Sziasztok,
Lenne egy Futura rendszerem amiben kérnék egy kis segítséget.
A rendszer úgy épül fel, hogy van 1 beltéri és 2 kültéri egység és mindez egy VDT-DPS (DT-DPS) busz illesztő tápegység leválasztóval kombinálva.
Az ügyfél elmondása szerint hol működik hol nem.. Nálam nyílván nem működött. Első körben kábelhibára gyanakodtam, de áthidalva az eredeti kábelt sem működött.
A tápot egy külső kapcsolóüzemű tápegységről kapja viszont ennek a kimenetén csak 18V-ot mértem. Ennek a buszleválasztónak viszont 24V kell..
A beltéri és a kültéri egységek is látszólag működnek. A beltéri biztosan, viszont abszolút nem látja a kültéri egységeket.
Az én elképzelésem, hogy ez a 18V kevés a kültéri egységeknek, és a táp lehet a probléma. Ez megmagyarázná azt is hogy hol működik hol nem, illetve hogy 2-3 éven keresztül hiba nélkül ment. Gondolom a táp már nem terhelhető, és terhelés alatt mégjobban leesik a kapocsfeszültség ami annyira még elég hogy a kültéri egységeken világítson az üzemi állapotot jelző LED, de arra már nem elég, hogy a beltéri lássa őket a BUS-on.
Mi a véleményetek?