Ryki:
A sok kis dobozt bele kell rakni esztétikusan, szépen egy nagy dobozba :Delőzmény: bcslaci #2
L. Pásztor:
Köszi az ötletet, de a folytatást még nem ismerjük. Azért mert már régóta váltottunk ipari vonalra, mert ott nem adózott jövedelemből vásárolnak ....
Csak a biztech piacra bármit is fejleszteni ma már tuti csőd, mi sem tesszük. Gondolom telepítőként érzékelsz Te is valami hasonlót. A fejlesztések nálunk már mind ipari vonalon indulnak, és ha ott rentábilisek (95%-ban azok) akkor utána kicsit lebutitva, pl. kicsit egyszerűsitve, vagy pl. IP67 vagy IP68 nélkül áthozzuk a biztech piacra. Ennek gyakorlatilag már nincs plusz költsége, ki van már fejlesztve, le van ezer helyen próbálva, nincs már rizikó, és ha a biztech piacon nem kellene, és nem hozna semmit akkor sincs bukás belőle.
Ipari vonalon a 8 portos verzió nem kell, ha 8 portra kell, akkor ott nem sz@roznak, vesznek 8 db 1-eset, mert a termelés kiesés ott többe kerülne. Tehát oda ilyet nem fejlesztünk. De ha a biztech vonalon kell az 1 portos verzió, és majd megy is, akkor visszatérünk a 8 portos verzióra. Az ugyan igényel némi plusz fejlesztést, de ha az 1 port-os hozott már valamit, akkor bevállalom rá a rizikót a 8 port-osra is.
Persze tudom, villámlás okozta károk esetén van biztositó is, azt is tudom sokan néha "kivánják" a viharkárt, mivel néha jól jön 1-1 készülékcsere . :) Ezért (is) van némi szkepticizmus bennem...
Már csak a darabszámok miatt is csak szépen sorjában, mert mi is itt szocializálódtunk, és idézem:
" .... Majd 1000 darab kell, de most csak 1 darab próbára, és az is csak az 1000 darabos áron, viszonteladói kedvezménnyel. Vagy ingyé kell, és majd mi is ingyé elmondjuk a tapasztalatunkat..."
Szóval csak szépen, sorjában ... :) előzmény: bcslaci #2
bcslaci:
Jó is szép is :) de...
Nem terveztek switch oldalra több portos eszközt? 8-16+ kameránál már elég nagy káoszt okozhat a sok kis plusz doboz.
Vagy olyan megoldást, mint a médiakonvertereknél van, hogy önállóan is használhatók, de ha többet kell használni akkor van hozzá dokkoló.
Csak ötletelek :) előzmény: L. Pásztor #1
L. Pásztor:
Hali mindenki !
Nem szoktam tolni a saját fejlesztésű-gyártású dolgainkat itt a fórumon, de mivel ez kivételesen hiánypótlás (nincs ilyen a piacon) ezért most az egyszer ezzel kivételt teszek. Ha valakinek konkurrens okokból nem tetszene, akkor előre is bocs...
Egyre több a kamera rendszer, és már februárban is villámlik, igy innen jutott eszembe, h a biztech telepités / üzletág is felhasználhatná ezeket a termékeket.
Az utóbbi hetekben a napelem parkok számára itt nálunk kifejlesztésre került az inverterek ethernet portos védelmére (mert egy 800e huf-os ketyerén gyárilag nincs !) 3 lépcsős villámvédő és túlfeszültség levezető modul. Ezek nem keverendőek össze a piacon lévő 1 lépcsős gagyi kinai meg hasonló 5-10e huf -s játékokkal. Ezek leginkább a routerek elé tett 2-3 lépcsős, 80USD közeli cuccokra hasonlitanak. Amivel a milyenk kevesebbek, azok a vizmentes alu dobozok, azokat MO-on drágáér' nem fizetné meg senki, igy a nálunk készült modulok nem IP67-esek, csak egyszerű műanyag dobozba vannak bezsúfolva. Ilyenek kerültek legyártásra és felszerelésre a napelem parkokba, melyek már az ország néhány pontján átélték (és túlélték) az első villámlásokat.
A napelem inverteres verzió kismértékű módositásával előállt 3 új termék is (ahogy ez nálunk lenni szokott), így ennek megfelelően lett egy 10/100-as 4 vezetékes (Tx+,Tx-,R+,Rx- azaz 1,2,3,6 vezetékekre), egy gigabites 8 vezetékes, és egy 10/100-as PoE verzió is, ahol a PoE szálak kb. 50V felett védettek.
A 10/100-as verzió itt: https://www.seasoft.hu/gsm/ipari/mobilsurge-s.php
A 10/100 PoE verzió pedig itt: https://www.seasoft.hu/gsm/ipari/mobilsurge-l.php
A kisebb 7.990Ft a nagyob pedig 12.490 huf-ért van ezek szerint: https://www.seasoft.hu/arlista.php
Minden modul 3 szintű adatvonal védelemmel jön, a PoE verzió tépfesz erein értelemszerűen más szinten védettek. Rendelhető, de egyelőre még csak szerény raktárkészletünk van, mivel a kinai nyák gyártás még csak 30-40% kapacitással üzemel... és késnek az üres nyákok :( De talán hamarosan helyreáll ott is a szokásos gyártási rend.
Akit nem érdekel attól bocs, most kivételesen tolerálják ezt is ... ahogy pl. az eldes-t is tolerálják ...