Szerző Téma: SP6000 tud több két vezetékes zónát?  (Megtekintve 1162 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Szabolcsr2d4

  • Törzstag
  • ****
  • Hozzászólások: 147
0
No,akkor minden világos!
Köszönöm !
előzmény: Lacy #4

Nem elérhető Lacy

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 563
0
Gemini is bővíthető rádiósan..de valóban drágább

hát úgy értettem ahogy írtam :)
csak épp rosszul  8)
összekevertem a DGP-vel valóban itt a Z1 lesz tűzzóna 2 vezetékes ha a 706-ban a 3-as opció engedélyezve van


előzmény: Szabolcsr2d4 #3

Nem elérhető Szabolcsr2d4

  • Törzstag
  • ****
  • Hozzászólások: 147
0
Köszönöm a választ.
A Geminire gondoltam én is, de rádiós bővítés lehetősége kell az ügyfélnek és a Paradox árai barátságosabbak.
Szerintem.Végső esetben egy tűzzóna lesz...

Azt hogy érted , hogy a "a 2 vezetékes tűz zóna a pgm1-ből lesz"?


Nem elérhető Lacy

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 563
0
Igen mivel a 2 vezetékes tűz zóna a pgm1-ből lesz
a többi már 4 vezetékes fog csak tudni lenni
Paradoxnál nincs mód többre.
Ha több 2 vezetékesre van szükség, és nem kell hatósági tűzjelzőnek lenni, akkor a nagy Napco Gemini sorozat tud ilyet, ott mind a 8 alap panel zóna kialakítható 2 vezetékessé, a 7 és 8 meg eleve is az csak egy egy jumpert kell áttolni hozzá meg a programban kijelölni annak.

Nem elérhető Szabolcsr2d4

  • Törzstag
  • ****
  • Hozzászólások: 147
SP6000 tud több két vezetékes zónát?
#1 2014. Január 29. - 16:16:45
0
Sziasztok!

SP6000 központra mennyi 2 eres tűzzóna rakható?
Úgy hallottam hogy csak egy, és mellé 4 eres több.
Igaz ez?


Köszönöm,szabi
« Utoljára szerkesztve: 2014. Január 29. - 16:20:09 írta Szabolcsr2d4 »

 