Szerző Téma: Riasztórendszer szünetmentesítés számítás  (Megtekintve 1914 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető eXtra

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 383
Telenoros kártyáknak publikus az IP címük

A Telenornál is csak "net" APN-nel kapsz publikus IP-t és "online" esetén natolt címed lesz... ;)
előzmény: kero #62

Nem elérhető L. Pásztor

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 876
Nyugi, nyugi. Majdnem jól csináltad ... :)
Az a 400Ah lehet épp megfelelő is, mivel a telepek nem lesznek annyira lemeritve, mint ha csak kevesebbet tennél.
Igy a telepek élettartama is több lesz, később fognak gallyra menni az akksik. Jó ez így, akárki is szörnyülködik...

De: nem tom milyen akkukat tettél, de ide a ciklikus akkuk valók, melyek persze drágábbak. Abból még nem volt dolgom 40Ah-sal csak nagyobbakkal, de attól még létezhet olyan is. Mert oda az való szerintem ... habár ha nem engeded nagyon lemenni a feszt (pl. 11.5V alá) akkor elmegy oda a normál akku is. A ciklikust leengedheted kicsivel 11V alá is.

Én nagyobb kapacitásúakat tettem volna, azokban a lemezelés is erősebb, és jobban bírják a gyűrődést, elvben hosszabb élettartammal. De ez csak elmélet, lehet és van is mellette más szempont is, pl. a pénz ...

Arra vigyázz, h intenziv töltéskor (nyári napsütés) lesz v lehet egy kis gázképződés. A savas gáz meg rohadt dolog, meg tudja zabálni a környezetét rendesen. Nagyon kell olyankor szellőztetni !

A T-mobil Nat-olt, és ő szerintük az is fog maradni.... nem tom miért, de ez van.


előzmény: Janó #61

Nem elérhető kero

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 383
Igen, úgy tudom, hogy a Telecom-os SIM-ek natoltak. Insite Gold-al, vagy Hik-Connect-el működnek, de dyndns-el nem. A Telenoros kártyáknak publikus az IP címük.
előzmény: Janó #61

Nem elérhető Janó

  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 358
    • Tecnoalarm Disztributor
Nekem kell nagyon izgulni..... 4 db 100 Ah-s van rajta.  :D
De nem kizárt, hogy lesznek még fogyasztók rajta.

Napelemhez ki a rakna 10 db 40Ah-s akksit Maaaargit????  :D jó, hogy nem 7Ah-s akksikat írtál.
Még nincs monitorozva a rendszer, de lesz nemsokára.
Beüzemeléskor kb este 1/2 7-kor 2,75A-el töltött a rendszer, nap már sehol, azaz az épület másik oldalán pislákolt, de még világos volt.
Nem véletlenül van 5 napra kalkulálva a telepsor, 11,5V-ra tervezem beállítani a riasztási szintet, mert akkor még mindig van idő kimenni az aggregátorral és a 60A-es töltővel egy kicsit megbikázni a telepsort.
Egyébként a tető majdnem dél fekvésű kb. 14-15 óráig éri a direkt napsütés.
Majd a téli működési viszonyokról beszámolok.....de ha sikerül a mobilnetet távolról elérnem, akkor ellenőrizhető lesz a rendszer itthonról is.

Azt nem tudjátok véletlenül, hogy a Telecom-os SIM-ek natolt hálózaton vannak??? mert nem sikerült DynDns-el belépni, hogy bármit is elérjek a belső hálózatról.

u.i.:

Klotyó nincs  :P csak egy külön lezárt ficak.....a fal egyik oldalán egy kemence nyílás van.  8)
Csak akkor érdekel hasonló munka ha a környékemen van, de most jelenleg le vagyok kötve egy jó darabig.

és csak halkan jegyzem meg, hogy üzemeltem már be 48V 3.500-4.500 Ah-s telepsorokat is 2V-os cellákból összerakva amit ráadásul nekünk kellett felsavazni.  8)

előzmény: vg #59

Nem elérhető kero

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 383
Én is felkaptam rá a fejemet, csak már nem mertem hozzászólni.
Az 10 db 40 Ah akkumulátor.
Maaaargíííít! Há nóóórmááálíííís?  :o
előzmény: vg #59

Nem elérhető vg

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 067
400Ah???  :o Teleraktad a klotyot aksikkal?
Egy honap mulva elkuldened a teljes esemeny listajat? Kivancsi lennek ra.
Odaadjak minden hasonlo megkeresest?

En tuti nem alltam volna neki.... Sot meg most sem.
Mekkora a toltoaramod atlagos szort feny mellett, mint telen?

Koszi.
előzmény: Janó #58

Nem elérhető Janó

  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 358
    • Tecnoalarm Disztributor
Üdv, csak érdekességképen.....elkészült a csak DC-ről üzemelő rendszer. Persze vannak még finomítások és "szépítések" hátra de már működik.
Kicsit tartottam a napelemek telepítésétől de azt a tízegynéhány törött cserepet leszámítva nem volt gond.  ;D
A "nappali" fogyasztás 1,5A, az akkumonitor szerint ha lekapcsolom a szolár paneleket 10 napra datálta az akkuk időtartamát. Persze ez majd sok mindentől változhat, de az elvárt 5 napba beleférünk így is.

A jelenlegi terhelés:
TP10-42 riasztóközpont 3G-s telefonkommunikátorral és LAN modullal.
7" UTS E IP kezelő
6 db kombinált kültéri mozgásérzékelő
5 db füstérzékelő
1 db Kültéri hang/fény
1 db mikrotik switch
1 db Huawei 4G router - sajnos a külső elérés még nem megy, lehet, hogy natolva van a SIM
2 db IP kamera

Akku kapcitás. 400 Ah

Röviden ennyi.

Nem elérhető SLC

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 753
Ez marad!

Köszönöm a hozzászólók munkásságát! :-)
előzmény: L. Pásztor #56

Nem elérhető L. Pásztor

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 876
Tapasztalatból mondum (ugyan nem mabisz hanem más) h a számolás ez-és-ez által leirtak "tudományos publikáció" vagy "előirt rendelet" alapján történt, aki speciál az okostóni kollágája, vagy esetleg a főnöke ... :) 
Meg kell nevezni a neves publikátort, az önjelölt v kinevezett "szakértőt"  ... és onnentől kuss lesz ...   :)   :)   :)
előzmény: SLC #54

 