Szerző Téma: Zóna hurokellenállása  (Megtekintve 2054 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető vlezlee

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 957
Re: Zóna hurokellenállása
#8 2015. Március 11. - 22:05:13
+2
Én személy szerint eltördelném a kezét annak, aki UTP-vel kábelez le riasztót, nem egy helyen találkoztam vele sajnos :/
előzmény: biro67zoltan #7

Nem elérhető biro67zoltan

  • Törzstag
  • ****
  • Hozzászólások: 105
Re: Zóna hurokellenállása
#7 2015. Március 11. - 19:13:01
0
A probléma megoldódott. Az igazsághoz tartozik, hogy egy kb 60m-es szakaszon kábel spórolás címén egy használaton kívüli , amúgy teljesen jó UTP kábelen vittem be a zónát. Ohmikusan mérhető volt a nyitott és zárt kontaktus, a kp. mégsem fogadta el. Kábel cserével megoldódott. Ennyit tesz a sodrott érpár!?
előzmény: topi #6

Nem elérhető topi

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 32
Re: Zóna hurokellenállása
#6 2015. Március 10. - 22:41:52
0
Nézd meg van-e a vezetéken fals feszültség,illetve próbaként cseréld fel a központon egy másik zónabemenettel!
előzmény: biro67zoltan #1

Nem elérhető syn7h37ic

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 456
Re: Zóna hurokellenállása
#5 2015. Március 10. - 07:58:47
0
Én először érzékelőre gyanakodnék. A vonal végére közvetlenül tenném rá a lezáró ellenállást, és nézném, hogy így nyugalomban van-e a zóna
előzmény: biro67zoltan #3

Nem elérhető Lacy

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 563
Re: Zóna hurokellenállása
#4 2015. Március 10. - 06:34:29
0
hűű
gyári hozzáadott ellenállással még soha nem volt baj.
Ha a kérdező jó dösöcös mód szerint a zóna com helyett a negatív tápból ellenállásoz vissza, akkor nem csodálkozom.

Nem elérhető biro67zoltan

  • Törzstag
  • ****
  • Hozzászólások: 105
Re: Zóna hurokellenállása
#3 2015. Március 09. - 22:08:53
0
EOL be van kapcsolva. Néha egy pillanatra helyreáll, de inkább nem. Műszer jó.


előzmény: vlezlee #2

Nem elérhető vlezlee

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 957
Re: Zóna hurokellenállása
#2 2015. Március 09. - 21:46:22
0
EOL használata be van kapcsolva? :)

1-2 szoftververziónál találkoztam olyannal, hogy programozás után nyitottnak látta valamelyik zónát, ami zárva volt, egy tápelvétes reset után mindegyik helyrerázódott. 1096 OHM-nak még simán bele kellene férnie a tűrésbe, bár kérdéses az is, hogy a multimétered pontossága milyen.[size=78%]
előzmény: biro67zoltan #1
[/size]

Nem elérhető biro67zoltan

  • Törzstag
  • ****
  • Hozzászólások: 105
Zóna hurokellenállása
#1 2015. Március 09. - 21:42:48
0
Sziasztok!
Adott egy SP6000 ATZ-vel. Zóna hurok ellenállás 1096 ohm. Lehetséges ,hogy ez már sok neki és ezért látja szakadtnak? Úgy tudom általában 20% tűrést még elviselnek a központok vagy ez nem?

 