Tud-e nekem valaki ebben a témakörben segíteni? Esetleg szoftverrel, leírással stb.
-
OFF
Igaz ez nem integral, de BMZ (http://artportal.hu/lexikon/muveszek/baji_miklos_zoltan)
Bocs ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
ON
előzmény: trivador #1 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=288.msg2238#msg2238)
-
Khmm. Ha nagyon visszafogottak, de reálisak akarunk maradni a Schrack-al, akkor azt kell mondani, hogy rendszereik telepítését nagyon szűk körnek engedélyezik, és ennél sokkal szűkebb az a kör, aki ezt karban is tudja tartani.
Van nekik egy roppant érdekes üzletpolitikájuk. Nevezetesen: akár beszerzési ár alatt is eladni, majd a karbantartáson busásan megtérülni...
Ez csak akkor működik, ha saját maguk tartják is karban a rendszereiket...............
:-* :o 8)
előzmény: trivador #1 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=288.msg2238#msg2238)
-
Sajnos kapcsolatba kerültem velük, és nem igazán nyert meg az úgynevezett felsőbbrendűségi komplexusuk. A karbantartási módszereikről is van már tudomásom, azért is adta át az ügyfél nekünk. Karbantartani rém egyszerű, csak ők úgy adják el magukat, hogy azt csak , és csakis ők tudják kezelni, pedig ha tudnák, hogy mekkora egy hulladékot telepítenek. De ez legyen csak az én véleményem. Sajnos mivel a kedves volt főnököm minden szart bevállalt, ezért maradt a nyakunkon egy ilyen is, és muszáj volna boldogulni vele. Csak hát kellene, hozzá néhány dolog. De nagyon. Azt meg utálom amikor tehetetlen vagyok, és addig megyek amíg meg nem lesz hozzá amire szükségem van.
előzmény: vg #3 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=288.msg2240#msg2240)
-
Trivador: Szoftvert nem adnak ki a kezükből, hogyha bővíteni akarsz nem mindegy hogyan mert elcsúszik a számozása. Esetleg valamiért ki kell őket hívni követni kell az emberkéket mert ha nem figyelsz egyből megpróbálják elcsaklizni az ügyfelet. Sajnos az én főnököm is bevállal minden szart. Annyira nem egyszerű a karbantartása mert ha szennyezettnek érzékeli nem tudod ki fújni mint pl: a System Sensort hanem el kell vinni hogy elektronikusan töröljék a memóriáját tapasztalatból írom. Vg: Az is igaz hogy beképzeltek
-
:D Mi egyszerűen szét szoktuk szedni és kitisztítjuk, mint a system sensort. Azóta nincs is velük probléma. A téves jelzések nullára csökkentek, tesztelésre pedig ugyanúgy működnek. Egyszóval megoldjuk. Muszáj megoldani. Szóval valahogy úgy működik, mint a siemens régi analóg plus-os rendszerei. Ez már egy jó kiindulópont.
előzmény: mormogipapa #5 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=288.msg2242#msg2242)
-
Sajnos amit mi karbantartunk több mint 10 éves azok még nem érzékelték ha kifújtuk, vagy alkohollal kimostuk. Sajnos így van muszáj megoldani. A legjobb az volt mikor tudatlanul be bővítetünk egy eszközt és elcsúszot számozás miatt ki írta hogy szennyezett kézi jelzésadó :) :)
előzmény: trivador #6 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=288.msg2243#msg2243)
-
Nekünk kiír egy olyat, hogy "Karb.tart" és ezt a hibák közé pakolja. Nyugtázni nem lehet, mert egy "tiltva 31" kód ugrik elő. Egy istenért nem jöttem még rá, hogy ezt miért csinálja, mert a karbantartást rendben megcsináljuk. Kihagynánk egy érzékelőt? Nincs valami ötleted?
előzmény: mormogipapa #7 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=288.msg2244#msg2244)
-
Sajnos csak az eszköz tiltása vagy cseréje marad. Végleg nem lehet ki venni a programból fejet csak szoftveresen, de akkor borul a számozás, lehet újra számozni az összeset. Legegyszerűbb ha szerzel egy másik fejet berakod, pingeled a központot és máris jó lesz. Sajnos nem találom a kezelési könyvet így nem tudom mi a 31. hiba kód. Remélem tudtam segíteni valamennyit
előzmény: trivador #8 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=288.msg2246#msg2246)
-
Nem rossz ötlet. Csak az a baj, hogy nem ír ki egy eszközt sem, csak azt hogy "Karb.tart". Azért gondoltam arra, hogy esetleg valami nem volt letesztelve.
előzmény: mormogipapa #9 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=288.msg2253#msg2253)
-
Nos két ilyen rendszerünk van. Mind a kettőnél ugyanaz a probléma áll fenn. Karb.tart. hiba. nyugtázni nem lehet. Szervíz módban van a központ. Van-e a 2-es jogosultságnál nagyobb fokozat? Ugyanis az összes érzékelőt leszedtem, kitakarítottam, leteszteltem, de még mindig semmi. Ugyanúgy bent van a hiba. Mit hagyunk ki? A hibánál nem ír ki konkrét eszközt, mert akkor már léptem volna tovább. Áramtalanítsam le, hátha? Másrészről az egyik központ elkezdte bedobálni az akkuhibát. 1 éve cseréltünk akkukat. Most újfent kicseréltük, de megint hibát jelez. Ez a nyamvadt központ tényleg ennyire hulladék?
