vg:
Ez viszont jó lehet.
Beszélek Gyöngyösivel.

Köszi.
előzmény: bcslaci #2

vg:
Ezaz ami nem nyert. Természetesen így van  most, csak mire a tűzoltók hívják őket már jó lenne tudni, hogy mizu :o előzmény: eXtra #3

eXtra:

A távfelügyeletnél le kell adni a portás telefonszámát is, oszt jónapot!  :o)
előzmény: vg #1

bcslaci:
Esetleg ez: http://www.resort.hu/webcommander.htm ?

Nem ismerem, csak találtam  ;)előzmény: vg #1

vg:
Adott egy telephely, ahol a két raktárban 1-1 tűzjelző van telepítve, természetesen más-más típus. Mindkét rendszer távfelügyelt. A tulaj azt szeretné -tűzoltósági kötelezettség nincs- hogy mindkét rendszer jelezzen a portán. Átjelzési út: LAN.

Jelenleg két verzió jutott eszembe:
1. riasztó rs485-IP konverter mindhárom oldalon és ez kommunikál egymással
2. IP-s beléptető terminálok mindhárom végponton a két tűzjelző az ajtó nyitógomb helyén kontaktust ad mire a portai kimenetek aktiválódnak, ami egy riasztót vezérel.

Van olcsóbb, praktikusabb megoldási javaslatotok?

A portai oldalon van PC, amin jelenleg Netavis fut. Hang és fény (LCD szöveg) jelzés szükséges, a 4 jelzést (2 hiba, 2 tűz) megkülönböztetve.