Kezdő vagyok a fórumon, remélem jó helyen teszem fel a kérdéseimet. Az alábbiakhoz szeretnék segítséget  kérni:Kaptam egy CA -10 -es Satel központot szeretném beüzemelni. A központot használt  16 LEDES KLED kezelő van hozzá.
A problémám a következó:
A bekapcsolás után  a trouble sárga led villog és az első 9 piros LED folyamatosan világít, hangszóró jel világít summer csipog. Csipogást csak a gyári kóddal lehet deaktiválni.
A bementeket lezártam a 2, 2 kohmos ellenállással. akkor is ugyanez a jelenség.A jumperes reset után A partíció és az alarm led világít. Ha áramtalanítok újra a 9 led világít.
Másik kérdésem , hogy lehetne a led -es kezelőről felprogramozni a központot.
A használati utasítások megvannak, de lövésem sincs hogy jutok például el pld. FS 6 -hoz.
Azaz hogy lehet előcsalni az F és az S betűt. Ezeket a riasztókat nem ismerem a hasonló korú NAPCO MA 1016 -ossal van tapasztalatom , de ott a hexa címek kihívása egyértelműbb.
Köszi a segítséget.
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: Kovács József - 2014. Február 23. - 17:31:36
A satel 10 gyári beállítása az nem 2,2 kohm, hanem 1,1+1,1 kohm. A központot LED-es kezelőről jól lehet programozni, és a zónákat is lehet rövidzárasra egy ellenállásosra, kétellenállásosra programozni, de ha egy leírást a mascotól letöltesz abba minden benne van de azért érteni kell hozzá
Programozáshoz belépés program kód #
Opció szám# például zóna érték beállítás 25# akkor mutatja a 01 zóna beállítási értékét  a két sorban (1,2,4,8)
kóddal  ezután új érték ( két szám) #,ezután lép a második zóna értékhez és így tovább.
Ha valami segítség kell Kovács József 06309573187 a számom

Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: Nagy P - 2014. Február 24. - 17:19:12
Kicsit helyesbítenek A satel gyárilag EOL ellenállásra van programozva,tehát 2,2 K val kell a zonákat lezárni a panelen. Bekapcsolás után a hibák: óra nincs beállitva,kimenetek nincsenek lezárva. Az Fs a szekció számot jelöli. Amúgy a MASCO.hu-ról ha letöltöd a CA 6-os leírását akkor könnyebben fogsz eligazodni a 10-esen is.

Üdv.


előzmény: Kovács József #2 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg8039#msg8039)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: BalintR - 2014. Február 24. - 22:39:04
No persze az ellenállás lezárásra vonatkozó rész csak a gyári panelra igaz, a bontott árunál bármi előfordulhat!
:)
Ha indítás után belépsz a telepítői kóddal, majd nyomsz neki egy 107# parancsot, akkor a beállítások visszaállnak gyárira. Ha a 108#, 109# és 110# parancsot is beírod, akkor kapsz egy teljesen gyári központ panelt! :)

A legegyszerűbb lenne, ha a satel.pl ,vagy a masco.hu oldalról leszednéd a dload programot és összeraknál egy letöltő kábelt. Az installer utasításban benne van a bekötése.
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: BalintR - 2014. Február 24. - 22:42:21
"A jumperes reset után A partíció és az alarm led világít. Ha áramtalanítok újra a 9 led világít."

A Satelnél a reset jumper nem töröl ki semmit, csak beenged vele telepítő módba! A jelzés amit látsz az is azt jelenti, telepítői módban van a kp. Törölnöd neked kell a lentebb leírt kódokkal.
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: george61 - 2014. Február 25. - 09:22:09
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget. Ahogy elnézem a dolog  nem egyszerű feladat, főleg ha az ember nem ismeri ezt a rendszert... :)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: digilock - 2014. Március 25. - 23:16:02
Üdv. Mindenkinek!
 Kérnék egy kis segítséget Ca-10-s központhoz. Történt ugyanis , hogy rám maradt egy CA-10-s rendszer, amit az új tulaj egy megvásárolt ingatlanhoz kapott. Mivel én telepítettem a régi rendszereit , megkért, hogy programozzam át a számomra ismeretlen Satelt ( csak DSC-t,  Paradoxot és Crow-t telepítettem eddig jó sokat), így a CA-10-t nem ismertem. Leírások , DLoad megy is úgy elsőre, felhasználói kódok LCD billentyűzetről begépelve jó is minden. Amit nem tudtam megcsinálni , az a partíciókra ( kettő) való beállítás.
DLoad-ban nem találtam utalást, a leírások meg elég nyakatekertek. Szeretnék egy kis útmutatást a gyakorlott Satel-es kollégáktól a partíciók (mitől válik partícióssá, netán a hozzárendelt zónától csak??) és a hozzátartozó kódok partícióhoz való rendelésről. 1 db LCD taszt van hozzá. Az általam ismert, fent említett kp-nál csupán csak pipálunk, meg hozzárendeljük a zónákat, meg a kódok hovatartozását beállítjuk a laptopon, aztán működik is. Itt nem találtam erre semmit. Azt a GOTO funkciót sem értem nagyon. Azt hittem , hogy a kódok majd eldöntik, hogy melyik partíciót élesítik, vagy mint  DSC-nél particiókhoz rendeljük a tasztokat, vagy nyomva tartunk gombokat! Aztán lehet, hogy  a GOTO beállítása után FS124-et be kellett volna hívni? Köszönök minden segítséget, de ma este kicsit "beégtem"! :( [size=78%] De nem adom fel.... , mondtam a tulajnak, majd folytatjuk.  Köszi![/size]
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: Kovács József - 2014. Március 31. - 09:01:31
A satel 10 egy négy partíciós rendszer amit az LCD kezelő jól le tud kezelni..
Alapban az 1 -es partíciót kezeli le a kezelő.
A 2-4 gombokat hosszan nyomva ha engedélyezve van akkor lép életbe a goto funkciót és áttér a 2, 3, 4 partícióra, maj később visszatér az elsőre.
Ha minden partícióhoz külön kezelőt szerelsz akkor ezt nem kell eljátszani.
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: eXtra - 2014. Március 31. - 21:44:01
Az általam ismert, fent említett kp-nál csupán csak pipálunk, meg hozzárendeljük a zónákat, meg a kódok hovatartozását beállítjuk a laptopon, aztán működik is. Itt nem találtam erre semmit.

