Sziasztok!
Hogyan oldanátok meg?
Adott Dsc 4020 központ 3ajtó, ajtók melett kezelők + kártyaolvasók + 11 db mozgásérzékelő.
Felkérés egész rendszer csere Paradoxra.
Régóta telepítünk Paradoxot.
Kérdés Evo 192 központ mellé milyen eszközök és hogyan.
1, A kártyaolvasós lcdre gondoltam.
2,......
3,.......
???
-
Az Evo központ nem tétel.
A beléptető részét viszont nem ismerem.
-
Evo 192 + K641R + Pgm
Müködik - e beléptetőként? Kell-e Amc12? Vagy csak akkor kell ha kártyaolvasó van?
-
Hogyan oldanátok meg?
Természetesen ezt is egy Integrával oldanám meg, mert mióta Paradoxról áttértem Satelre, sokkal nyugodtabb az életem és azóta a kompatibilitási táblázatokkal sem kell bajlódnom... :D
előzmény: pappzs #1 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg12061#msg12061)
-
Értem én de a tulajnak a lakásaiban is Paradox van így alapkitét hogy csak Paradox lehet.
-
Mi a feladat? Ajtóvezérlés is kell, vagy csak a riasztót kell proxykártyával kikapcsolni?
előzmény: pappzs #1 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg12061#msg12061)
-
Ajtóvezérlés is.
-
akkor kell a beléptető modul is, a jó hír hogy nem fontos a Paradox iszonyat drága olvasóját megvenni, mert a Cryptex bármelyik veigandos olvasója illeszthető a beléptető modulhoz
előzmény: pappzs #7 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg12078#msg12078)
-
És ha kezelőben van az olvasó???? Kezelőt mindenképp szeretnének.
-
jah ezen átalsiklottam :)
Az azért jó megoldás mert megspórolod a beléptető modult is meg az olvasód is meg van
PGM-ről tud nyitni én is már csináltam ilyet a kezelő saját pgm-je kapcsolgatta a relét ami a zárat működtette
előzmény: pappzs #9 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg12083#msg12083)
-
Kezelő védett téren kívül?
előzmény: pappzs #9 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg12083#msg12083)
-
Miért ne?
6 jegyű kóddal már az ezeréves MABiSZ is engedte
előzmény: mountainman #11 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg12099#msg12099)
-
Az eszközök: Digiplex evo 192, 3db K641+
1es partició sima ügy felhasználó belép majd riasztó hatástalanít.
2es partició ajtó mellett kívül kezelő felhasználó kikapcsolja a riasztót és ajtó nyilik.
3as partició 2es partición belől rács. csak ajtót kéne ennek a kezelőnek nyitni.
Hogyan??? / Pgm ek közt ha felhasználó hatástalanít nem találok particióhoz rendelést.
előzmény: bcslaci #12 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg12102#msg12102)
-
Lehet hülyeség amit mondok, de ha a felhasználót az adott partícióhoz rendeled az nem oldja meg a problémád?
Mert nem a PGM-et kellene partícióhoz rendelned hanem az adott felhasználót...
Legalább is én így értelmezem a problémát
előzmény: pappzs #13 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg12118#msg12118)
-
Ugyanannak a felhasználónak lehet jogosultsága minden területhez is.
Amit meg kellene oldani: Ha egy terület hatástalanítás történik akkor pgm aktiválódik 5 másodpercre.
/ 3 terület hatástalanításkor 3 terület kezelő pgm /
/ 2 terület hatástalanításkor 2 terület kezelő pgm /
??????
előzmény: Ryki #14 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg12119#msg12119)
-
???
előzmény: pappzs #15 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg12120#msg12120)
-
Kezelő PGM sokkal kevesebb funkcióra programozható mint a központé. Szerintem ezt csak a központ PGM-jéről fogod tudni megoldani.
előzmény: pappzs #15 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg12120#msg12120)
-
Írtad hogy 3db kezelőd lesz.. Azokon is ott van a PGM és azok csak az adott ajtót, rácsot vagy amit kell azt működtetik és akkor magát a kezelőt kell partícióhoz rendelned.
A kezelő PGM a az Event Group 064-067-ig nem tudja minden más mehet rá
Magát az ajtókat is rendelhetnéd partícióhoz, csak ahhoz kártya olvasós kezelő kell..
előzmény: pappzs #15 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg12120#msg12120)
-
Nincs kártyaolvasós ajtó.
Tehát fordítsuk meg a dolgot.
Ha egy területet hatástalanítanak világítson egy led 5 másodpercig.
mindegy melyik pgm en csak egyiken.
Programcímek kellenének.
előzmény: Ryki #18 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg12123#msg12123)
-
Rendszer osszerakva. Kezeloi pgm bekotve. Kezelok ter rendelve felhaszn hatastalanit pgm mukodik. Na de mindegyik. ??????
előzmény: pappzs #19 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg12125#msg12125)
-
Holnap átadás!
Segítség.....!!!!!!?????
előzmény: pappzs #20 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg12129#msg12129)
-
Sziasztok, adott egy evo192 központ acm12 modullal, és cryptex olvasoval...mi a módja,hogy állitom be hogy kártyával történjen az élesités,hatastalanitás?
-
Sziasztok!
Evo 192 Acm12
Élesítés után nem nyílnak kártyával az ajtók.
Ötlet????
előzmény: dzadze #22 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg14469#msg14469)
-
Sziasztok!
Van valaki, aki kötött már ACM12 modulra ujjlenyomat olvasót?
Ha esetleg igen, akkor milyet?
Próbálkoztunk a Cryptex ujjlenyomat olvasóval, sikertelenül. Elvileg mindegyik Wiegand 26, de mégsem tud egymással kommunikálni.
-
OFF
Az ujjlenyomat személyes adatnak minősül, megéri a sz.pás az adatkezelési bohóckodással?
ON
Nem próbáltam, fogalmam sincs
előzmény: BCsabi80 #24 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg17558#msg17558)
-
És ha betanítod egy leolvasóba, akkor hogy a manóba nyered ki belőle utána, ahhoz hogy más célra felhasználhasd illetve visszaélj vele? Tényleg túltoljátok már ezt "személyes adat" marhaságot.
előzmény: bcslaci #25 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg17559#msg17559)
-
Sajnos igaza(tok) van, de az agyatlan szabályokat nem mi toljuk túl, hanem a 6alom!
https://jogaszvilag.hu/szakma/munkavallalok-biometrikus-adatainak-kezelese/
előzmény: kero #26 (http://biztonsagtechnikaforum.hu/index.php?topic=1040.msg17562#msg17562)