Tűz- és behatolásjelzés => Központok és kiegészítőik => A témát indította: Joe - 2011. Június 21. - 09:50:48
-
Üdv Mindenkinek!
Segítségre lenne szükségem, spectra 728, Contact I.D.-ba van programozva (All Codes) és a nyitást nem küldi el. :(
Kérdésem az lenne, hogy valahol be kell még állítani valamit, ami elkerülte a figyelmem?
Válaszotokat előre is köszönöm !
Üdvözlettel: Joe
-
spectra 728
Ezmiez? :D
Próbálj pontos típust írni! Vagy Spectra (http://www.powerbizt.hu/index.php?pid=12&nav=&pcat=161), vagy 728...
Amúgy 728-nál a 088-as szekció végén, Spectránál pedig a 801-es elején találod a megoldást! 8)
-
Kedves eXtra, igazad van Spectra 1728 , de a 801-t sem találom :(
-
Spectra 1728
A 1728-at kifelejtettem... ::)
SZEKCIÓ [131]: Élesítés/Hatástalanítás Opciók
[1] Hatástalanítás Jelentés l Mindig l csak Riasztás után
-
Köszönöm!!! :-* Megnézem majd, hogy engedélyezve van -é.
-
Ha azt szeretnéd, hogy mindig küldje a nyitást, akkor az 1-es opció NE legyen aktív!
Nálad engedélyezve van, mert az az alapbeállítás, hogy csak riasztrás után küldi... :D
-
Kedves eXtra, tuti, hogy igazad van :) !
Köszönöm szépen a segítséget !!!