tűzjelzést adtak. Az érzékelők teljesen tiszták voltak, semmi téves jelzésre utaló jel, és a jelzés után nem is indultak újra az érzékelők.

Nem ismerem ezt a családot, de azt olvastam (http://www.riarex.hu/dl_f.rfs?&id=15639), hogy az IMT-ID100 (http://www.agora-group.hu/index.rfs?&md=pr&id=3865) füstérzékelő érzékenysége az EDRV1000-el állítható és a riasztás előtti 5 perc értékét is képes kiolvasni. Ráadásul az ID100 picivel olcsóbb is, mint az S100. Érdemes lenne megkeresni a forgalmazót, hogy mit javasolnak a problémád megoldására...
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: wy4tech - 2011. Október 14. - 10:12:18
Üdv Mindenkinek!
Nekünk komoly jogvitánk van kialakulóban a forgalmazóval. A telepített rendszer INIM SmartLoop 2080G 3 – 4 hónapi működött kifogástalanul, azóta eszméletlen mennyiségben ontja a hibákat, téves jelzéseket. Természetesen a forgalmazó nem tud semmiben sem segíteni. CSAK CSERÉLGETI AZ ESZKÖZÖKET! Amellett, hogy értelmetlen levelezgetéseket folytat, minden szakmaiságot nélkülözve. Szeretném, ha mi szakemberek szakcégek összefognánk és egy közös megoldást találnak ezekre a problémákra. Legyen az jogi vagy szakmai. Szerencsére mi a visszatartásaink miatt nem egyenlítettük ki a vételárat teljesen és nem is fogjuk, míg ilyen gondok vannak. A rendszer elég nagy 450 érzékelő 4 hurok ez csak bonyolítja a dolgot. Akit érdekel az összefogás kérem keressen meg a regisztrációnkban található email címen. A szakmai hírnevünk forog veszélyben!
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: handras - 2011. Október 14. - 10:53:03
Szerintem nem publikus a címed.
előzmény: wy4tech #9 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg924#msg924)
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: admin - 2011. Október 14. - 11:20:35
Szerintem nem publikus a címed.
előzmény: wy4tech #9 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg924#msg924)
Biztonsági okok miatt a többiek email címét senki nem láthatja, de a fórumon keresztül küldhető email vagy privát üzenet (ha a címzett  nem tiltotta le ezeket a lehetőségeket). Sajnos wy4tech nem engedélyezte, hogy számára emailt küldjetek, de a hozzászólása alapján felhatalmazottnak éreztem magam, hogy kipipáljam ezt a lehetőséget, úgyhogy a neve alatt már megjelent az email ikon... ;)
előzmény: handras #10 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg925#msg925)
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: wy4tech - 2011. Október 14. - 11:23:05
Pedig nem tíltottam :-)
info@wy4tech.eu
miután felvettük a kapcsolatot, úgyis a személyes címemről fogok írni.
 
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: wy4tech - 2011. Október 14. - 11:23:47
Köszi admin  :)
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: mormogipapa - 2012. November 16. - 21:59:45
Üdv urak. A következő problémába kérném a segítségeteket. Van egy rendszerünk INIM SmartLoop 2080 g központtal, ma be bővítettünk 3 új fejet  megcímeztem fölprogramoztam. A gondom az hogy nem villognak a fejek (v100 optikai fejek) betekerem az aljzatba (vb100) fél percig villognak majd megszűnik a villogás. Megmozgatom villognak majd abba marad. Hiba és tűzjelzés átjön a központra. Van valakinek tapasztalata vagy ötlete evvel kapcsolatba? Köszi szépen
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: handras - 2012. November 17. - 09:16:07
Ugyan telepítettem már egy ilyet, de nem nagyon emlékszem.
Szakszerű tanácsot itt kell kapj: http://www.agora-group.hu/ (http://www.agora-group.hu/)


előzmény: mormogipapa #14 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg3664#msg3664)
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: mormogipapa - 2012. November 17. - 13:04:45
Köszi, ezen már túl vagyok, hívtam az Agorát és a Riarexet is de ők is tanácstalanok voltak. Átnéztem a programot de nem találok benne olyan funkciót hogy led villogás engedélyezés, tiltás  >:(
előzmény: handras #15 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg3667#msg3667)
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: handras - 2012. November 17. - 17:00:27
Kíváncsiságból felcserélnék egy villogót egy nem villogóval, hogy a fej okozza-e a jelenséget.
előzmény: mormogipapa #16 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg3668#msg3668)
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: mormogipapa - 2012. November 18. - 13:05:19
kipróbálva, úgy sem működik. Állítólag a címző gépen lehet állítani, de amikor kiírta, hogy tárolva a cím, le is kapcsolt a gép.
előzmény: handras #17 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg3669#msg3669)
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: handras - 2012. November 18. - 18:54:58
Az INIM-hez nem feltétlenül kell címzőgép. Automata módban is szépen felismeri egymás után az eszközöket, fizikai sorrendjükben tárolja le őket. (ha jól emlékszem)
előzmény: mormogipapa #18 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg3677#msg3677)
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: eXtra - 2019. Május 15. - 16:06:21
Valaki esetleg tudja, hogy mi lett a vége ennek a történetnek?
előzmény: wy4tech #9 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg924#msg924)
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: Baha - 2019. Május 20. - 22:03:17
Sziasztok!
Pár gondolat, illetve hasznos tanács azoknak, akik INIM tűzjelzővel foglalkoznak, vagy foglalkoztak. Hátha segít nektek.

