Szerző Téma: Hőérzékelő kábel  (Megtekintve 2624 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető bcslaci

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 672
Re:Hőérzékelő kábel
#6 2014. Február 17. - 19:13:35
0
Önmagában miért nincs értelme? Akkor a hősebesség érzékelőnek sincs? Egy füstös, poros, párás műhelybe mit szerelnél?

Egyébként egy toll feldolgozó raktárába kellett volna, ami szó szerint plafonig van pakolva tollal teli zsákokkal, optikai érzékelőket váltott volna fel, amiket nem lehet megközelíteni és így karbantartani sem, sok a téves riasztás. Azt mondom szerencsére nem nyertünk, (a 250 méter kábelt és az egy vonali érzékelőt kb 4 nap alatt tudtuk volna felszerelni, onnan pakoltak volna el ahol éppen dolgozunk, úgy nézett volna ki a dolog mint a "tili-toli"  ;D ) a tulaj inkább felhúzat két falat és így 500 m2 alá csökken egy helyiség mérete és nem lesz kötelező tűzjelzőt üzemeltetni.
előzmény: papppapa #5

Nem elérhető papppapa

  • Törzstag
  • ****
  • Hozzászólások: 213
Re:Hőérzékelő kábel
#5 2014. Február 17. - 18:37:55
0
Ok csak ezek nyitottak és mechanikai sérülést egy más újonnan melléhúzott kábel is okozhat .Kérdés mi a cél a kábellel ? Esetleges kábeltüzet akarsz megelőzni vagy csak valahol át akarod vezetni és megóvni .Mert amennyiben önmagában van annak nem látom értelmét de a kábeltűz megelőzéséhez a kábelkötegre kell tenni elméletileg
előzmény: bcslaci #3

Nem elérhető Komi

  • Szakember
  • Törzstag
  • *****
  • Hozzászólások: 134
Re:Hőérzékelő kábel
#4 2014. Február 16. - 23:29:00
0
amennyiben csak egy kábelről van szó, és elfér, még a "C" sín szerű cucc is szóba jöhet.


Nem elérhető bcslaci

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 672
Re:Hőérzékelő kábel
#3 2014. Február 16. - 23:23:55
0
Tényleg, ez annyira kézenfekvő. Hogy nem jutott eszembe   :'(
előzmény: Lacy #2

Nem elérhető Lacy

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 1 562
Re:Hőérzékelő kábel
#2 2014. Február 16. - 23:16:35
0
lukacsos fém kábeltálca?  ::)


Nem elérhető bcslaci

  • Szakember
  • Ős tag
  • *****
  • Hozzászólások: 672
Hőérzékelő kábel
#1 2014. Február 16. - 23:14:24
0
Ha már ennyien itt vagyunk így estefelé  :D

Hőérzékelő kábel mechanikai védelmét hogyan lehet megoldani, hogy ne rontsa le az érzékelését és költséghatékony legyen?

Ötletek?

 

Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!
Bezárás
Vendégként csak korlátozottan használhatod az oldalt, ezért javasoljuk, hogy lépj be vagy regisztrálj!