Szerző Téma: Konténerben mozgásérzékelő folyamatosan jelez  (Megtekintve 2871 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető handras

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 167
Ezt mindenképpen próbáld ki!
előzmény: Wineman #7

Nem elérhető Wineman

  • Törzstag
  • ****
  • Hozzászólások: 167
Igen, mindig ugyanaz a zóna, ami a központdobozra van felszerelve. A kábelek árnyékolását mindig bekötöm, max amikor nagyon közel van, akkor nem. Itt nem emlékszem, hogy bekötöttem-e a 20 cm-es kábel árnyékolását. Esetleg megpróbáljuk lehúzott PCS-sel, ha az a baj, akkor elvileg nem csinálhatja.

Nem elérhető handras

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 167

Nem vennék rá mérget! Tavaly volt egy hasonló esetünk amikor az SP 5500 központ alá közvetlenül telepített Aleph infra minden nap tévesen riasztott. Elsőként érzékelőt cseréltünk majd a vezetéket, végül átraktak egy másik zónára de a hiba megmaradt. Semmiféle rf cucc nem volt telepítve.
előzmény: vlezlee #3

Nem elérhető czegany

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 316
Mindig ugyanaz a zóna riaszt? Eseménynapló mit mutat? Esetleg hagyd bekapcsolva egy napig sziréna nélkül, és utána eseménynapló.
előzmény: Wineman #1

Nem elérhető bcslaci

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 672
Rádió adó antennástól egy (vas)dobozban a riasztóközponttal?  :o :o :o

Nem elérhető vlezlee

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 957
A PCS250-et tedd ki a dobozból vagy használj külső antennát. A kábelek árnyékolása ugye be van kötve?

Biztos, hogy a rádiós eszköz miatt van, ha távolabb teszed az érzékelőt, akkor nem fog jelezni.
előzmény: Wineman #1

Nem elérhető vg

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 113
Nem ismerem a DG65 RF vedelmet, de sok infra az 1-2W-os adotejesitmenytol (GSM/URH radio) tevesen tud riasztani. Lengokabellel vidd 2m-el arrebb az infrat es probald ki.
előzmény: Wineman #1

Nem elérhető Wineman

  • Törzstag
  • ****
  • Hozzászólások: 167
Üdv!

Adott egy irodakonténer, ami 2 részre van osztva, mindkét részben 1-1 DG65. A belső részben van a riasztóközpont, az oldalára önmetsző csavarral van felszerelve a PIR, mellette egy kb 140 cm magas pánélszekrény, azon videórögzítő, monitor, router, switchek. A riasztóközpont dobozában van elhelyezve a PCS250 átjelző, külső antenna nélkül. A kilépési késleltetés letelte után úgy 10-20 másdperccel már szól is a sziréna, pedig a konténer teljesen üres. Először DG65+ volt felszerelve, azt már lecseréltük a simára, csak a LED jumpere van rajta, ami leírás szerint a legérzéketlenebb állapotot jelenti. Mi lehet a folyamatos jelzés oka?

 

Bezárás