Szerző Téma: DSC PC1864 központra hogyan tudnék szirénát barkácsolni?  (Megtekintve 4118 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető MrPriest

  • Szakember
  • Kezdő tag
  • *****
  • Hozzászólások: 42
Nálam a kattogást nem oldotta meg az ellenállás, meg kellett relézni a beltéri szirénát.
Jellemzően a DSC Hungária által forgalmazott diPIX csodára.

Nem elérhető NoRbEe_Sly

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 107
Köszönöm a válaszotokat, és elnézést a tudatlanságomért :/

Nem elérhető eXtra

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 509
Az nem lesz baj, hogy a Bentellnél a Bell +/- közé tettem már párhuzamosan 1 ellenállást?
Ha a kültéri szirénád negatív indítású, akkor a szirénában a + és start bemenet közé kell kötnöd az ellenállást (mivel ez a DSC bell +- kimenete).

Idézetet írta: NoRbEe_Sly
Próbáltam úgyis, hogy a PGM1-et felprogramoztam, hogy riasztáskor adjon ki jelet, de ebben az esetben a beltéri sziréna kicsit szaggatott, és közel sem volt olyan hangos, mint az előző esetben.
PGM1= max. 50mA
PGM2= max. 300mA

Érdemes lenne megismerned az eszközök áramfelvételét és a központ terhelhetőségét! Ha ez megvan, akkor már csak az Ohm-törvény felelevenítése és megértése van hátra...  ;)
« Utoljára szerkesztve: 2011. Június 24. - 19:08:41 írta eXtra »

Nem elérhető NoRbEe_Sly

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 107
Szia Lacy!
Köszönöm a gyors válaszodat!
Az nem lesz baj, hogy a Bentellnél a Bell +/- közé tettem már párhuzamosan 1 ellenállást?

Nem elérhető handras

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 167
Jujj
A PGM terhelhetősége jóval alatta van egy beltéri sziréna áramfelvételének, még jó ha nem ment tönkre.
A kattogó hang a bell kimenet figyelés miatt van, le kell zárni a bell +/-  t egy 1 k-s ellenállással

Mármint a Bell+ és a Bell- közé tedd!

Nem elérhető Lacy

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 563
Jujj
A PGM terhelhetősége jóval alatta van egy beltéri sziréna áramfelvételének, még jó ha nem ment tönkre.
A kattogó hang a bell kimenet figyelés miatt van, le kell zárni a bell +/-  t egy 1 k-s ellenállással

Nem elérhető NoRbEe_Sly

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 107
Sziasztok!
Van egy 1864-es központom Bentell szirénával.
A problémám az lenne, hogy amikor a biztosítós emberke kijött felmérni a házat, kért pluszba egy beltéri szirénát is!
Meg is vettem, bekötöttem. működne normálisan, ha nem adna ki ilyen kattogó hangot.
A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudnám megszüntetni ezt a "hibát" ?
Próbáltam úgyis, hogy a PGM1-et felprogramoztam, hogy riasztáskor adjon ki jelet, de ebben az esetben a beltéri sziréna kicsit szaggatott, és közel sem volt olyan hangos, mint az előző esetben.
A válaszotokat előre is köszönöm!

 