Biztonságtechnika Fórum

Általános kategória => Társalgó => A témát indította: handras - 2023. Január 16. - 19:00:15

Cím: Solo teszt spray
Írta: handras - 2023. Január 16. - 19:00:15
Hosszú évek óta Solo no climb szettet használok tűzjelző rendszerek karbantartásánál.
Korábban másod vonalbeli rendszereknél vettem észre, hogy esetleg nem vagy csak nagy dózisban reagáltak csak a teszt sprayre. Viszont legutóbb egy Notifier rendszernél is belefutottam egy érzékelőbe ( ráadásul relatív új darabba) ami nem billent be. Megfigyeltem azt is , hogy ha az érzékelők áramtalanítva lettek ( kivettem majd vissza raktam az aljzatba), akkor már szaporábban bejeleztek. Gondolom a kompenzációjuk törődött...
Van másnak is hasonló tapasztalata?
Cím: Re:Solo teszt spray
Írta: vg - 2023. Január 17. - 11:22:40
Notifier remdszereknel en jellemzoen eleve a mert ertekek kiolvasasaval szoktam kezdeni, hogy lassam a szennyezettseguket. Ezek alapjan megcsinalom a tisztitasukat es csak ezt kovetoen szoktam tesztelni. Igy nekem meg nem vilt gondom, de az is fontos, hogy 60-70 erzekelo folotti huroknal akar 15-25 sec is lehet a teagalasi ideje az erzekelonek, szoval rajtatartom a tesztert addig.
előzmény: handras #1 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1549.msg18564#msg18564)
Cím: Re:Solo teszt spray
Írta: handras - 2023. Január 17. - 19:28:58
Köszi. Én is hasonlóan járok el.
előzmény: vg #2 (https://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1549.msg18566#msg18566)