Üdv.
Abban kérném a segítségeteket, hogy adott egy 2,4Ghz wifi kapcsolat 2 ubnt eszközzel, cég két telephelye között! Kapcsolat él, net van, de az adó oldalon rendelkezésre álló 100Mbps-ból csupán 20-25Mbps sávszélesség jut át a vevő oldalra.
Később tervbe van váltás 5Ghz-re, de most nem megoldható...
A rendszer "örökölt", ip kamera telepítés kapcsán kerültem a céghez, de előbb ezt rendbe kellene tennem, hogy legyen értelme továbblépnem!
A kamerarendszer is ezt a kapcsolatot használná, mert 1nvr lenne!
Remélem tudtok segíteni...
Köszi
-
Üdv!
A távolságot írd át, 5 - 15km között, amit enged, vagy teszteld, de ne 200m legyen...
Csatornaváltás, az 1es és a 11.-es a legjobb, te most az egyesen vagy, próbálgasd...
Fizikailag a két pont rálát egymásra? Ha nem ne is várj sokat!, ha van közte fa bokor stb és még lehet "magasabbra tenni" az AP-kat érdemes, esetleg padlásra, cserép konzollal.
Sok sikert!
előzmény: Rezidens #1 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=689.msg6822#msg6822)
-
Próbáltam a 11-es csatornát is, de nem jártam sikerrel!
Fizikai rálátás van! 34m víztornyon van az adó, kb 5m árbócon a vevő!
Lakott terület, van zavar bőven!
Víztornyon van több adó, de más csatornán!
Mivel van rálátás, valamint a 2pont távolsága kb200-300méter, ezért gondolkodom 5Ghz-ban, de kicsit zavar, hogy 2,4-en csak ennyit tud(hat) a kapcsolat!?
Amire még gondoltam, hogy az adó nanostation, vevő nanobridge...
előzmény: r2d2 #2 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=689.msg6823#msg6823)
-
"34m víztornyon van az adó" Na látod, itt lehet a baj, ha az adó a tetején van... ugyan is túl közel vagy hozzá, mivel ezeknek az antennáknak 10-15 fok körüli a függőleges szórása, elképzelhető, hogy "kiesel a szögből" A vevőt érdemes rádönteni az adóra, mert ha adó is vevő is vízszintesen van, de az egyik 2m.-en a másik meg 34.-en elkommunikálhatnak egymás mellett.
A távot meg azért érdemes nagyra belőni szoftveresen, mert elképzelhető, hogy visszavesz a dBi-ből a szoftver, mert "közel van" és nem full poweren dolgozik.
előzmény: Rezidens #3 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=689.msg6825#msg6825)
-
Nanostation van a tornyon, gyári tartóval, buktatva lefelé! A lenti (árbócon lévő) a parabola, az pedig alapon dönthető, és meg is van emelve! Tehát az antennák szembe néznek egymással...
-
ok, én nem tudhattam, csak tippeltem....
Amennyiben a vevőnél pingeted az adót, -t vel + -l 1024 el vagy akár 2048al vagy többel.... :-), akkor mennyi a ms átlagos válasz ideje ? elveszett csomag % ? Mert, ha kicsi az ms és -l sokkal , sincs csomagvesztésed, akkor máshol van a hiba, ha nem jók a számok, akkor a 2 antenna között.
előzmény: Rezidens #5 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=689.msg6827#msg6827)
-
Ping 1ms
1024-el 2ms
2048-al 4ms
10240-el 12 ms
20480-al 25 ms
Csomagvesztés nem volt.
A rendszer felépítése nagyvonalakban:
-médiakonverter
-asus r12 soho router
-poe
-kb 35m cat5 ftp
-ubiquiti nanostation 2,4Ghz ap
-ubiquiti nanobridge 2,4Ghz kliens
-linksys ??? Soho router
Tudom hogy nem a legjobbak a soho kategóriás routerek, de adó oldalon lan kapcsolattal még megvan a sávszél!
Adó oldalon asus router nem dhcp-zik, és 10.x.x.x tartományban van!
Antennák is ebbe a tartományban vannak, valamint a végponti linksys router wan portja szintén ezen a tartományon van fix ip-vel! Linksys 192.168.1.1-es tartományból dhcp-zik!
Hátha ebből segít valami!
előzmény: r2d2 #6 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=689.msg6828#msg6828)
-
Az eszközöket esetleg próbáltad AP WDS módban használni?
előzmény: Rezidens #7 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=689.msg6830#msg6830)
-
Ping 1ms
1024-el 2ms
2048-al 4ms
10240-el 12 ms
20480-al 25 ms
Csomagvesztés nem volt.
