Sziasztok!
Bentel Wave/WSB + Spectra SP6000. Nem szólal meg a sziréna.
Mit rontottam el?
Előre is köszönöm a segítséget.
-
Életemben 2 spectrát kötöttem (x éve), így nem mérvadó a véleményem: a paradoxok sziréna kimenete eleddig + vezérelt volt neem? :-\ (illetve potenciál mentes morse kontakt). A DSC, Pyronix, stb. kapcsol negatívot eseménykor.
Vagy??
Különben is: olaszok honnan tudnának angolul? Horvátoktól? :P
Szerintem kösd át a Bell+ -t az +N-re.
Gépkönyvhöz lusta vagyok, majd jön Lacy, bár az sem baj ha te is olvasod :D
-
Én is a '+N'-re "tippelek"
előzmény: vg #14 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=75.msg1352#msg1352)
-
Igen Az N+ a töltés plussza N mint nominali hülye olaszok :)
a földelés jel a negatív
a Paradoxoknál pedig könnyű megjegyezni, a kapcsolóüzemű táposak mind bell minuszt kapcsolnak.
Egyedüli kivétel a 728U mert az a 728 hagyományait követve a Bell +-t kapcsolja.
-
imádom ezt a majd jön Lacy :) tolni a felelősséget mi? :P 8)
előzmény: vg #14 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=75.msg1352#msg1352)
-
Igen, a Spectrák -Bell-t kapcsolnak (pl. a PS sziréna start bemenete -Bell -re van kötve), ezért gondoltam, hogy az -A itt az indító bemenet, de nem jött össze. A sziréna gépkönyve ezt írja: standby állapot ha N+ a pozitívon van és -A a földön (szerintem itt az "és" nem állja meg a helyét), riasztás akkor van, ha +N vagy -A lebegésbe kerül. Ha jól fordítottam.
Most akkor ezt hogyan hozom össze a Spectrával?
-
Kivéve az SP4000-et ami + os :P Csak hogy legyen mit fejben tartani.
Amúgy meg a műszer az egyedüli barátod ha nem vagy biztos benne, hogy mivel is állsz szemben.
előzmény: tati #18 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=75.msg1357#msg1357)
-
Mé' nem jötté'? ;D
előzmény: Lacy #17 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=75.msg1356#msg1356)
-
N+ pozitívra és A- negatívra. Ha bármelyik megszakad, vagy 'lebeg' , a sziréna üvölt. ( a gnd persze fix negatív.)
földelés jel = aux -
N+ jel = bell +
A- jel = pgm1 (pgm-et sziréna követésre és NO helyett NC-re programozd, tehát alapban legyen rajta negatív, riasztáskor meg vegye el. )
előzmény: tati #13 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=75.msg1350#msg1350)
-
Köszi!
előzmény: matrixlaci #21 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=75.msg1360#msg1360)
-
Bocs mégsem. Csak belenéztem az olasz papírba is.
Neked a második bekötési rajz lesz jó.
Tehát: földelés jel = aux -
B+ = bell +
A- = pgm 1 (pgm-et sziréna követésre és NO helyett NC-re programozd, tehát alapban legyen rajta negatív, riasztáskor meg vegye el. )
J3 jumpec : ON -ba
A bell- t meg zárd le 1 K val. Ha nincs belső sziréna rajta.
előzmény: matrixlaci #21 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=75.msg1360#msg1360)
-
A sziréna követésen azt érted, hogy
aktiválási esemény = sziréna BE
deaktiválási esemény = sziréna KI ?
-
Igen.
Vagy telepítői gyorsmenüben pgm típus: "5. bell követés." És utána állítsd át 261-ben NC -re a pgm 1-et.
előzmény: tati #24 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=75.msg1363#msg1363)
-
OK, köszi!
előzmény: matrixlaci #25 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=75.msg1364#msg1364)