előzmény: mormogipapa #9 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=288.msg2253#msg2253)
-
Bocsi hogy most válaszolok. Tuti hogy úgy lett fölprogramozva anno, hogy karbantartás után számítógépről törölni kell a tűzjelző memóriáját. Akku hibánál mérj rá az aksi felé menő kábelre kb 27és 27,9 volt közt kell hogy mérj feszültséget de valószínű hogy a töltő része fosta el magát. A Schrack nem hulladék hanem egy rakás szar. ;)
előzmény: trivador #11 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=288.msg2473#msg2473)
-
Köszönöm a választ. Kicsit közelebb vagyok a megoldáshoz, de mégis távol. Sajnos a töltőfeszültség megvan, szóval a "rakás szar" jelző hatványozottan érvényes. Akkor már csak programot kell hozzá szereznem. Merő formalitás :)
előzmény: mormogipapa #12 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=288.msg2485#msg2485)
-
Hali.'Karbantartási' üzenetet csak laptopról lehet törölni az agyából. Fejet meg csak akkor cserélj, ha ugyan olyan típust tudsz szerezni, mert a régi SSD fejeket már nem gyártja és forgalmazza a Schrack, csak MTD-t. A szoftver önmagában mit sem ér hardver-kulcs nélkül, az meg horribilis összegért adják... 2 jogfokozatnál még van feljebb, 7-ig. Én az eddigi munkáim során sok Schrackkal találkoztam és nem mondom azt, hogy "jó" központ, de nincs olyan, hogy "szar" központ, csak az ember nem ért hozzá kellő képpen (és most qrvára nem akarok senkit bántani, én sem értek mindenhez). Sok múlik a telepítésen!!!!! Sokan utálják a Bosch központokat, pl. UEZ, pedig ha rendesen van telepítve és karbantartva, minden központ a maga nemében jó tud lenni....
előzmény: trivador #13 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=288.msg2761#msg2761)
-
Helló. Próbáltunk venni mi is szoftvert+hardver-kulcsot de a Magyar képviselet nem adja el. Ezt idén márciusba közölték. Új fejhez új ajzatott kell fölrakni ennyi. Nem csak nekem van azzal problémám hanem nagyon sokunknak hogy számítógép kell ahhoz hogy egy karbantartást,bővítést vagy hiba elhárítást megcsináljunk. :(
előzmény: KhyrOO #14 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=288.msg2764#msg2764)
-
Hát ez sajnos a rendszer sajátossága.... :-\ Ma egy Maxima távkezelőt szedtem darabokra, mert festékszalagot kellet cserélnem benne... Na az szívás volt... Káromkodtam is :P
előzmény: mormogipapa #15 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=288.msg2767#msg2767)
-
Hát ez sajnos a mai használatos tűzjelző kp.-ok.mindegyikére igaz.
-Csak akkor fogjon hozzá,ha van számítógép és a hozzá megfelelő szoftver
-kábel és interfész(ha szükséges)
-hárdverkulcs,vagy valamely letöltő kód(ha szükséges)
-és ezek után is csak reménykedni lehet,hogy a gyári letöltőkód van benne
Az ilyen és ehhez hasonló munkák előtt ajánlatos előre részletesen tájékozódni mert könnyen deficites lehet a buli.
Na meg nem árt valami műszaki segítség vagy tanfolyam se.Főleg,ha valamilyen nagyobb rendszert (mondjuk 500-2000 érzékelős,meg tele gázosabbnál gázosabb vezérlésekkel/sprinkler indítás,patronos füstkupolák stb./)veszünk át.
Na meg nem árt valami fullos céges biztosítás sem az esetleges káresemények végett ami esetleg a tudatlanságunkból vagy csak pekkünk-ből eredhet.
Sajna tapasztalatból beszélek.
előzmény: mormogipapa #15 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=288.msg2767#msg2767)
-
8. szintű jelszóval lehet törölni, felülírni hogy mikor dobja legközelebb ezt a hibát.(Karbantartási hiba előre programozva !)
előzmény: trivador #11 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=288.msg2473#msg2473)
-
Sziasztok!
Tavaly volt egy ügyfelünk, aki fel akarta mondani a Schrack karbantartást, hogy másra bízza. Kioktattuk, mit kell csinálni. Befenyegette a Schrack-ot, hogy feljelenti őket, ha nem adják ki neki a tűzközpont üzemeltetéséhez szükséges eszközöket és ezzel megakadályozzák a nem kis pénzért vásárolt tűzjelző rendszer használatát. Elég rámenős volt, úgyhogy a Schrack szépen kiadta a szoftvert is meg a hardver kulcsot is. Ők is tudják, hogy nem tisztességes, amit csinálnak.