A rendszer felépítése nagyvonalakban:
-médiakonverter
-asus r12 soho router
-poe
-kb 35m cat5 ftp
-ubiquiti nanostation 2,4Ghz ap
-ubiquiti nanobridge 2,4Ghz kliens
-linksys ??? Soho router
Tudom hogy nem a legjobbak a soho kategóriás routerek, de adó oldalon lan kapcsolattal még megvan a sávszél!
Adó oldalon asus router nem dhcp-zik, és 10.x.x.x tartományban van!
Antennák is ebbe a tartományban vannak, valamint a végponti linksys router wan portja szintén ezen a tartományon van fix ip-vel! Linksys 192.168.1.1-es tartományból dhcp-zik!
Hátha ebből segít valami!
előzmény: r2d2 #6 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=689.msg6828#msg6828)
Szia!
Egy kicsit furcsa párosítás a nanobridge és a nanostation. :)
Gondolom M2 akkor mind a kettő.
Ping alapján egyébként nem tűnik lassúnak.
Ami ötlet, hogy a nanobrige antennája rosszul van felszerelve, bár nem tudom konkrétan, hogy számít e. (vertikális vagy horizontális). Még sosem használtam. Nagy távolságra csak GRID-et használom, de szerintem ekkor távolságba a két nanostation is tökéletes.
-
Mekkora jelszintek vannak?
Esetleg próbáld a teljesítményt úgy belőni, hogy -65 környéke legyen, mindkét eszköznél.
-
Üdv.
Nha azt sikerült elérnem a wds beállîtással, hogy mostmár nincs kapcsolat, de még csak el sem érem az eszközöket...
Lehet meg kellett volna adnom a mac címeket előtte...
Vevőt tudom resetelni, de az adó most nem elérhető...
Valami ötlet esetleg?
Köszi!
-
Üdv.
Nha azt sikerült elérnem a wds beállîtással, hogy mostmár nincs kapcsolat, de még csak el sem érem az eszközöket...
Lehet meg kellett volna adnom a mac címeket előtte...
Vevőt tudom resetelni, de az adó most nem elérhető...
Valami ötlet esetleg?
Köszi!
Az UBNT eszközökön van egy TESZT gomb! -használd.... :)
Sorry, de tényleg csak ennyi a tanács... a másik, hogy várj vele 10-15 percet nekem 1x ennyi idő után csatlakozott fel a kliens. :D
Ha nem akkor pedig mászás... :D nemrég egy kolléga miatt másztam fel 55m magasra...
-
Üdv.
Mivel látom más sem találkozott még vele, így megosztom veletek!
A 24v 1a-es poe-n ediigis volt reset gomb, amivel távolról (poe-től) lehet resetelni az eszközt!
Az airgateway megjelenésével változtattak a poe-ken, így már a kisebb eszközökhöz járó 24v 0,5a-es poe-kre is rákerúlt a reset gomb.
Ha jól tudom rövid nyomással újraindítja az eszközt(sok értelmét nem látom)
Hosszú nyomással pedig full reset!
Még nem próbáltam, de a napokban tervezem!
Üdv!
-
A 10-15 perces csatlakozás valószínűleg azért van, mert az AP DFS-t használ a frekvencia beállítására és ez eltarthat ennyi ideig. Ha jól tudom, akkor az új firmware-ben ez már ki sem kapcsolható. Az 5.5.2-es a legutolsó amit még lehet DFS nélkül használni, pedig a szabályozás szerint nálunk csak DFS-el lehetne üzemeltetni ilyen eszközöket, dehát.........
előzmény: orkenyip #12 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=689.msg6868#msg6868)
-
A reset gomb működik. Három funkciója van:
I. Egyszer megnyom az eszköz újraindul.
II. kb 10mp-ig nyomva tart, az eszköz visszaáll gyári állapotára (192.168.1.20, ubnt/ubnt)
III. Tápfesz nélkül reset megnyom és nyomva tart majd táp ráad, kb 10mp reset elenged: az eszköz elindít egy TFTP szervert a 192.168.1.20-as IP-n és itt TFTP klienssel újrarakható a gyári firmware, vagy esetleg más alternatív FW mondjuk OpenWRT.
előzmény: Rezidens #13 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=689.msg6869#msg6869)