Szerző Téma: Régi Satel központok instabil távfelügyeleti kommunikációja  (Megtekintve 5762 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető L. Pásztor

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 922
Mert a gyártók ugyanis mindig betartják a CiD szabványt, és erre vonatkozóan, konkrétan a 100 (+/- 20) msec -ot.
De sokszor futottunk bele ilyesmibe a GSM átjelzőinkkel régen !
Nem győztük a vevők szoftverét állandóan módositgani a sok új központhoz.
Főként a paradox miatt ...   
előzmény: eXtra #1

Nem elérhető eXtra

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 509
A Satel első generációs központjai (CA5, CA6, CA10) elég instabilan kommunikálnak, de a CA64-ba már tettek néhány advanced opciót, ezért ott némi játék árán megoldhatóvá vált a stabil távfelügyeleti kapcsolat. Nem hagyott nyugodni, hogy a kis Satelok mi a túróért nem képesek normális távfelügyeleti kommunikációra, ezért egy Eldes kommunikátorban szanaszét állítgattam minden opciót, mire rájöttem a megoldásra.  8) Mióta a kissoff delayt 90 ms-ről 80-ra csökkentettem, a korábban rengeteget ismételgető CA5 elkezdett atomstabilan kommunikálni...  ::taps::



 

Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!
Bezárás