Sziasztok!
A segítségeteket szeretném kérni. A mai nap folyamán találkoztam 1 C&K System 236-os központtal. A kezelőn a POWER LED lassan villog. Mi lehet a probléma oka?
Válaszotokat előre is köszönöm!
-
A kezelőn a POWER LED lassan villog. Mi lehet a probléma oka?
Szia! Alacsony akkufesz...
-
Elérhető kezelési utasítás a neten nem túl bonyolult goggle-s keresést követően:
http://www.duplexplusz.hu/file/236%20user.pdf (http://www.duplexplusz.hu/file/236%20user.pdf)
-
Szia!
Köszönöm a gyors válaszodat!
-
Köszönöm a válaszodat!
Nem túl sokat vagyok az interneten, kövezzél meg érte, amiért nem igazán tudom használni :)
köszönöm még 1x :)
-
Az akkut kicseréltem, de a hiba nem szűnt meg =/
-
Az akkut kicseréltem, de a hiba nem szűnt meg =/
Megszűnt az, csak le kell még futtatni egy akkutesztet!
talán *64# de ebben nem vagyok már biztos, régen volt....
-
Jól emlékszel András! Valóban ezt kell tenni akkucsere után és megszűnik a hibajelzés.
-
Köszönöm a válaszotokat!
Holnap ki is próbálom :)