Szerző Téma: Duplikált átjelzés  (Megtekintve 9495 alkalommal)

0 Felhasználó és 4 vendég van a témában

Nem elérhető CHER

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 6
Re:Duplikált átjelzés
#17 2016. Augusztus 24. - 14:33:00
0
így a 'jövőből' érdekes olvasni ezt a 2012-es bejegyzést, bár 2012-ben is létezett már a Galaxy Dimension családnak a 'Enhanced dual path signalling' funkciója, amivel két (nem párhuzamosan kötött, nem egybeépített, stb.) független kommunikátor backupolta egymást.
3 verziója van:  elsődleges ethernet és backup PSTN, elsődleges GPRS és backup PSTN, meg elsődleges ethernet és GPRS backup.

GT-20 vagy GT-40 buszos komm modul lenne a kérdéshez az egyik eszköz, a Dimension panel PSTN panel csatlakozóján meg egy tetszőleges GSM/GPRS eszközt lehetne rátenni.

Ha a tervező nem bír magával vagy a felhasználás katonai/nemzetbiztonsági, elképzelhető akár a buszos GT-modul mellé a PSTN-en egy pl. TELL GPRS PROCOM amibe két SIMet teszünk.
 A dolog netovábbja ha a procom saját PSTN alternatív bemenetére meg még egy ilyet, de ha ez sem elég, akár láncot is lehet belőlük csinálni  :P

Nem elérhető bcslaci

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 672
Re:Duplikált átjelzés
#16 2012. Január 15. - 21:02:30
0
OFF
galaxy rengeteg mindent tud, de mikor utoljára ilyet szereltem még csak kapcsolt vonal és rádiós átjelzés volt felénk  :) , de arra emlékszek, hogy rengeteg PGM lehetett és sok mindenre használható volt (a legnagyobb rendszer emlékeim szerint 15-20 terület volt, a portán összegyűjtött PGM-ek LED-es tablón jelezték vissza a területek állapotát a portásnak)

ON
előzmény: vlezlee #15

Nem elérhető vlezlee

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 957
Re:Duplikált átjelzés
#15 2012. Január 15. - 00:32:07
0
galaxy nem tud olyant, hogy 2 jelentés között egy pgm-et kapcsol? TELL-es eszközök GSM/Landline állapotát lehet így kapcsolni, a gprs adapterükről nem tudok nyilatkozni.
Paradoxnál MG/SP/DGP vonalon szoftverrel megoldható PCS200-al
előzmény: bcslaci #14

Nem elérhető bcslaci

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 672
Re:Duplikált átjelzés
#14 2012. Január 13. - 17:18:24
0
Esetleg lehet galaxy is 2 telecom modullal, vagy egy ISDN és egy telekom, stb.  ;D

Nem elérhető Lacy

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 562
Re:Duplikált átjelzés
#13 2012. Január 13. - 16:39:16
0
Multi gsm, Prosec gsm, mind saját telefonszámmal megy.
Tehát ha elsőre a gsm-nek szükséges számot, másodiknak meg a vezetékes számot írod, és a dupla jelentést állítod be, akkor biz mindkettőn teljesértékűen jelent.
A másik megoldás, ha veszel egy Inperiál központot, annak mintha 2 telefonálója lenne. Vagy egy legeslegkoraibb DGP NE mert annak is 2 volt :)
előzmény: ztm #10

Nem elérhető L. Pásztor

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 922
Re:Duplikált átjelzés
#12 2012. Január 13. - 14:48:06
0

" ....Az hogy duplikált jelentést programozok, az egyértelmű. De hogy kötöm meg? Bejön a telefonvonal 50V-a a TIP/RING-re. És van még egy GSM/GPRS modul, ami szintén szimulálna egy 12-15V vonali feszültséget, amit nem köthetek a TIP/RING-re, de a T1/R1-re sem. És az összes GSM/GPRS eszköz, amit ismerek vonalszimuláció elven működik, tehát egyelőre ezen a problémán kéne átlépni. "

