Szerző Téma: DSC PC1616 hogyan kommunikálna saját telefonra?  (Megtekintve 3617 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető kero

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 450
Nincs mit!
Arra figyelj, hogy az azonosítót két helyen kell beírni:
310 - rendszerazonosító 6 számjegy (4 akármilyen érték +FF)

311-312 - partíció azonosító 4 számjegy (amit a rendszerazonosítónál írtál az F-ek elé)
Ha csak egy partíciót használsz, akkor elég a 311-et kitölteni
előzmény: nrobi1001 #5

Nem elérhető nrobi1001

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 7
Köszi neked is.
előzmény: kero #3

Nem elérhető nrobi1001

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 7
Köszönöm az információkat.Azthiszem ott hibáztam hogy nem írtam azonosítót,csak riportkódokat.A gyári meg azthiszem 6db F vagyis semmi.
előzmény: kero #3

Nem elérhető kero

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 450
Így van. Annyit kiegészítésképpen, hogy ennél a központcsaládnál nem kell Residential hívásnál a mobilról handshaket nyomni, elég simán letenni, nem lesz kommunikációs hiba. (Erre utal Ryki utolsó mondata)
A korábbi Power sorozatnál ez nem így volt, és sok telefonnál volt gond, hogy nem adta át a DTMF tone jelet, nem lehetett nyugtázni a hívást.   
Fontos, hogy a programozásnál be kell állítani egy tetszőleges panelazonosítót (1111, vagy bármi más) és azokhoz az eseményekhez, amivel fel akarjuk hívatni a telefont tetszőleges riportkódot kell megadni (11, vagy bármi más).
1616-nál van egyébként még egy lehetőség a "Privat line" kommunikációs formátum, aminél riasztás esetén miután felvettük a telefont, a rendszer lesípolja a riasztást kiváltó zóna számát. Ennél viszont úgy emlékszem, hogy várja a nyugtázást (handshaket). Egyszer próbáltam ilyet beállítani, de valamiért nem tetszett és azóta nem kísérleteztem vele.
előzmény: Ryki #2

Nem elérhető Ryki

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 317
DSC Telepítői kézikönyv ott részletesen le van írva minden 35-36 oldal.
350 szekciónál Residential 06-ot kell programozni. Apró hiba: Előfordult már hogy a központ nem ismerte fel az ügyfél okos telefonján nyomott Handshake-et.

Residential tárcsázás - 06 Ha a Residential tárcsázás van programozva, és egy kommunikációt kiváltó esemény történik, a panel rákapcsolódik a telefonvonalra és tárcsázza a megadott számo(ka)t. Amikor a tárcsázás kész, a panel kiad egy azonosító(ID) jelet és vár a handshake-re (nyomja meg valamely gombot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, * vagy #). A várakozás ideje a Tárcsázás utáni várakozás a handshake-re szekcióban állítható be. A kapcsolat létrejöttekor a panel riasztási hangot ad a telefonvonalon keresztül 20 másodpercig. Ha több riasztás fordul elő ugyanazon időben, akkor csak egy hívás történik a megadott számon. Ezt a formátumot használva az azonosító szám és az üzenetkód értéke bármi lehet '01' és 'FE' között. A hibás kommunikáció nem okoz hibajelzést ennél a formátumnál.
előzmény: nrobi1001 #1

Nem elérhető nrobi1001

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 7
 :'( Üdvözlök mindenkit.15 éve riasztót szerelek. 38 éves vagyok,Kb 5 éve tudok programozni.Kezelőről és DLS 5-ről.Tudna valaki segíteni hogy hogy kell beállítani a pc1616,1832,1864 et ugy hogy vezetékes telefonról hívjon mobilt de úgy hogy ha nem veszi fel az ember a mobilt akkor ne legyen fc vagy milyen hiba a kezelőn.Amit csak teljes újraindítással lehet eltüntetni.Nameg ha felveszi az ember hogy lesz szirénahang.Az az ID hang, vagy nem?Már az összes formátumot kipróbáltam a 350 es szekcióban de nincs szirénahang pedig szerintem gyárilag ezek tudják és fc vagy milyen hiba keletkezik hívás után.Hívni hív avval nincs gond.Kérlek segítsetek.

 