A CA10 particionálása nem kicsit volt nyakatekert, de a Dload néhány próbálkozás után rávezet a logikájára:
előzmény: digilock #7 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg8756#msg8756)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: BalintR - 2014. Április 02. - 20:07:23
Aztán melyik része volt a bonyolult? Szerintem elég jól átlátható! (Főként ha tudod, hogy melyyik felirat mit jelent!)
:D
előzmény: eXtra #9 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg8827#msg8827)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: eXtra - 2014. Április 03. - 10:14:37
Aztán melyik része volt a bonyolult?
Te valószínűleg egy született géniusz vagy, de én amikor anno először találkoztam CA10-zel, nekem azért eltartott egy darabig, amíg a 4 egymástól fizikailag és konfigurációban is elszeparált kezelőbuszt, a partíciókhoz rendelhető opciókat, a GOTO funkciót, a közös zónák működését megértettem, aztán azokat az ügyfél igényeihez is sikerült igazítanom...  ::golyozik::
előzmény: BalintR #10 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg8859#msg8859)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: BalintR - 2014. Április 04. - 21:17:03
Valóban. Ismersz?
Persze csaltam egy kicsit, mert a C10 előtt már felprogramoztam néhány CA6-ost!
Cserébe a Paradox-hoz hülye vagyok!
 :D
előzmény: eXtra #11 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg8860#msg8860)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: eXtra - 2014. Április 04. - 21:27:50
Persze csaltam egy kicsit, mert a C10 előtt már felprogramoztam néhány CA6-ost!
előzmény: eXtra #11 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg8860#msg8860)

Azt nem számítjuk be, mert a CA6-os particionálás szempontjából (is) egyszerű, mint a faék!  :P :D
előzmény: BalintR #12 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg8882#msg8882)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: Janó - 2015. Május 23. - 09:35:53
Sziasztok,
Adott egy CA10-es központ, az istenért se akar kommunikálni a PC-vel. Azt írja, hogy a port használatban van. Az előzmény az volt, hogy a trafo lesült, kicseréltem és csináltam egy reszetet, mert kódot se akart elfogadni. Gondoltam majd visszatöltöm a konfigot, de nem sikerül a kommunikáció.
Mi lehet a gond???
üdv
Janó
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: vlezlee - 2015. Május 27. - 20:36:39
Mi írja és mikor? Biztos, hogy jó COM port van kiválasztva a DloadX-ben?
előzmény: Janó #14 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg11235#msg11235)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: Janó - 2015. Május 29. - 22:49:36
Igen a portot leellenőriztem és kipróbáltam másik laptoppal is. Ott ugyebár más volt a COM port, de ott is ha rányomtam csatlakozásra azt írta, hogy a port már használatban van.
Az az érdekes, hogy anno erről a laptopról programoztam.
Nem lehet, hogy kapott valamilyen túlfeszt? bár más nem ment tönkre a lakásban csak a Satel trafója és fax készülék. A telefonvonal keresztül megy a központon......
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: vlezlee - 2015. Május 29. - 22:58:21
De mi írja ki, hogy a port használatban? A DloadX vagy az operációs rendszer? USB soros átalakító vagy hardveres soros port?
A leírás szerint próbálsz kapcsolódni? Emlékeim szerint a CA10 trükkös: programban csatlakozás, utána kell engedélyezni a központon az rs232-t.
előzmény: Janó #16 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg11276#msg11276)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: Janó - 2015. Május 30. - 19:31:05
Igen belépek programozói módba a billentyűzeten és a 112-es menünél engedélyezem az RS232-t. Utána indítanám laptopról a kapcsolódást és felugrik egy ablak (win.....gondolom), hogy a port használatban van.
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: vlezlee - 2015. Május 31. - 00:00:09
Olvasd el a Satel leírását, azt hiszem CA10-nél pont fordítva kell. Először indítod a DloadX-et, ott kapcsolódás és csak ezután kell engedélyezni a központon az RS232-t.
előzmény: Janó #18 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg11278#msg11278)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: Janó - 2015. Május 31. - 12:56:37
ok, megpróbálom így is.
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: Wineman - 2016. Június 25. - 11:37:08
Üdv!

