Szerző Téma: DSC központon PGM2 mint kvázi szabotázs zóna?  (Megtekintve 4480 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető handras

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 167
Ha asztalon működik, akkor valószínűleg a helyszínen is fog. A kérdés az, hogy hogyan jelenik meg ez a riasztás a kezelőn és milyen jelzés továbbítódik a távfelügyeletnek. Tudják-e majd kezelni, értelmezni?
előzmény: padisah #1

Nem elérhető padisah

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 540
A DSC Pc1616, 1832, 1864-nél (többinél nem néztem) van olyan lehetőség, hogy a PGM2-t 24-es típusra programozva az AUX+-hoz képest teljes funkcionalitású 24 órás zónaként viselkedik. 2,2 kohm-al kell lezárni az AUX+ felé, rövidzárra és szakadásra egyaránt riaszt és a felügyeletnek jelentést küld.
Fel lehet ezt használni pl. hangjelző vagy doboz szabotázs zónának? Használta már így valaki? Lehet így gyakorlatilag egy plusz zónát nyerni? Elvben működik, asztalon kipróbálva működik, de mit mond a gyakorlati tapasztalat?

 