Át van lépve ....mert nem ismerhetünk minden eszközt...  :)
Van olyan is ami ezt (is) tudja.  Igaz ez személyre szabottan csak 1 cégnek készül, az ő logójukkal. Hasonló, mint amit mutattam, csak átmegy rajta a telefonvonal is. Van forced line és forced GSM  bemenete. Alapállapotban GSM.  Ha lehúzod a bemenetét (pl. PGM) akkor átkapcsol egy relé és nem a GSM köre, hanem a telefonvonal ad neki Tip-Ring-re vonalat ...

Valahogy olyan, mint az Srg-800 és az Ssk-755 összeházasítása lenne. Most h leírtam rájöttem, tulajdonképpen az.
De hogy megvígasztaljalak:  ez még mindig csak 1 készülék, és nem duplikált ....  :)

De ha mindenképp 2 készülék kell, akkor az Srg-800 és az Ssk-755-ből az is ki-sakkozható ...

Ja, és valaki mondta, a felügyelet ad GPRS-t.  Nem feltétlenül kell, ma már az Enigma kompatibils eszközök miatt sok felügyelet fogadhatja.
   
előzmény: ztm #10

Nem elérhető eXtra

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 509
Re:Duplikált átjelzés
#11 2012. Január 13. - 14:31:32
0
A PCS300 kilőve azon okból mint L.Pásztor mobilcontrol.hu-s megoldása, ráadásul ehhez még a Paradox vevő is kéne a távfelügyeleten.
előzmény: Lacy #6
Ha már megvan a kiszemelt távfelügyelet, akkor kénytelen leszel az ő eszközeiből választani. Ha viszont a kommunikációs eszköz kötött, akkor olyan távfelügyeletet kell keresned, aki rendelkezik a kiszemelt eszközöd vevőoldalával. Először talán el kéne döntened, hogy a gombhoz keresel kabátot, vagy a kabáthoz gombot, aztán könnyebb lesz a továbblépés... ;D 
előzmény: ztm #10

Nem elérhető ztm

  • Teljes tag
  • ***
  • Hozzászólások: 60
Re:Duplikált átjelzés
#10 2012. Január 13. - 14:05:59
0
Hogy mi értelme lenne a 2 eszköznek? Talán tényleg semmi, de ez a kiírás. Az én agyamban is megfordult első körben, hogy duplikáljunk mindent, legyen a PIR-ek mellett még egy PIR, a reed-ek mellett még egy reed, stb, mert bármelyik bedögölhet...  ;D ;D ;D

A PCS300 kilőve azon okból mint L.Pásztor mobilcontrol.hu-s megoldása, ráadásul ehhez még a Paradox vevő is kéne a távfelügyeleten.

Lacy:
Az hogy duplikált jelentést programozok, az egyértelmű. De hogy kötöm meg? Bejön a telefonvonal 50V-a a TIP/RING-re. És van még egy GSM/GPRS modul, ami szintén szimulálna egy 12-15V vonali feszültséget, amit nem köthetek a TIP/RING-re, de a T1/R1-re sem. És az összes GSM/GPRS eszköz, amit ismerek vonalszimuláció elven működik, tehát egyelőre ezen a problémán kéne átlépni. A többi már tényleg csak ujjgyakorlat.
Kösz az ötletelést, ne hagyjátok abba!
előzmény: Lacy #6

Nem elérhető eXtra

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 509
Re:Duplikált átjelzés
#9 2012. Január 13. - 12:11:11
0
Akkor viszont egyetértek bcslacival, hogy ne csak az átviteli lánc utolsó elemét biztosítsuk duplán, hanem a teljes rendszert!  ;D
előzmény: handras #8

Nem elérhető handras

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 167
Re:Duplikált átjelzés
#8 2012. Január 13. - 12:05:34
0
"vagy eszköz behal"  :P  A te javaslatod még mindig csak 1 eszköz!