CA5-tel kapcsolatban van kérdésem, de nem akartam úgy témát nyitni. Szóval a kérdés: az AUX kimenet elbírja-e a kültéri szirénát? Nem én csináltam a riasztót, csak javítani mentem. Az akkura volt kötve, de így, amikor a kp. akku kicsit zárlatos lett, gondolom nem tudott a kültérinek elég tápot adni és a kültéri akksija is 2,2V-on volt... Szóval a kérdés, hogy jól tettem-e?
előzmény: Janó #20 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg11281#msg11281)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: vlezlee - 2016. Június 25. - 12:18:16
Én konkréten eltörném a kezét és a hátsójába dugnám annak a szerelőnek, aki az akkura köti a szirénát. Nem értem mire jó, de arra biztosan, hogy a központ ne tudja időben jelezni az akkuhibát.

Kérdésedre válaszolva az out1 nagyáramú, szirénához lett kitalálva, de benne van a telepítői leírásban.
előzmény: Wineman #21 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg13037#msg13037)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: vg - 2016. Június 25. - 18:38:12
Indulhat a bunyó Lacyval.
 :) ;) :D ;D 8) :P :-*
előzmény: vlezlee #22 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg13038#msg13038)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: Lacy - 2016. Június 25. - 22:20:43
Satel? soha ... :D

előzmény: vg #23 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg13040#msg13040)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: vlezlee - 2016. Június 25. - 22:52:37
Lacy paradox hívő, azok ak meg bőven elbírja a bell kimenete 😊
előzmény: vg #23 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg13040#msg13040)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: handras - 2016. Június 25. - 23:40:33
SP 4000 esetében nem vennék rá mérget!
előzmény: vlezlee #25 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg13042#msg13042)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: RLB - 2018. Augusztus 21. - 14:11:54
Sziasztok! A SATEL hívők segítségét kérném!CA10 napiteszt programozáshoz kell valami hókuszpókusz ,mert már harmadszor futok neki de a központ nem akarja.3 nap után leáll, pedig már a MASCO-s segítségemet is elhasználtam .
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: Kovács József - 2018. Augusztus 21. - 18:45:09
A tesztjelzés nem megy el, vagy két napig megy és később nem küldi?
előzmény: RLB #27 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg16605#msg16605)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: RLB - 2018. Augusztus 21. - 19:47:56
3 kimegy utána nem.
előzmény: Kovács József #28 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg16606#msg16606)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: eXtra - 2018. Augusztus 22. - 21:52:02
Sajnos a Satel tesztkód beállításait szokni kell, mert kissé fura logika alapján működik, ezért könnyű elb*szni...

(https://image.ibb.co/eFfWdK/Satel_CA10teszt.jpg) (https://imgbb.com/)

előzmény: RLB #27 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg16605#msg16605)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: RLB - 2018. Augusztus 23. - 12:20:35
Köszönöm. Ez alapján átnézem.
előzmény: eXtra #30 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg16612#msg16612)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: vlezlee - 2019. Augusztus 13. - 15:03:35
Údv kollégák,

A Satel eme csodás remekművénél hogyan tudok csatlakozni PC-vel ha LED kezelő van csak rajta?
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: eXtra - 2019. Augusztus 13. - 15:35:03
Biztos átsiklottál felette, de benne van a leírásában... ;)
"112. A helyi letöltés elindítása (RS-232-n keresztül)"
előzmény: vlezlee #32 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg17795#msg17795)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: vlezlee - 2019. Augusztus 13. - 15:40:07
Az ok, de nem vagyok még túl gyakorlott satel témában. CA10-ből ez az első.

Szóval akkor a folyamat így néz ki?
1. Táp lekapcs
2. reset jumper fel
3. AC táp vissza
4. Reset jumper le
5. Kezelőn 112 bevisz majd #

És ennyi?
előzmény: eXtra #33 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg17797#msg17797)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: eXtra - 2019. Augusztus 13. - 16:06:22
Ha nincs telepítői kódod, akkor így kell, de amúgy csak belépsz a telepítői menübe és 112#  :)
előzmény: vlezlee #34 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg17798#msg17798)
Cím: Re:Satel CA10 kérdések
Írta: vlezlee - 2019. Augusztus 13. - 16:22:17
Van egy kórom de nem tudom a jogosultságait így a reset jumperes megoldás az elsődleges cél.
Köszönöm a segítséget és az infót 😊
előzmény: eXtra #35 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=742.msg17801#msg17801)