Köszönöm az ötleteket!
Más: nem akarok emiatt új topikot nyitni, és mivel egy picit témába vág....
Az új Bentel Neka-t nem tudom hányan használjátok. Tapasztalat, hogy valamiért a vezérlő bemenete alapból valahogy "földközelben" van, mivel a Bell- kimenetre kötve azonnal sziréna áramköri hibát jelez. Nem nagyon értem, hogyhogy nem vezérli indításba magát a sziréna, mivelhogy negatívra indul, valószínűleg valahogy a bemeneti belső ellenállásával lehet a gond, a vezérlő árama mindössze 6mA megmérve.
Eddig Paradox SP központokkal használtam, és mindegyiknél hibát okozott. Az ajánlott 1 kOhm-os lezárás a Bell kimeneten nem oldja meg a problémát. Viszont kettő párhuzamosan (500 Ohm) már igen.