Sziasztok,
terveztem egy fusterzekelo rendszert egy raktarepuletbe ahol nincs 24 oras felugyelet csak 8 oras mig a munkaprogram tart. Az epuleten vannak bevilagitok amik fustelvezeto szerepet toltenek be. az ablakokat egy kozponti CO2-es rendszer mukodteti, plussz minden ablakon van kiolvado biztositek. a tervben ugy irtam elo,hogy a tuzjelzo kozpont, ha 2 detektortol kap jelzest akkor a kozpont aktivalja a CO2-es palackot es kinyilnak az ablakok.
A beruhazonak az a baja ezzel,hogy mi van ha falcsriasztas van es kinyilnak az ablakok (esos ido) es tobb lesz a kar mint a haszon.
a kerdes az hogy elovan-e valahol irva,hogy ezeket az ablakokat mindig ra kell kotni a kozpontra is.
Ha tudtok segiteni nagyon megkoszonnem