Tűz- és behatolásjelzés > Hangjelzők

Bentel Call kültéri sziréna

(1/2) > >>

syn7h37ic:
24 órás zóna. előzmény: gabesz0219 #9

gabesz0219:
Sziasztok!

Lehet buta kérdés lessz :) Ki hogyan oldja meg a sziréna szabotázs kapcsoló használatát? Addig stimm hogy bekötöm egy szabad zónába,de milyen zóna definíció szükséges hozzá? Paradox evo hd központ és signal ps-128/7 sziréna.

L. Pásztor:
Csak a partvonalról mondom, elvi síkon:
ahol az 1 k ellenállás nem oldja meg, ott az 500 Ohm is bizonytalan lesz. Ha kontakt hiba okozza a gondot, akkor az ott ébredő zavarokat elég jól ki lehet integrálni egy elkó segitségével. Kössetek egy 1000uF 16V-os kondit polaritás helyesen a tamper kapcsolóra, és az "megeszi" a KH-ból származó zavarokat, és stabil felhúzottá teszi a központ bemenetét.

Elvben nem lehet gond belőle, max. a tampernek lesz egy 100 msec késleltetése ... de az funkcionálisan nem lehet zavaró. Viszont ha a RK a tampert nem folyamatosan figyeli (hanem pl. csak 100 msec időközönként pl. 10msec időtartamra "belemér" a vonalba, akkor lehet gond az elkó-s alkalmazásból.

Próba-cseresznye ...
    előzmény: kero #7

kero:
Nem akarlak megbántani, de mi lenne, ha elolvasnád azt amihez hozzászólsz?

"Az ajánlott 1 kOhm-os lezárás a Bell kimeneten nem oldja meg a problémát. Viszont kettő párhuzamosan (500 Ohm) már igen."
előzmény: padisah #6

padisah:
Mi lenne, ha tennél egy felhúzó ellenállást a vezérlőbemenet és a +12 közé, hogy határozott szintre kerüljön a bemenet? Ahogy olvastam, bennem egyből ez az ötlet merült fel. (1kohm szerintem elég lesz felhúzónak.)
előzmény: kero #5

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

Teljes verzió megtekintése