Szerző Téma: INIM tűzjelző központ  (Megtekintve 3718 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető bcslaci

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 613
Re:INIM tűzjelző központ
#24 2019. Május 20. - 22:56:27
0
Köszi, így már megértettem  :)
előzmény: Baha #23

Nem elérhető Baha

  • Szakember
  • Kezdő tag
  • *****
  • Hozzászólások: 20
Re:INIM tűzjelző központ
#23 2019. Május 20. - 22:43:51
+1
A 10 perc egy idő kapu, amin belül kell megtörténnie a második jelzésnek. Tehát, ha füstöt kap az érzékelő pár másodperc alatt ígyis, úgyis bebillen.
előzmény: bcslaci #22

Nem elérhető bcslaci

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 613
Re:INIM tűzjelző központ
#22 2019. Május 20. - 22:40:49
0
A 10 percek remélem 10 másodpercek akarnak lenni, 10 perces verifikáció több mint vicc.
előzmény: Baha #21

Nem elérhető Baha

  • Szakember
  • Kezdő tag
  • *****
  • Hozzászólások: 20
Re:INIM tűzjelző központ
#21 2019. Május 20. - 22:03:17
+1
Sziasztok!
Pár gondolat, illetve hasznos tanács azoknak, akik INIM tűzjelzővel foglalkoznak, vagy foglalkoztak. Hátha segít nektek.

Az INIM saját címezhető érzékelő családja az ENEA széria. Ezeknek az eszközöknek állítható logikai címe és egyedi hexadecimális fizikai címe van. Ennek az az előnye, hogy a logikai felépítést a telepítő is elvégezheti pontról pontra kézi címző segítségével (EITK2000), vagy autocímzéssel kézi címzővel vagy magával a központtal.
Az egyedi szériaszám pedig arra szolgál, hogy a tűzjelző központ ismerje a hurokeszköz fizikai elhelyezkedését a hurokban.
Hurokeszköz törlésnél pedig az eszközökben definiált logikai címek miatt a nem csúszik el a teljes hurok.

A V100, V200, V350 érzékelők az Argus nevű gyártótól származnak (külső gyártó) és csak logikailag címezhetők. Az INIM intelligens tűzjelző központok az Apollo (XP95, Discovery), Argus (Vega), és INIM (ENEA) protokollokat ismerik. Ez gyakorlatilag állítható a konfig szoftverben.

Indokolatlan téves jelzés megoldási lehetőség:
Mind a hagyományos SmartLine, és mind az intelligens SmartLight és SmartLoop rendszereknek vagy egy riasztás megerősítés (alarm verification) funkciója. Lényege, hogy jelzés esetén az adott pontot (pl érzékelőt) vagy hagyományos vonalat a központ újraindítja és egy beállított időkapu késleltetése alatt (általában 10 perc), ha a jelzés újra előfordul, akkor valóban tűzjelzés keletkezik. Ha ebben az üzemmódban egy érzékelő kamrája ténylegesen füsttel telítődött akkor a jelzés ideje csak minimális mértékben növekszik meg.
Ezt az opciót hurokeszközönként, illetve hagyományos vonalanként kell beállítani. A beállítás érzékelő típusától és gyártójától független.

SmartLine megerősítési idő paraméterezés és engedélyezés:




SmartLight - megerősítési idő paraméterezés a hurokbeállításoknál




SmartLight - eszköznél a megerősítési idő engedélyezése




SmartLoop - megerősítési idő paraméterezése zónánként (10 percnél alacsonyabb időitervallumot nem állíthatsz)




SmartLoop - megerősítési idő engedélyezése az eszközön




SmartLoop - megerősítési idő engedélyezése több eszközön egyszerre:




Remélem tudtam segíteni pár embernek.

Nem elérhető eXtra

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 334
Re:INIM tűzjelző központ
#20 2019. Május 15. - 16:06:21
0
Valaki esetleg tudja, hogy mi lett a vége ennek a történetnek?
előzmény: wy4tech #9

Nem elérhető handras

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 134
Re:INIM tűzjelző központ
#19 2012. November 18. - 18:54:58
0
Az INIM-hez nem feltétlenül kell címzőgép. Automata módban is szépen felismeri egymás után az eszközöket, fizikai sorrendjükben tárolja le őket. (ha jól emlékszem)
előzmény: mormogipapa #18

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 175
Re:INIM tűzjelző központ
#18 2012. November 18. - 13:05:19
0
kipróbálva, úgy sem működik. Állítólag a címző gépen lehet állítani, de amikor kiírta, hogy tárolva a cím, le is kapcsolt a gép.
előzmény: handras #17

Nem elérhető handras

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 134
Re:INIM tűzjelző központ
#17 2012. November 17. - 17:00:27
0
Kíváncsiságból felcserélnék egy villogót egy nem villogóval, hogy a fej okozza-e a jelenséget.
előzmény: mormogipapa #16

Nem elérhető mormogipapa

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 175
Re:INIM tűzjelző központ
#16 2012. November 17. - 13:04:45
0
Köszi, ezen már túl vagyok, hívtam az Agorát és a Riarexet is de ők is tanácstalanok voltak. Átnéztem a programot de nem találok benne olyan funkciót hogy led villogás engedélyezés, tiltás  >:(
előzmény: handras #15

Nem elérhető handras

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 134
Re:INIM tűzjelző központ
#15 2012. November 17. - 09:16:07
0
Ugyan telepítettem már egy ilyet, de nem nagyon emlékszem.
Szakszerű tanácsot itt kell kapj: http://www.agora-group.hu/


előzmény: mormogipapa #14

 