Az INIM saját címezhető érzékelő családja az ENEA széria. Ezeknek az eszközöknek állítható logikai címe és egyedi hexadecimális fizikai címe van. Ennek az az előnye, hogy a logikai felépítést a telepítő is elvégezheti pontról pontra kézi címző segítségével (EITK2000), vagy autocímzéssel kézi címzővel vagy magával a központtal.
Az egyedi szériaszám pedig arra szolgál, hogy a tűzjelző központ ismerje a hurokeszköz fizikai elhelyezkedését a hurokban.
Hurokeszköz törlésnél pedig az eszközökben definiált logikai címek miatt a nem csúszik el a teljes hurok.

A V100, V200, V350 érzékelők az Argus nevű gyártótól származnak (külső gyártó) és csak logikailag címezhetők. Az INIM intelligens tűzjelző központok az Apollo (XP95, Discovery), Argus (Vega), és INIM (ENEA) protokollokat ismerik. Ez gyakorlatilag állítható a konfig szoftverben.

Indokolatlan téves jelzés megoldási lehetőség:
Mind a hagyományos SmartLine, és mind az intelligens SmartLight és SmartLoop rendszereknek vagy egy riasztás megerősítés (alarm verification) funkciója. Lényege, hogy jelzés esetén az adott pontot (pl érzékelőt) vagy hagyományos vonalat a központ újraindítja és egy beállított időkapu késleltetése alatt (általában 10 perc), ha a jelzés újra előfordul, akkor valóban tűzjelzés keletkezik. Ha ebben az üzemmódban egy érzékelő kamrája ténylegesen füsttel telítődött akkor a jelzés ideje csak minimális mértékben növekszik meg.
Ezt az opciót hurokeszközönként, illetve hagyományos vonalanként kell beállítani. A beállítás érzékelő típusától és gyártójától független.

SmartLine megerősítési idő paraméterezés és engedélyezés:

(https://i.postimg.cc/McH39Z7S/Smart-Line.png) (https://postimg.cc/McH39Z7S)


SmartLight - megerősítési idő paraméterezés a hurokbeállításoknál

(https://i.postimg.cc/BtN07bD8/Smart-Light-1.png) (https://postimg.cc/BtN07bD8)


SmartLight - eszköznél a megerősítési idő engedélyezése

(https://i.postimg.cc/yJ5JZn6H/Smart-Light-2.png) (https://postimg.cc/yJ5JZn6H)


SmartLoop - megerősítési idő paraméterezése zónánként (10 percnél alacsonyabb időitervallumot nem állíthatsz)

(https://i.postimg.cc/KRr9Fpx4/Smart-Loop-1.png) (https://postimg.cc/KRr9Fpx4)


SmartLoop - megerősítési idő engedélyezése az eszközön

(https://i.postimg.cc/c639k4zR/Smart-Loop-2.png) (https://postimg.cc/c639k4zR)


SmartLoop - megerősítési idő engedélyezése több eszközön egyszerre:

(https://i.postimg.cc/PLBb11TB/Smart-Loop-3.png) (https://postimg.cc/PLBb11TB)


Remélem tudtam segíteni pár embernek.
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: bcslaci - 2019. Május 20. - 22:40:49
A 10 percek remélem 10 másodpercek akarnak lenni, 10 perces verifikáció több mint vicc.
előzmény: Baha #21 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg17543#msg17543)
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: Baha - 2019. Május 20. - 22:43:51
A 10 perc egy idő kapu, amin belül kell megtörténnie a második jelzésnek. Tehát, ha füstöt kap az érzékelő pár másodperc alatt ígyis, úgyis bebillen.
előzmény: bcslaci #22 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg17544#msg17544)
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: bcslaci - 2019. Május 20. - 22:56:27
Köszi, így már megértettem  :)
előzmény: Baha #23 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=88.msg17545#msg17545)
Cím: Új útmutatók és szoftver magyar nyelv
Írta: Baha - 2019. Június 01. - 09:38:50
Sziasztok!

Küldenék pár linket azoknak a szakembereknek, akiknek jól jöhetnek új magyar nyevű PC programozási útmutatók és új magyar nyelv a konfig szoftverhez.

SmartLine: LINK (http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=hu&dev=HUF&id=42412)
SmartLight: LINK (http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=hu&dev=HUF&id=42419)
SmartLoop: LINK (http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=hu&dev=HUF&id=42408)

SmartLeague program módosított/bővített magyar nyelvvel (szinergiában az útmutatókkal): LINK (http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=hu&dev=HUF&id=42434)

Remélem pár tüzes kollégának tudtam segíteni.

Üdv
Cím: Re:INIM tűzjelző központ
Írta: Baha - 2019. Augusztus 29. - 14:42:59
Sziasztok!

Itt van pár magyar nyelvű útmutató és angol nyelvű oktató videó INIM Previdia Compact központhoz. Remélem tudtam segíteni pár szakembernek.

Previdia Compact - Telepítői leírás HUN:  LINK  (http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=hu&dev=HUF&id=43152)

Previdia Compact - Üzembe helyezési leírás HUN:  LINK  (http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=hu&dev=HUF&id=43164)

Previdia Compact - Felhasználói leírás HUN:  LINK  (http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=hu&dev=HUF&id=43140)

Previdia Compact - Beüzemelés videó ENG:  LINK  (https://www.youtube.com/watch?v=7S-eY_6R0Sw&feature=youtu.be)

Previdia Compact - Hurok kezelés videó ENG:  LINK  (https://www.youtube.com/watch?v=FPHijgex-10&feature=youtu.be)

Üdv