Szeretnék segítséget kérni Pyronix TMD15 érzékelőhöz. Az a bajom, hogy a maszkolásnál a lezáró ellenállást nem tudom mérni...
A tervem a következő: A tamper 4,7k, a riasztás 4,7k, míg a maszkolást be szeretném jumperolni 2,2k-ra. Azért így gondoltam, mert akkor 4 éren be tudnám vinni a központba és zónaduplázást bekapcsolva az 1-es zóna lenne az érzékelő, míg a 17-es a maszkolása. A gyári rajz szerint az egyik kábel a TAMPER EOL-ba van kötve, míg a másik kábel a MASK EOL-ba. Ha így kötöm be, akkor a fedelet rátéve mérem a 4,7k nyugalmi állapotot, a zóna érzékelve kiadja a 9,4k riasztási szintet, de ha letakarom akkor az a 2,2k nem jelenik meg sehol, annak ellenére, hogy az infra villog, hogy ki van maszkolva....
Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?