Szerző Téma: Pyronix  (Megtekintve 4534 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető NoRbEe_Sly

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 107
Re:Pyronix
#8 2011. December 03. - 19:42:30
0
Nem bírtam várni holnapig, így ki is próbáltam.
Működik, és a strobi is!
Még 1x köszönöm!
előzmény: Pauly-D #7

Nem elérhető Pauly-D

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 24
Re:Pyronix
#7 2011. December 03. - 17:38:05
0
Megbízhatóság:
Szerintem nem rossz, bár a + - át én a kp akksijára szoktam kötni (espriteknél gyakori volt az AUX hiba)!

Használhatsz egy kis vezetékdarabot is, ellenállás egyik lába B+ vagy B-, másik lába BA és innen egy darab vezetékkel tovább a STROBE-ba!

Nincs mit!


előzmény: NoRbEe_Sly #6

Nem elérhető NoRbEe_Sly

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 107
Re:Pyronix
#6 2011. December 03. - 16:56:58
0
"Ha a kp pozitív indítású, ebben az esetben 1kOhm-os ellenállást 3 részre hajlítasz"

itt kicsit elakadtam a 3 részre hajlításnál.
előzmény: Pauly-D #4

Nem elérhető NoRbEe_Sly

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 107
Re:Pyronix
#5 2011. December 03. - 16:55:00
0
Mennyire megbízható ez a típusú sziréna?
Az aksijából kiindulva nem túl megnyerő, de ettől függetlenül még lehet jó.
Köszönöm az eddigi segítségeidet!
előzmény: Pauly-D #4

Nem elérhető Pauly-D

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 24
Re:Pyronix
#4 2011. December 03. - 16:33:52
0
Ha a kp pozitív indítású, ebben az esetben 1kOhm-os ellenállást 3 részre hajlítasz, egy megy B-, egy BA és az utolsó a STROBE-ba! Arra figyelj, hogy az 1 kOhm a B- és a BA között legyen. Így riasztásnál megy a villogód is!
előzmény: NoRbEe_Sly #3


Ha a kp negatív indítású, B- helyett a B+ ba kötsz a fentebb írtak szerint!
« Utoljára szerkesztve: 2011. December 03. - 16:49:16 írta Pauly-D »

Nem elérhető NoRbEe_Sly

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 107
Re:Pyronix
#3 2011. December 03. - 16:21:29
0
Köszönöm a segítségedet!
A villogót mivel tudom megvezérelni? PGM kimenet esetleg jó hozzá?
előzmény: Pauly-D #2

Nem elérhető Pauly-D

  • Kezdő tag
  • **
  • Hozzászólások: 24
Re:Pyronix
#2 2011. December 03. - 14:35:31
0
Szia!

Normális hogyha szól, mivel nem kap az akksin kívül tápot! A sorkapcsok allatti jelölések a következőek:

B- / Negatív
B+ / Pozitív
BA / Szirénavezérlés
STB / Villogóvezérlés
SPARE
BT /Tamper
TF / Tamper

A sorkapcsok fölött egy jumperrel tudod állítani, hogy negatív vagy pozitív indítású kp-hoz teszed. Én a tamperét nem szoktam használni, inkább rákötöm közvetlen a kapcsolóra a szabotázs zóna vezetékeit /ellenállásokkal/, mert így ha ki kell később nyitni előtte lenémítom a szab. zónát és nem fog visítani!

előzmény: NoRbEe_Sly #1

Nem elérhető NoRbEe_Sly

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 107
Pyronix
#1 2011. December 03. - 11:09:18
0
Sziasztok!

Kaptam ma egy Pyronix típusú kültéri szirénát, és azzal a kéréssel fordulnék hozzátok, hogy tudnátok-e segíteni a bekötésében.
Dsc Pc 1616-os központra szeretném rákötni.
Sajnos pontos típusjelzést nem nagyon találok rajta, csak egy ilyet: RPCB331 v7 (2007-es)
A sorkapcsokon a következő feliratok láthatók:
B-
B+
BA
STB
SPARE
BT
TF

A fentebb említett rendszerrel még nem kötöttem össze, csak az asztalon "próbáltam ki". Amikor az aksiját bekötöm a BAT+- -ba,  hirtelen mindig megszólal. Ez normális?
Előre is köszönöm a segítségeteket!

 

Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!
Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!